Wärmebrücke Heizkörpernischen schließen

Diskutiere Wärmebrücke Heizkörpernischen schließen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Im Rahmen meiner Hausrenovierung tausche ich die alten HK gegen neue Flach-HK aus. Der ausführende Betrieb hat mir empfohlen, die...

  1. #1 mrpilot, 23.10.2014
    mrpilot

    mrpilot

    Dabei seit:
    22.09.2014
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Geretsried
    Hallo!

    Im Rahmen meiner Hausrenovierung tausche ich die alten HK gegen neue Flach-HK aus. Der ausführende Betrieb hat mir empfohlen, die HK-Nischen einfach zu dämmen und davor wir dann der HK montiert - Platz ist da.

    Meine Lösung sieht aktuell so aus:

    Außenwand
    60mm Holzfaserdämmstoff
    10mm Gipsfaserplatte
    Feinputz
    Farbe
    Heizkörper (Rohre gehen seitl. in die Wand, müssen daher nicht berücksichtigt werden)

    3 Fragen hierzu:

    1. Ist dieser Aufbau empfehlenswert oder geht es besser?
    2. Muss ich etwas beachten wg. etwaiger Schimmelbildung (Nutzung der betroffenen Räume: Schlaf- und Arbeitsräume, 20-21 Grad Durchschnittstemperatur angestrebt)
    3. Hat jemand eine bessere Idee zur Befestigung der GFP - ich würde einfach einen Rahmen aus Holz / Metall in die Nische setzen (Trockenbau)?


    Lieben Dank für die Tipps vorab!
     
  2. #2 Guenter1234, 23.10.2014
    Guenter1234

    Guenter1234

    Dabei seit:
    16.06.2013
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbau
    Ort:
    Karlsruhe
  3. #3 Bauking, 23.10.2014
    Bauking

    Bauking

    Dabei seit:
    28.08.2013
    Beiträge:
    628
    Zustimmungen:
    14
    Ort:
    Hamburg
    Warum nicht mit Porenbeton zumauern?
     
  4. #4 mrpilot, 23.10.2014
    mrpilot

    mrpilot

    Dabei seit:
    22.09.2014
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Geretsried
    Hallo!

    Gemäß dem U-Wert Rechner habe ich ein Problem (jedenfalls wenn außen kälter als innen) und zwar völlig egal was ich innen vor die Außenwand packe. Das führt zum Schluss, dass man gar nicht von innen dämmen darf?
     
  5. #5 mrpilot, 23.10.2014
    mrpilot

    mrpilot

    Dabei seit:
    22.09.2014
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Geretsried
    @Bauking: Das ist grundsätzlich möglich, allerdings soll der Plan-HK noch in der Nische sein (diese also nicht voll zugemauert werden), lediglich der Platz dahinter möglichst optimal verkleidet werden. Ich möchte möglichst wenig Wärme nach außen abführen, daher wohl auch die Idee mit der Dämmung.
     
  6. #6 mrpilot, 23.10.2014
    mrpilot

    mrpilot

    Dabei seit:
    22.09.2014
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Geretsried
    Wenn ich zwischen Gipsfaserplatte und Dämmung eine Dampfbremse setze, siehts im U-Wert Rechner besser aus
     
  7. #7 FermacellProfi, 28.10.2014
    FermacellProfi

    FermacellProfi

    Dabei seit:
    19.03.2014
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbau
    Ort:
    Duisburg
    Hallo,

    der Aufbau ist durchaus so machbar, wenn die Tauwassersituation unkritisch ist. Wie bereits von dir beschrieben, scheint es ja mit einer Dampfbremse zwischen der Dämmung und der Gipsfaserplatte zu funktionieren.

    Ein Hinweis noch:
    Ich würde dir empfehlen, auch die seitliche Laibung einmal durchzurechnen, nicht dass dort eine Wärmebrücke entsteht. Möglicherweise macht es auch Sinn, die Laibung der Nische gleich mitzudämmen.

    Viel Erfolg weiterhin!
     
  8. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Womit das Problem ausreichend beschrieben ist. Eine ordentliche Berechnung mit einem ordentlichen Programm, von jemandem, der weiss, was er tut, muss her.
     
Thema: Wärmebrücke Heizkörpernischen schließen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizkörpernischen schließen trockenbau

    ,
  2. heizkörpernische schließen trockenbau

    ,
  3. heizkörpernische schließen

    ,
  4. heizkoerpernischen-schliessen,
  5. Heizkörpernischen schließen,
  6. heizungsnische schließen trockenbau,
  7. heizungsnische schließen,
  8. heizkörpernischen trockenbau schließen,
  9. heizkörpernische verschließen,
  10. Heizkörpernischen verschließen,
  11. heizungsnischen schließen,
  12. heizungsnische mit rigips verkleiden,
  13. heizkörpernisvhe schöiessen,
  14. schließen von heizungsnischen Trockenbau,
  15. heizkörpernische schliessen,
  16. heizkörpernischen schließen ohne wärmebrücken,
  17. heizkörpernische schließen mineralwolle,
  18. heizungsnischen mit trockenbau verschließen,
  19. heizungsnischen schließen trockenbau,
  20. heizkörpernischen schließen im Trockenbau,
  21. Heizkörpernischen schließen Einsparung,
  22. heizkörpernische verkleiden,
  23. Warum Heizungsnische schließen?,
  24. heizkörpernische mit trockenbau schließen,
  25. rigipsplatte in heizkörpernische
Die Seite wird geladen...

Wärmebrücke Heizkörpernischen schließen - Ähnliche Themen

  1. Kalte Stelle an der Außenwand – Wärmebrücke?

    Kalte Stelle an der Außenwand – Wärmebrücke?: Ich habe mit einer Wärmebildkamera einige Außenwände im Haus angeschaut und dabei eine Stelle entdeckt, die deutlich kälter erscheint als der Rest...
  2. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau

    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  3. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?

    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  4. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung

    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  5. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel