Diskutiere Abwasserrohr in der Außenwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Ich habe mit 50cm Liapor ziegeln gemauert, außen sollte nur Grundputz bzw. ev. Thermoputz darauf. Nun ist mein Problem das ein...

  1. MarvXP

    MarvXP

    Dabei seit:
    25.06.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen!

    Ich habe mit 50cm Liapor ziegeln gemauert, außen sollte nur Grundputz bzw. ev. Thermoputz darauf.

    Nun ist mein Problem das ein DN100 Kanalrohr vom OG in den Keller muss.
    Leider ist Aufputz und Verschachteln nicht wirklich schön.
    In einer Innenwand zu verlegen ist hier auch schwierig.

    Mein Planer meint, das 11cm in der Außenwand eingestemmt kein Problem für Kondenswasserbildung darstellt.
    Es sind auch in den Decken die Aussparungen so vorbereitet.

    Irgendwie habe ich nun aber doch bedenken...

    Kann man das Gefahrlos machen, oder sollte ich hinter dem Abwasserrohr 2cm XPS einkleben?

    Lg
     
  2. #2 bauspezi 45, 25.06.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    einen kleinen Schlitz in eine 50 cm Aussenwand ist sicherlich kein Problem
     
  3. MarvXP

    MarvXP

    Dabei seit:
    25.06.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Naja, ich müsste 11x11 cm einstemmen....
     
  4. #4 bauspezi 45, 25.06.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    mach ein etwas mehr, denn das Rohr sollte auch gedämmt werden sondt
    "Rauscht es in der Wand...
     
  5. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.113
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Das wird nicht langen von der Abmessung des Schlitzes. Fachlich hat in der Aussen Wand egal wie stark kein Gewerk zu schlitzen, schon gar kein SAN, die einzige Ausnahme bildet ELT mit der zulässigen Schlitztiefe von 2.5 cm (erweitert nach Freigabe auf 4.5 cm und natürlich Dosen etc).
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.113
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Eben @Bauspezi das ist das Problem somit ergibt sich mind. 15 cm an Tiefe und das ist nicht Regelkonform.
     
  7. MarvXP

    MarvXP

    Dabei seit:
    25.06.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    ^^
    D.h., auch wenn statisch kein Problem, ist es thermisch nicht in Ordnung?
     
  8. #8 bauspezi 45, 25.06.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    mach den Schlitz rein, Rohr rein ,Dämmen dann so befestigen das keine Schallübertragung mit der Wand erfolgen kann Rest Hohlräume mit Steinwolle verstopfen, Streckmetall über dem Schlitz befestigen und
    verputzen
     
    simon84 gefällt das.
  9. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.113
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Statisch gilt grob Schwächung über 6%bei Ihren Schlitz - Freigabe nach Hersteller oder Einzelnachweis-ist die Wand 3 oder 4 seitig gespannt wird das vermutlich knapp, Thermisch ist zu ergänzen das bekommt man eigentlich hin, wichtiger is der Schall-dort heisst es - der schutzbedürftige Raum muss mindestens noch im Bereich 200kg/qm erhalten, also einfach GK davor funktioniert nicht. Es ist eher aus Sicht des Schallschutzes ein Problem. Es gibt auch noch Abstände zu der nächsten Öffnung die eingehalten werden müssen etc
     
  10. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.113
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Oh mann macht was ihr wollt :mauer
     
  11. #11 bauspezi 45, 25.06.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    also, ein Praktiker kannste nicht sein...
     
    C. Schwarze gefällt das.
  12. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.113
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Doch aber das ist ein Neubau mit einen Planer, wie wir privat das machen würden ist ein ganz anderer Schuh.
     
  13. #13 bauspezi 45, 25.06.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    wenn man in den steinen anfängt zu stemmen wir das sowieso nicht
    ganz maßgenau, zumal das eine 50 cm ! wand ist, problematisch wäre es bei 36 cm Wänden, also 15 cm bei > 25 cm Wände
     

    Anhänge:

  14. #14 simon84, 25.06.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.885
    Zustimmungen:
    5.622
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Im Neubau sollte man das eigentlich auch so planen können, dass der Schlitz nicht nötig ist.
    Gibt es denn in dem Raum keine Ecke in der man so ein Rohr (elegant) verstecken kann.

    Klassiker wäre direkt hinter Toilette in Vorsatzschale, zwischen Dusche und Wanne, neben Kamin oder sowas...
     
  15. MarvXP

    MarvXP

    Dabei seit:
    25.06.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Danke an alle!

    Werde es wie Bauspezi gemeint hat, lösen.

    Nein, leider passt es hier gar nicht ins konzept, mit dem verstecken.
    Statisch ist es egal, es ist ein 50cm Liapor Ziegel.... ein 25er würde reichen...

    Aber die Wärmebrücke ist das was mir angst machte.
    Aber ich werde hinten einen Dämmstreifen einlegen, den Rest mit Steinwolle o.ä.
     
