Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen?

Diskutiere Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Am Freitag wird unsere Bodenplatte gegossen (kein Keller). Macht es Sinn, vom Standort des Verteilerkastens Leerrohre in der...

  1. tom1mo

    tom1mo

    Dabei seit:
    02.07.2014
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Häuslebauer
    Ort:
    Marktoberdorf
    Hallo,

    Am Freitag wird unsere Bodenplatte gegossen (kein Keller).
    Macht es Sinn, vom Standort des Verteilerkastens Leerrohre in der Bodenplatte bis nach draußen zu ziehen, um danach Erdkabel z.B. zur Pumpe der Zisterne legen zu können?

    Leerrohre-nach-außen.jpg

    Danke,
    Tom
     
  2. howa

    howa

    Dabei seit:
    09.02.2009
    Beiträge:
    241
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Niederbayern
    Na klar macht das Sinn, besser aber unter der Bodenplatte in Spezialen Leerrohren! Sowas gehört in die Werkplanung. Wo sich anscheinend noch keiner Gedanken darum gemacht hat.
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja, das ist äußerst sinnvoll!
    Ruhig eine reichliche Anzahl (z.B. auch für Klingel am Gartentor etc.).
     
  4. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    ausreichend groß, z.B. M25, Leerohre für Beton nehmen, glatt, ohne Riffel
     
  5. tom1mo

    tom1mo

    Dabei seit:
    02.07.2014
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Häuslebauer
    Ort:
    Marktoberdorf
    M25 liegt schon bereit, allerdings mit Riffel :motz

    Is das schlimm?
     
  6. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    Nein, durch das glatte Rohr lassen sich die Leitungen besser ziehen.
     
  7. #8 Rheinbauer, 17.09.2014
    Rheinbauer

    Rheinbauer

    Dabei seit:
    14.05.2011
    Beiträge:
    166
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Baden
    Worüber man diskutieren könnte :bef1006:

    Warum werden wohl heutzutage mehr geriffelte Rohre verwendet ?
     
  8. #9 toxicmolotow, 17.09.2014
    toxicmolotow

    toxicmolotow

    Dabei seit:
    08.09.2013
    Beiträge:
    1.471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sparkassenfachwirt
    Ort:
    NRW
    Es git ja auch noch geriffelt mit "Highspeed", dann sind die von innen nochmal extra beschichtet, damit es besser flutscht. Vorne ans abgeschnittene Kabel noch was Isoband und ab gehts.... :bef1009:
     
  9. #10 Inkognito, 17.09.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Leerrohre mit dem Tragwerksplaner absprechen, nicht einfach so reinlegen. Meistens ist das kein Problem (solange da genug Abstand dazwischen ist, keine Bündel geführt werden, keine "Spinnen" irgendwo rauskommen).
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Na, weil:
    -billiger herzustellen
    -universeller (alle Radien möglich)
    -weniger Lagerhaltung (keine Formstücke nötig)
    -einfacher zu verlegen
     
  11. #12 Rheinbauer, 17.09.2014
    Rheinbauer

    Rheinbauer

    Dabei seit:
    14.05.2011
    Beiträge:
    166
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Baden

    und eben auch die Kabel bzw. Leitungsverlegung zumindest meiner Erfahrung nach besser geht....

    Grund: Weniger Berührungspunkte mit dem Leerrohr und somit weniger Reibung.
    Klar bei wenigen Drähten durch 4m M25 nicht so das Thema.
    Bei NYY-J 4x120 in 30m Kabuflex schon.
     
  12. #13 vollmond, 17.09.2014
    vollmond

    vollmond

    Dabei seit:
    18.12.2012
    Beiträge:
    925
    Zustimmungen:
    134
    Beruf:
    PL
    Ort:
    Würzburg
    Wie werden die Leerrohre dann abgedichtet?

    Mir wurde geraten die Rohre auf der EG Decke zu verlegen und dann mit Gefälle ins Erdreich.
     
Thema: Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. leerrohr bodenplatte

    ,
  2. leerrohr in bodenplatte

    ,
  3. leerrohr fundament

    ,
  4. leerrohre bodenplatte,
  5. leerrohre in bodenplatte verlegen,
  6. leerrohr einbetonieren außen,
  7. leerohre durchs fundament,
  8. kabelschutzrohr unter bodenplatte,
  9. zusätzliches leerrohr in bodenplatte,
  10. erdkabel under funderment,
  11. punktfundament leerrohr,
  12. leerrohr betonfundament ,
  13. leerrohr kabel in bodenplatte,
  14. Neubau Leerrohr für Garten verlegen vor der Grundplatte oder danach,
  15. wann am besten beim Neubau Leerrohr zum Garten verlegen vor der Grundplatte,
  16. Strom Garten Neubau bodenplatte,
  17. leerrohr in Garten Bodenplatte ,
  18. Verlängerung leerrohr unter bodenplatte,
  19. leerrohr durch Bodenplatte,
  20. leerrohr für erdkabel fundament,
  21. fundament leerrohr,
  22. leerrohr unter garage für zusteht,
  23. leerrohr unter beton garten,
  24. leerrohr garten Bodenplatte,
  25. leerrohr strom bodenplatte
Die Seite wird geladen...

Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen? - Ähnliche Themen

  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich

    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau

    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr

    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller

    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!

    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...