Heizestrich auf Balkendecke mit Spots

Diskutiere Heizestrich auf Balkendecke mit Spots im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, OG1 soll eine Gaube und eine FBH bekommen. Wir wohnen bereits im Haus (1987) und die Arbeiten in den Anderen Stockwerken...

  1. #1 passuff, 12.10.2019
    passuff

    passuff

    Dabei seit:
    22.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing Maschinenbau
    Ort:
    ländle
    Hallo zusammen,

    OG1 soll eine Gaube und eine FBH bekommen. Wir wohnen bereits im Haus (1987) und die Arbeiten in den Anderen Stockwerken (Splitbauweise) sind bereits abgeschlossen. OG1 und EG trennt eine Holzbalkendecke, auf der folgender Aufbau liegt:
    1. Holzbalken
    2. Holzpanele Fichte (Feder & Nut) mit Spots für EG1.
    3. ca. 5cm Styroporplatten // ca. 5cm Konstruktonslatten
    4. 2cm Spanplatten mit dem Konstruktionsholz verschraubt
    Auf den Spanplatten waren Fichtendielen (knarzend) verlegt, welche ich bereits entfernt habe. Leider ist auch der Aufbau darunter weder eben, noch fest (knarzt ebenfalls).
    So viel zum aktuellen Zustand. Ich möchte nun einen festen Untergrund mit einer Fußbodenheizung, ohne die Holzpanele samt Spots entfernen zu müssen. Ich habe ein wenig gegoogelt aber bin nicht so richtig schlau geworden:

    1. Welchen Aufbau benötigt der Estrich in meinem Fall?
    2. Wie kann ich den Estrich auf bzw um die Spots herum gießen? Es gibt Gehäuse sowie Abstandshalter für Spots. Aber das Abdichten stelle ich mir schwierig vor...

    Gruß
     
  2. #2 simon84, 12.10.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.886
    Zustimmungen:
    5.622
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Statik?
     
  3. #3 passuff, 12.10.2019
    passuff

    passuff

    Dabei seit:
    22.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing Maschinenbau
    Ort:
    ländle
    Hallo Simon,

    Was möchtest du mit deinem 1 - Wort Satz aussagen?
    Klar ist, dass sich die Tragfähigkeit der Holzbalken jemand angucken muss. Das erwarte ich aber vom Gewerk Estrich. Ich werde das nicht selbst ausführen.
    Mir geht es erstmal darum prinzipiell zu verstehen, wie ein Aufbau von Estrich auf meinen Holzpanelen mit Spots aussehen könnte.

    Gruß
     
  4. #4 Fred Astair, 12.10.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.10.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.723
    Zustimmungen:
    5.199
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    [Beitrag editiert]

    Um Dir überhaupt antworten zu können, müsstest Du mal eine Skizze mit einem Schnitt durch die Decke aufmalen. Aus der Beschreibung wird niemand schlau.
     
  5. #5 simon84, 12.10.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.886
    Zustimmungen:
    5.622
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Also eins kann ich dir gleich sagen, Standard 5cm zementestrich geht im Bestand nie auf holzbalkendecke,

    Egal ob ein Türke, Bulgare oder niederbayer kommt ;)

    Skizze mit Maßen dann schauen wir mal.

    was ist das Ziel der Aktion eigentlich ? FBH und Boden eben bekommen ? Das geht auch ohne zementestrich
     
  6. #6 passuff, 22.10.2019
    Zuletzt bearbeitet: 22.10.2019
    passuff

    passuff

    Dabei seit:
    22.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing Maschinenbau
    Ort:
    ländle
    ich melde mich zurück. Hat ein bisschen länger gedauert.

    Ziel: FBH und einen FESTEN Boden der keine Geräusche macht. Aktuell knackst die Decke bei Temperaturveränderungen (Lüften) und aber vor allem beim darauf laufen.

    Statik:
    Holzbalken 23x8 cm
    Abstand 55 cm
    Auflager: 500 cm
    Ein befreundeter Bauingenieur kam mit folgender Rechnung auf 6cm Zementestrich.
    --> 2,8 kN/m2 Nutzlast minus 1,2 kN/ m2 Estrich bleiben ca. 1,6 kN/m2. 1,5kN/m2 sollten verbleiben.