  16. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.113
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Dann bitte auch das richtige 'Comic' dazu, der Begriff der Innen-und Aussenwand erlangt doch jeden Tag neue Zuweisungen :Brille
     
  17. #17 bauspezi 45, 25.06.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    jeder hat so seine Meinung, und unter dem Arm die DIN , erfunden von praxisfremden
    Leuten deren Umsetzung nur ein Haufen Geld kostet... Die Bauschäden sprechen
    für sich... Kompliziertheit bedeutet nicht unbedingt gut und richtig..
     
    MarvXP gefällt das.
  18. MarvXP

    MarvXP

    Dabei seit:
    25.06.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Vll. hätte ich schreiben sollen; eine Aussenwand, Innen einstemmen....

    Es ist schon Geschichte.... und ca 37cm Rest ist stehen geblieben....
    Innen Steinwolle rein, und gut ist...
     
  19. #19 Andybaut, 26.06.2018
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    wichtig erscheint mir die Dämmung Richtung Innenseite zu sein.
    Das Rohr kann durch den Anschluss ans Erdreich ja theoretisch so um die 8-12°C kalte Luft in sich haben.
    Das ist je nach Material eine recht gute Kühlrippe.
    Um nun nicht lokal die 12,6°C an der Oberfläche der Innenseite zu unterschreiten stellen wir bei so etwas gerne
    Dämmung auf der Innenseite Richtung Putz ein.
    Das eine ist hier das Problem der Schimmelgefahr aufgrund der 12,6°C und das andere ist das abzeichnen des Rohres
    nach X Jahren. Ohne Dämmung ist diese Stelle immer ein wenig kühler wie die restliche Wand, es kommt zu einer leicht höheren
    Feuchte und dadurch zu einem leicht höheren "Ausfall" von Staub, den man irgendwann als leichten Strich an der Wand sehen kann.
    Daher die Dämmung.


    Bei dir muss das Rohr scheinbar in den Keller. Da wird sich dieses Problem weniger stellen wie bei einem Rohr durch eine Bodenplatte.
    Dein Rohre "erwärmt" sich schon auf einer relativ langen Strecke im Innenraum.
     
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
Thema: Abwasserrohr in der Außenwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abwasserrohr in außenwand

    ,
  2. abwasser außenwand

    ,
  3. abwasserrohr aussenwand

    ,
  4. abwasserrohr außenwand,
  5. abwasserleitung an der aussenwand,
  6. abwasserrohr in aussenwand,
  7. abwasserrohr aussen oder innen,
  8. dn100 abwasserleitung außenwand,
  9. abwasserrohr in wand wasseraustrott,
  10. din 1053 abflussrohr außenwand,
  11. abflussrohr außenwand,
  12. Abwasserrohr an der Fassade kosten,
  13. abwasserrohr hausmauer frost,
  14. außenwand Haus reinigungsklappe abwasser,
  15. abwasserrohr durch kappendecke,
  16. abwasserleitung in aussenwand verlegen,
  17. schlitztiefe 100er rohr,
  18. abwasserrohr durch aussenwand,
  19. Abwasserrohr durch eine Außenwand legen,
  20. Abwasserrohr in außenwand finden,
  21. schmutzwasserrohr in wand neubau erlegen,
  22. abwasserrohr in Fassade ,
  23. abflussrohre in der wand,
  24. abfluss in der aussenwand verlegen ?,
  25. abwasserleitung in außenwand
Die Seite wird geladen...

Abwasserrohr in der Außenwand - Ähnliche Themen

  1. Mangel: Abwasserrohr falsch in Außenwand positioniert ?

    Mangel: Abwasserrohr falsch in Außenwand positioniert ?: Hallo liebe Community, wir haben es nun endlich auch gewagt ein Neubau zu realisieren und nun haben wir gleich den ersten "Fehler" bei der...
  2. Abwasserrohr und Steigleitung aus Außenwand entfernt - wie Schlitze verschließen?

    Abwasserrohr und Steigleitung aus Außenwand entfernt - wie Schlitze verschließen?: Hallo, wir sind gerade dabei ein Zimmer in einem Haus Bj.67 zu sanieren. Dabei haben wir auch ein altes Abwasserrohr und Steigleitungen der...
  3. Abwasserrohr in Außenwand, Wärmebrücke?

    Abwasserrohr in Außenwand, Wärmebrücke?: Hallo! Bei unserem Neubau soll in der Außenwand (42,5 cm Porenbeton 0,08) ein Abwasserrohr für die Entwässerung von Dusche und Waschbecken (im...
  4. Abwasserrohre in Außenwand und Decke?

    Abwasserrohre in Außenwand und Decke?: Ein freundliches Hallo an alle Experten in diesem Forum, wir haben 2 Probleme bei der Planung unseres Hauses. Das Badezimmer im OG liegt von...
  5. Abwasserrohre in Außenwand und Decke?

    Abwasserrohre in Außenwand und Decke?: Ein freundliches Hallo an alle Experten in diesem Forum, wir haben 2 Probleme bei der Planung unseres Hauses. Das Badezimmer im OG liegt von...