    Hallo zusammen.

    Soweit ich mich recht erinnere, sollten bei solch einer Verbindung der horizontalen Baustahl-Stangen A des Stahlbeton-Trägers mit den vertikalen Baustahl-Stangen B der Stahlbeton-Säule die Stangen A zwischen den Stangen B der Säule verlaufen und nach Möglichkeit auf einer Verstrebung C aufliegen.

    Was aber nun, wenn es eng wird, sprich, wenn der Abstand Bx zwischen den horizontalen Stangen A nur so ca. 5 cm aufweist?

    Säule und Träger sind im fertig betonierten Zustand ca. 13 cm breit. Die Streben C haben eine Breite von ca. 7,5 cm.
    Die Stangen A und B haben 1/2" Durchmesser, also etwas 12,29mm.

    Ich befürchte, die Steine/der Kies des Betons werden beim Eingiessen den Durchgang durch die Strebe C und zwischen den horizontalen Stangen A im Säulenbereich verstopfen.

    Natürlich könnte man feineren Kies nehmen, doch hier gibt es leider nur eine Einheitsgrösse Kies...

    Besteht also noch eine andere solide Möglichkeit, die Stangen des Trägers mit der Säule zu verbinden als die, die ich nachstehend skizziert habe?


    [​IMG]
     
  2. #2 Diamand, 17.12.2014
    Diamand

    Diamand

    Dabei seit:
    24.05.2013
    Beiträge:
    610
    Zustimmungen:
    61
    Beruf:
    Pensionär
    Ort:
    Mönchengladbach
    Ich kenne mich mit so was nicht so aus. Aber ich sehe hier nur zwei Möglichkeiten.
    Entweder die zu großen Steine heraussuchen oder dieses mit Sand zumachen.
    Ob die Stangen anders verbunden werden können müssen andere beantworten.
     
  3. #3 Inkognito, 17.12.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Winkelhaken (grau) in den Korb (grün). Ansonsten passt das noch gerade so. Nicht nur reinkippen, auch verdichten!
     
  4. #4 OLger MD, 17.12.2014
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Besteht die Möglichkeit, dass erst die Stütze betoniert wird (so ca. 10 bis 20cm unter UK Balken, Füllhöhe mittig zwischen 2 Bügeln), danach die Bewehrung des Balkens eingebaut wird und anschließend der Balken betoniert wird?

    So kann der Beton besser in die Stütze eingebracht werden und der Balkenbeton kann auch von der Balkenseite aus horizontal in den Knoten fließen - ordnungsgemäße Verdichtung vorrausgesetzt.

    Gruß
    Holger
     
  5. #5 gringito2, 19.12.2014
    gringito2

    gringito2

    Dabei seit:
    29.11.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Peru
    Ja, genau so wird es gemacht.


    @Inkognito:
    HAbe ich das richtig verstanden: Winkelhaken muss IN den Korb (grün)?
     
  6. #6 Wieland, 19.12.2014
    Wieland

    Wieland

    Dabei seit:
    06.10.2012
    Beiträge:
    624
    Zustimmungen:
    118
    Beruf:
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Ort:
    Bürstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Die sogenannte Stangen sollten zumindest geschlossen, als sogenannte Haarnadeln ausgebildet werden.
    Das größte Korn nicht größer als der kleinste Stababstand sein. Der kleinste Stababstand nicht kleiner als 1,5 des Stabdurchmesser.
    Außerdem sollte jemand drüberschauen der Sachverstand hat.


    Safety first !
     
  7. #7 OLger MD, 19.12.2014
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Ja, die vertikalen Schenkel (Haken) müssen innerhalb der Bügel (Korb) nach unten/oben geführt werden, da sie einen Anschluss an die vertikalen Stäbe (rote Stangen) der Stütze darstellen und innerhalb der Betondeckung liegen müssen.
    Die Bügel sind i.d.R. geometrisch so gestaltet, dass außen nur noch die Betondeckung Platz hat. Außerdem täuscht die Darstellung in der obigen Skizze, weil es in der Praxis noch einen Biegerollendurchmesser gibt. Das heißt, dass die Endhaken der Längsbewehrung des Balken mit einem größeren Radius gebogen werden, als dargestellt. Diese Ausrundung würde daz führen, dass der Haken in der obigen Skizze weiter nach links wandern würde und höchstwahrscheinlich an die Schalung stoßen würde.

    Wenn die Stützenlängsbewehrung nur aus 12er Stäben besteht, kann man diese auch beim Verlegen im Anschlussbereich des Balkens nach innen verschwenken, also die horizontale Anschlussbewehrung weiter nach außen und die vertikalen Stäbe (B) innen vorbeiführen. Hierfür aber im Vorfeld noch mal in die Statik schauen, ob eine Verringerung der statischen Höhe in der schwachen Achse möglich ist.

    Gringito: fürs Verständnis ist die Skizze top !

    Gruß
    Holger
     
Thema: Armierung Träger mit Armierung Säule verbinden - was tun, wenn es eng wird?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wie Bewehrung träger zu säule

    ,
  2. wandarmierung abstand

    ,
  3. armierung säule

    ,
  4. verschwenken armierung
Die Seite wird geladen...

Armierung Träger mit Armierung Säule verbinden - was tun, wenn es eng wird? - Ähnliche Themen

  1. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen

    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?

    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. EPS Dämmung Armierung zu dünn,

    EPS Dämmung Armierung zu dünn,: Wir haben unsere Fassade mit 12cm EPS gedämmt. Die Armierung mit dem Gewebe wurde auf die EPS Dämmung gemacht, leider habe ich jetzt festgestellt,...
  4. Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz

    Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz: Hallo, ich bin am Renovieren unseres Altbaus (Baujahr 1980) und möchte die Wände armieren und glätten. Grund sind verschiedene Risse, die sich...
  5. Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.

    Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.: Hallo liebe Experten, ich hatte vor einigen Tagen bereits ein Posting hier über Innenputz mit Multipor FIX. Jetzt habe ich bitte von 2 Fragen an...