Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht

Diskutiere Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...

  1. #1 brandmeiser, 03.05.2025
    brandmeiser

    brandmeiser

    Dabei seit:
    03.05.2025
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden Entwässerung (graues Kunsstoffrohr) Wasserperlen zu sehen sind.
    Das Dach wurde vor ca. 5 Jahren mit Bitumenschweissbahn abgedichtet, welche bis zu den Einläufen verlegt wurde. Die Einläufe wurden damals nich gesondert ausgelegt.
    Das graue Kunststoffrohr beginnt (von oben auf dem Dach aus gesehen) tief in den Einläufen (weit entfernt von der Bitumenschweissbahn.

    Frage:
    Wie wird die Dachentwässerung am Dach einer Fertigbetongarage befestigt/montiert. Ist das nur gesteckt oder verklebt?
    Wie kann man das fachgerecht reparieren?
     

    Anhänge:

  2. #2 Ettlingen, 03.05.2025
    Ettlingen

    Ettlingen

    Dabei seit:
    13.05.2024
    Beiträge:
    540
    Zustimmungen:
    133
    Dazu gibt es ein schönes Tutorial von Bauder auf YouTube. In diesem wird erklärt, wie man mit speziellem Flies und Flüssigkunstoff den Abfluss eindichtet.
     
  3. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    804
    Zustimmungen:
    456
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Wenn das Wasser unterhalb vom Gully heraus läuft, ist entweder deine Abdichtung irgendwo undicht, oder dein Ablauf. Ein DN50 Röhrchen bekommst du mit Flüssigkunststoff fast nicht abgedichtet. Wenn der Gully undicht sein sollte, dann muss der alte Gully ausgebaut werden ( falls überhaupt vorhanden ), neuer Gully einbauen und fachgerecht abdichten. Ganz oft wurde nur das PVC-Rohr bis OK Beton verlegt und dann etwas Masse reingeschmiert in der Hoffnung, dass das bis Ende der Gewährleistung hält.
     
Thema:

Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht

Die Seite wird geladen...

Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht - Ähnliche Themen

  1. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln

    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  2. Entlüftung innenliegender Raum

    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...
  3. Verkleidung Stahlträger (innenliegend)

    Verkleidung Stahlträger (innenliegend): Hallo zusammen, nach jahrelangem passivem Mitlesen, nun mein erster Beitrag. Wir sanieren aktuell ein EFH von 1989. Neue Fenster sind drin,...
  4. Innenliegende Entwässerung Flachdach

    Innenliegende Entwässerung Flachdach: Hallo ihr Wissenden, Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet und ihr habt erbarmen;) Es ist meine erste Frage. Mein Garagendach bereitet...
  5. Neubau EFH: Attikaentwässerung vs innenliegender Entwässerung

    Neubau EFH: Attikaentwässerung vs innenliegender Entwässerung: Hallo und guten Tag, dies wird mein erster Post hier im Forum und ich freue mich auf eure Antworten. Meine Frau und ich befinden uns zurzeit...