Vorzählersicherung kaputt aufgrund defekten E-Herd

Diskutiere Vorzählersicherung kaputt aufgrund defekten E-Herd im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben folgendes Problem: Beim Kochen mit dem E-Herd ist die Sicherung vom E-Herd gefallen Im Sicherungskasten gibt es 3 Phasen und es sind...

  1. #1 m119567, 29.12.2014
    m119567

    m119567

    Dabei seit:
    29.12.2014
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Wien
    Wir haben folgendes Problem:

    Beim Kochen mit dem E-Herd ist die Sicherung vom E-Herd gefallen Im Sicherungskasten gibt es 3 Phasen und es sind 2 Phasen gefallen. Scheinbar hat es im Herd so was wie einen Kurzschluss gegeben.
    Seit dem haben wir aber auch auf einem anderen Stromkreis keinen Strom. Die Sicherung für diesen Stromkreis ist NICHT gefallen.
    Ebenfalls ist auch der FI-Schalter nicht gefallen. Wenn man auf den Testknopf drückt, dann fällt der FI-Schalter.
    Die HAusverwaltung sagt jetzt, dass möglicherweise eine Vorzählersicherung aufgrund des Problems mit dem E-Herd gefallen ist und wir die Behebung selbt bezahlen müssen.
    Kann das so sein?
    Meiner Meinung nach, müßte bei einer korrekten Installation dann auch die Sicherung für den anderen Stromkreis gefallen sein und nicht gleich die Vorzählersicherung kaputt gegangen sein.
    Das Haus, in dem wir wohnen, ist ein Neubau (Mehrparteienhaus) und der Erstbezug war im Oktober dieses Jahres.
    Der E-Herd ist auch neu und von einem Elektriker angeschlossen worden.
    Mein Frau hat dort vielleicht 4-mal gekocht.

    Vielleicht gibt es hier Elektriker, die mir das beantworten können?
    Vielen Dank!!!!!!
     
  2. #2 karo1170, 29.12.2014
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Ja.

    Warum? Gab es in dem anderen Stromkreis einen Kurzschluss oder eine Überlast, die ein Auslösen der (Striomkreis-)Sicherung erforderlich machte?

    Um abzuschaetzen, ob Selektivitaet zwischen Hausanschlusssicherung und der Stromkreissicherung HERD vorhanden wäre, müsste man die Daten der Sicherungen kennen, um zu wissen, müsste man die Anlage kennen...
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    So einfach lässt sich das nicht beantworten, man müsste wissen wie die Installation aufgebaut ist.

    Bei uns würde im Vorzählerbereich normalerweise ein SLS verbaut. Wenn dieser auslöst kann man ihn einfach wieder aktivieren (wie einen Leistungsschutzschalter). Einen Fehler Richtung Hausanschluss würde ich ausschließen, denn sonst würde auch eine bzw. mehrere andere Wohnungen ein Problem haben.
    Ob ein RCD (FI) eventuell durch Überlast beschädigt wurde, das muss man überprüfen. Sollte zwar nicht passieren, wäre aber dennoch denkbar.

    Die technischen Anschlussbedingungen der Wien Energie sehen vor, dass seit Anfang dieses Jahres (bitte genaues Datum nachlesen):

    einzusetzen sind. Ob das aufgrund des Baujahres bei Euch auch erforderlich war/ist, das kann ich nicht beantworten. In diesem Fall wäre die Überprüfung und evtl. Austausch einer "Sicherung" einfach.





    Aber wie gesagt, ohne die Installation genauer zu kennen kann man nur raten. Das muss sich sowieso ein Eli anschauen. Vielleicht befindet sich eine "Sicherung" am Ausgang des Zählers die man einfach ersetzen kann, oder was weiß ich. Normalerweise sollte eine Installation so aufgebaut sein, dass bei einem Fehler in einem Endkreis nur dieser "abgeschaltet" wird.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Die Hausverwaltung dürfte den Sachverhalt richtig einschätzen.
    Unklar bleibt nur, ob bei einer Neuanlage nicht doch die Selektivität gewährleistet sein müßte. Zumindest rechnerisch (in der Praxis kann es im Einzelfall trotzdem zur Auslösung kommen).
    Seid Ihr denn Mieter oder Wohnungseigentümer?

    Vorgehen:
    Den Eli rufen, welcher den Anschluß vorgenommen hat.
    Der klärt, ob ein Anschlußfehler vorliegt (dann zahlt ER alles) oder ein Gerätedefekt (dann hätte - zumindest nach deutschem Recht - der Verkäufer dafür geradezustehen).
     
  5. #5 Dieter70, 29.12.2014
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    In einem Neubau darf man meiner Meinung eine Anlage nach den Regeln der Technik erwarten, und diese hat selektiv zu sein.
    Insofern währe ich mit pauschaler verneinung der Kostenübername seitens des Vermieters nicht einverstanden. Allerdings muß ich dazu sagen, daß ich es auch in nach den Regeln der Selektivität (mind. Faktor 1,6 mal größere Sicherung bzw. 2 Nennstromstärken) errichteten Anlagen schon erlebt habe, das ein satter Kurzschluß zwischen zwei Außenleitern die Vorsicherung (hier B16 und gL63A) mitgenommen hat.
     
  6. #6 jodler2014, 29.12.2014
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.906
    Zustimmungen:
    540
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Hallo Dieter;
    so einen ähnlichen Fall,kenne ich ,wenn an meinem Kronleuchter eine Kerzen-Birne den Geist aufgibt und der B10A LS in der UV abschaltet.
    OT
    Die Frau ist schuld dran?:konfusius
     
Thema: Vorzählersicherung kaputt aufgrund defekten E-Herd
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vorzählersicherung gefallen

    ,
  2. vorzählersicherung

    ,
  3. vorzählersicherung fällt

    ,
  4. vorzählersicherung warum kaputt,
  5. geht eherd bei phasenkurzschluss kaputt?
Die Seite wird geladen...

Vorzählersicherung kaputt aufgrund defekten E-Herd - Ähnliche Themen

  1. Austausch von kaputten Hohlblocksteinen in tragender Aussenwand

    Austausch von kaputten Hohlblocksteinen in tragender Aussenwand: Unser Haus aus den 60er Jahren hat sich durch langjährige Feuchtigkeit unbemerkt Schaden am Mauerwerk zugezogen. Außenwand war ca. 1 Meter im...
  2. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?

    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  3. Kaputte Betonfäche vom Hof sanieren

    Kaputte Betonfäche vom Hof sanieren: So, hier ist mein zweites Problem: der Hof. Nicht so drängend wie die Auffahrt, aber auch hier habe ich keine wirkliche Idee, was ich machen...
  4. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?

    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  5. Wann ist eine Gipskartonwand kaputt?

    Wann ist eine Gipskartonwand kaputt?: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, bisher war ich stiller Mitleser, vielleicht weiß jemand Rat für mein Anliegen? beim...