Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach

Diskutiere Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...

  1. #1 harkonsen, 30.05.2025 um 09:00 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 30.05.2025 um 12:08 Uhr
    harkonsen

    harkonsen

    Dabei seit:
    19.04.2023
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube.

    Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch – jedoch nicht direkt durch den Regen selbst, sondern erst, wenn sich eine gewisse Menge Wasser angesammelt hat und anfängt abzulaufen.

    Dann kommt es zu einem lauten „Gluckern“, das für einige Sekunden bis hin zu ein paar Minuten anhält. Es ist so deutlich, dass man im Zimmer das Gefühl hat, jemand trinke mit einem Strohhalm ein fast leeres Glas aus.

    Der Flaschner, der die Rinne und den Ablauf installiert hat, zeigt sich ratlos. Laut seiner Aussage könne auch der Hersteller des Ablaufsystems keine Erklärung liefern.

    Er meinte , es könnte vielleicht aber nur vielleicht helfen den Ablauf durch einen Ablaufkasten zu ersetzen – allerdings auf meine Kosten.

    Kennt jemand dieses Problem?

    Ist das ein häufiger Mangel bei solchen Einbausituationen?

    Hätte man das im Vorfeld erkennen können?

    Und gilt das eventuell als Mangel in Bezug auf die Bauleistung?


    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!


    Hier das Geräusch: Vocaroo | Online voice recorder


    Und ein Foto der Einbausituation:
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.082
    Zustimmungen:
    6.037
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Welcher Mangel?
    Stell bitte Fotos hier so ein, dass man nicht etwas runterladen muss, um was zu erkennen.
     
  3. harkonsen

    harkonsen

    Dabei seit:
    19.04.2023
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    ich hoffe das Foto ist so besser. Der Mangel besteht im Lärm denke ich. Aber ja war ja auch eine Frage von mir ob und inwiefern hier ein Mangel vorliegen könnte.
     
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.581
    Zustimmungen:
    4.067
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein.
    Ja.
    Wenn hier einfach axial aus der Wand verlängert wurde und stumpf mit 90° in das 'Fallrohr' eingebunden ist es ein Mangel , ob hier ggf noch die Höhen und die Position des Ablauf nicht stimmt oder generell an der Dachfläche ist nicht zu sehen , ein weiterer Mangel wäre wenn es sich nur um einen Ablauf handelt und kein Notüberlauf vorhanden ist , außer der Ablauf ist kombiniert.
    Es gibt noch eine Möglichkeit das hier ein Kombiablauf sitzt und einfach zu viel Dreck bereits sich angesammelt hat und dann folglich über Not entwässert wird , was auch zu Geräuschen führt und sind Sieb oder Filter eingebaut gilt das vorgenannte bei Schmutz / Dreck analog.

    Unabhängig davon können auch Fehler beim Einbau geschehen sein , dass hier eine Schallübertragung stattfindet.
    Ohne weitere Angaben wie die tatsächliche Ausführung ist , kann dies nicht zugeordnet werden.
     
  5. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.259
    Zustimmungen:
    5.896
    Und eigentlich ist die Entwässerung von einer Dachfläche auf eine andere Dachfläche nach DIN 1986-100 nicht zulässig (Stichwort Kaskadenentwässerung).
     
Thema:

Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach

Die Seite wird geladen...

Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach - Ähnliche Themen

  1. Steckdose macht Geräusche

    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  2. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage

    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  3. Holzbalkendecke knarrt beim Betreten und knackt zudem sehr laut von selbst

    Holzbalkendecke knarrt beim Betreten und knackt zudem sehr laut von selbst: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zu einer knarrenden und knackenden Holzbalkendecke. Leider bin ich totaler Laie, versuche aber gerade...
  4. Geräusch beim ersten Zapfen / Nachdruck HWS

    Geräusch beim ersten Zapfen / Nachdruck HWS: Hallo zusammen, wir haben seit geraumer Zeit eine Hauswasserstation mit Vor- und Nachdruck-Manometer in Betrieb. Seit dem das gute Stück in...
  5. Geräusche beim Estrich

    Geräusche beim Estrich: 2009 wurde Zementestrich verlegt auf Fussbodenheizung mit Beschleuniger, ca. nach 9 Monaten später fing es an das sich eine Wandfliese auflöste,...