    Aktueller Aufbau:

    von unten nach oben:
    1. Holzbalken (23cm) (bleibt bestehen)
    2. Feder & Nut Panele (1cm) (bleibt bestehen)
    3. Kontruktonsholz (5cm)
    4. Spanplatte (2cm)
    Fotos zum besseren Verständnis:
    Von oben:
    20191022_115408.jpg 20191022_115436.jpg 20191022_115628.jpg
    Von unten:
    20191022_225315.jpg 20191022_225349.jpg

    Probleme:
    • Lediglich 6cm Zementestrich aufgrund Statik (knappe Überdeckung für FBH??)
    • Spots in der Holzpanele
    Ich hoffe damit ist das Ganze etwas verständlicher.
     
  7. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    476
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    Spots und Elektriker wechseln. Die Verdrahtung ist kriminell.
     
  8. #8 Feyerabend, 24.10.2019
    Feyerabend

    Feyerabend

    Dabei seit:
    29.08.2019
    Beiträge:
    221
    Zustimmungen:
    44
    Beruf:
    staat. geprüfter Bautechniker
    Ort:
    Köln
    Um dem knarzen etwas entgegenzuwirken sollten die Spanplatten schwimmend verlegt werden und zwischen Spanplatte und auf die Konstruktionsholzbalken eine Schaumdichtung (wie unter UW-Profilen auch) geklebt werden.

    Oder soll der Estrich direkt auf die Holzpanelen gegossen werden?
     
  9. #9 Feyerabend, 24.10.2019
    Zuletzt bearbeitet: 24.10.2019
    Feyerabend

    Feyerabend

    Dabei seit:
    29.08.2019
    Beiträge:
    221
    Zustimmungen:
    44
    Beruf:
    staat. geprüfter Bautechniker
    Ort:
    Köln
    Da ohnehin eine Trennlage eingebaut werden muss, egal ob auf die Spanplatte oder die Panelen, ist die Abdichtung doch überhaupt kein Problem. Klebeband und Folie, mehr brauchst du da nicht.

    Das der Estrich an den Stellen sehr dünn sein wird, sollte dir klar sein.
     
  10. #10 passuff, 25.10.2019
    passuff

    passuff

    Dabei seit:
    22.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing Maschinenbau
    Ort:
    ländle
    Wenn sinnvoll, würde ich gerne alles bis auf die Holzpanele entfernen und neu aufbauen.
    Ich weiß nicht was dazwischen kommt, aber es wird nicht dick genug sein um die Spots zu überdecken.
    1. Wie kann ich aber die FBH auf den Spots verlegen?
    2. Selbst wenn man die FBH um die Spots herum verlegt bekommt, wird, wie du schon geschrieben hast, der Estrich sehr dünn an der Stelle. Ist das ein Problem? Was ist die Konsequenz? Ist das Zulässig?
     
  11. #11 Fred Astair, 25.10.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.723
    Zustimmungen:
    5.199
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Willst Du etwas Gebasteltes oder etwas nach den Regeln der Technik Erstelltes? Beides gleichzeitig geht nicht und "zulässig" ist alles, was Du in Deinem Haus anstellst.
     
Thema: Heizestrich auf Balkendecke mit Spots
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. spots Holzbalkendecke

Die Seite wird geladen...

Heizestrich auf Balkendecke mit Spots - Ähnliche Themen

  1. Ausgleich unter Heizestrich

    Ausgleich unter Heizestrich: Hallo, ich muss mal ein Thema in veränderter Form noch mal aufleben lassen. Auf der Stahlbetondecke zum OG hin, wird ein 4 cm Ausgleich...
  2. Ausgleich mit Trittschall unter Heizestrich?

    Ausgleich mit Trittschall unter Heizestrich?: Hallo, bei dem Fußbodenaufbau im Obergeschoss, ist bei uns im Plan folgender Aufbau eingezeichnet: 8 mm Laminat 2 mm Trittschall 10 cm...
  3. Wohngesunde und Nachhaltige gebundene Ausgleichsschüttung unter Heizestrich

    Wohngesunde und Nachhaltige gebundene Ausgleichsschüttung unter Heizestrich: Habe ein Angebot vom Estrichleger für zementgebundene Styropor Ausgleichsschüttung zwischen Installationsrohren im Neubau OG (keine...
  4. Badsanierung - Duschwanne direkt auf Heizestrich

    Badsanierung - Duschwanne direkt auf Heizestrich: Hallo, wir planen, eines unserer Bäder zu sanieren. Dabei handelt es sich um ein kleines Bad mit Fußbodenheizung und Dachschräge. Derzeit...
  5. Heizestrich, welches Mischungsverhältnis