Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)

Diskutiere Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...

  1. Spatoby

    Spatoby

    Dabei seit:
    29.04.2025
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt.

    Dachfensterlaibung 90Grad zum Fenster.jpg

    Oben ist es nach Verkleidung etwa 45 - 90 Grad vom Fenster.

    In der Velux Anleitung steht Laibung oben waagrecht und unten Senkrecht - siehe Bild: upload_2025-6-9_15-17-26.png

    Der Hausbauer sagt, dass wenn er die Laibung oben mehr waagrecht ausführt, Kältebrücken entstehen und es dann zu Schimmel an diesen Stellen kommt (Erfahrung bei anderen Häusern, die er gebaut hat, baut ca 25 Häuser im Jahr seit 30 Jahren).
    Wir haben ein Fertighaus (Holzhaus), diffusionsoffen (also ohne Folie in den Wänden und Decken).

    Was sagt ihr?
     
  2. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.417
    Zustimmungen:
    486
    Sei froh das er mitdenkt. Das kann dann durchaus passieren da am Fenster dann eine schöne Wärmebrücke entstehen kann.
     
  3. Singlewohnung

    Singlewohnung

    Dabei seit:
    20.05.2023
    Beiträge:
    188
    Zustimmungen:
    55
    Die äußere Schürze hat neuerdings oben eine Thermische trennung vom Fensterrahmen und Eindeckrahmen nicht viel aber besser als es vorher oder früher war.

    Schau dir eine Innenverkleidung von Velux (LSB) an so sollte es aussehen wenn es fertig ist.

    Die wagerechte Verkleidung oben und die Senkrechte unten fangen erst dort an wo der BDX Rahmen innen aufhört.
    Die Innenverkleidung steht also ein paar cm senkrecht vom Rahmen oben und unten.
    Das ist bei dir knapp gibt aber schlimmer Planungsfehler :biggthumpup:
     
  4. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    287
    Zustimmungen:
    149
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Die Aussage ist quatsch. Im Gegenteil, wenn die untere Laibung nicht senkrecht und die obere nicht waagerecht ist, kann es zu vermehrter Schwitzwasserbildung kommen, welches dann zu Schimmel führen kann. Bei reinen Holzfenster ein Desaster, bei Kunststofffenster nicht ganz so tragisch.
    In deiner Situation lässt sich aber technisch nicht viel ändern, außer man hätte kürzere Fenster genommen. Es gäbe noch die Möglichkeit den oberen Wechseln noch ca 20 cm nach oben zu schieben, bis kurz vor die Schraube der Zange. Wird dann nicht perfekt waagerecht, aber zumindest bekommst du etwas Neigung herein.
     
  5. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.417
    Zustimmungen:
    486
    Komisch, bei mir funktioniert es seit 11 Jahren. Ohne Heizkörper drunter, sondern Fußbodenheizung
     
Thema:

Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)

Die Seite wird geladen...

Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus) - Ähnliche Themen

  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min

    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT

    Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT: Hallo allerseits Auch bei mir ist leider das Thema Asbest angekommen und nun bin ich leider auch etwas ängstlich. Kann mir bitte jemand sagen,...
  3. Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?

    Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?: Moin moin, wir sanieren gerade einen großen Teil vom Altbau, darunter das Badezimmer, was wir machen lassen. Ich bin mir etwas unsicher, ob ich...
  4. Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen

    Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen: Hallo, ich möchte eine Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen. Ist es notwendig den Rohboden mit einem...
  5. Dämmung der Dachfensterlaibung

    Dämmung der Dachfensterlaibung: Hallo Zusammen, habe eine Frage bezüglich der Dämmung von den Laibungen von Dachfenstern. Zwischen Sparren bzw. den Wechseln und der am...