Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen

Diskutiere Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bekommen eine wdvs mit 14cm.und haben ein Problem bei der eingangstür. Die tür ist in ca 2 Metern höhe, davor kommt eine neue Stiege...

  1. #1 joker666, 13.06.2025
    joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Hallo, wir bekommen eine wdvs mit 14cm.und haben ein Problem bei der eingangstür.

    Die tür ist in ca 2 Metern höhe, davor kommt eine neue Stiege (ist aber noch nichts bestellt oder.fixiert wie diese genau aussehen wird)

    Jedenfalls soll die neue Stiege "vor" der Hauswand stehen, und das ganze wird evtl eine stahlstiege mit steineinlage alsmtrittflächen, die alte wurde abgerissen.

    Problematisch ist jetzt der übergang von der künftigen Stiege zum Haus. Fassader sagt wir müssen da was bauen, damit man nicht auf die Fassade tritt.

    Die Schwelle der haustür ist momentan sozusagen "in der Luft" war nur ausgeschäumt.

    Hat jemand vielleicht eine zündende Idee wie man hier eine tritt feste Auflage schaffen kann und so Steinplatten übergreifens von der stahlstiege unter die türscheelle laufen?

    Platz ist genug da,.sind ca. 9cm höhe vorhanden, unter die Türschwelle hätte ich grundsätzlich jetzt Mal vor alles raus zuarbeiten und mit purenit zu unterfüttern.

    Am Foto sollte man das ganze gut erkennen können.

    Danke!
     
  2. #2 joker666, 13.06.2025
    joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    20250613_070414.jpg 20250613_070356.jpg
     
  3. #3 thomenec, 13.06.2025
    thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    397
    Zustimmungen:
    213
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Hallo,
    kann man an die Treppe (da eh schon Stahlbau) nicht ein auskragendes Element anbringen, welches den Zwischenraum zwischen Treppe und Tür überbrückt ohne die Dämmung zu belasten ?

    Grüße
     
  4. #4 joker666, 13.06.2025
    joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Hm,.auch keine schlechte Idee. Purenit für unter die haustür hab ich schon da. Wie sollte die Ecke/kleine kante der Kellerwand dann am besten ausgeführt sein? XPS drauf vielleicht?
     
  5. #5 SIL, 14.06.2025
    Zuletzt bearbeitet: 14.06.2025
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.665
    Zustimmungen:
    4.111
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Besorg dir oder besser vom Treppenbauer Konsolen , Schwerlastkonsole für WDVS , am besten vorher montieren und dann kommt deine Treppe daran , der letzte Tritt ist auch auf deiner Stahlkonstruktion, du musst gar keine Trittfläche auf dem WDVS schaffen , lass vernünftig abdichten XPS drauf und ein Edelstahlprofil darüber zum Reinigen.
    Such dir was aus bei einigen läuft dies unter ISO Konsol gibt es auch als 90° Variante
     

    Anhänge:

    joker666 gefällt das.
  6. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    So,.fassader sind am werk, aber der übertritt zur noch ungeplanten künftigen Stiege macht mir immer noch sorgen. Habe nun purenit unter der haustür einegbaut, sowie auf den kellermauer-vorsprung flach draufgeschraubt und abgedichtet,.sodass unter der haustür eine gedämmte trittfeste Auflage ist.

    Durch den rücksrpung der alten Kellerwand ergibt sich nun ein Abstand von purenit zu Außenkante fertiger Putz von rund 21cm die zu "überbrücken" sind. Ich Frage mich ob das klappen kann, wenn die fassader mit der dämmung darunter bis zum zum purenit dämmen.

    Zufällig habe. Die Arbeiter den Bereich unter der tür noch nicht gedämmt. Bin am überlegen ob das vielleicht so bleiben soll..dann besteht die Möglichkeit eine Treppe doch an die Wand zu fixieren und paar cm XPS könnten wir bei der Treppen Montage dann ja immer noch einlegen.

    Die Variante mit auskragung der Treppe in dem Bereich wo Platten Aufliegen können finde ich ja gut, nur ob der Platz von der Höhe her reicht?

    Eigentlich habe ich das alte Podest ja entfernt um die Integration zu vereinfachen und die wärmebrücke zu entfernen. Langsam denke ich das war ein Fehler.

    So sieht der Bereich aktuell aus.

    20250628_200702(1).jpg
     
  7. thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    397
    Zustimmungen:
    213
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Sprich mal mit dem Stahlbauer bei einem Vorort-Termin der hat bestimmt eine Lösung für eine frei tragende Auskragung an der Treppe.
    Dafür sollten meiner Meinung nach ein paar wenige Zentimeter Aufbauhöhe genügen. Die Frage ist halt ob da noch ein dicker Belag (Holz / Feinsteinzeug / Naturstein) drauf soll oder Dir an der Stelle ein Blech von ein paar Millimetern Stärke genügt. Eventuell könnte der Belag auch innenliegend in einem freitragenden Rahmen sein, dann bleibt die Gesamthöhe durch den Rahmen bestimmt und der Belag trägt gar nicht auf. Vielleicht einfach mal ansprechen diese Ideen.

    Grüße
     
  8. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Ja, auch gute Idee mit dem Stahlrahmen. Prinzipiell soll es eine metall-stiege mit steineinlage werden. Zwischen purenit und haustürleiste sind ca 7cm Platz. Die meisten Steinplatten haben so 2 oder 4cm habe ich gesehen, das sollte sich locker ausgehen.
     
Thema:

Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen

Die Seite wird geladen...

Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen - Ähnliche Themen

  1. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"

    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  2. Sturz Auflager Poroton

    Sturz Auflager Poroton: Der Klassiker schlechthin, ich weiß. Welch schlechter Anfang mit einem solchen Klassiker;) Zu mir: Ich komme ausm Norden Deutschlands und bin...
  3. Auflage Deckenelemente

    Auflage Deckenelemente: Hallo, Kann mir jemand sagen wo auf einem Deckenplan das Auflagemas vermaßt ist? Sind das die Brüche am Auflager? Zb 1/12 oder 4/12?
  4. Auflager Mittelpfette durchdringt Dampfbremse - wie am besten abdichten?

    Auflager Mittelpfette durchdringt Dampfbremse - wie am besten abdichten?: Guten Abend alle miteinander, Ich hatte vor einiger Zeit unten zitierte Frage schon einmal gestellt und keine Antwort bekommen. Ich habe...
  5. Auflager für Stahlträger gießen

    Auflager für Stahlträger gießen: Hallo, ich möchte einen alten Fenstersturz durch einen Stahlträger ersetzen (Länge: 2,80 Meter). Den Sturz habe ich bereits entfernt. Ich habe mir...