Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk

Diskutiere Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Das Problem besteht darin, dass du mit 2 cm Luftschicht keine Hinterlüftung mehr erreichst. Brauchst Du ja auch nicht.

  1. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    4.993
    Zustimmungen:
    2.746
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Brauchst Du ja auch nicht.
     
    11ant gefällt das.
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.156
    Zustimmungen:
    1.203
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ohne ausreichende Hinterlüftung (mind. 4 cm, Besser 6 cm, wie alte DIN 1053 vorsah) ist es alles mißt aber regelkonform.

    Man schießt sich permanent selbst ins knie in Deutschland…
     
    11ant und SIL gefällt das.
  3. 11ant

    11ant

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    2.270
    Zustimmungen:
    1.341
    Beruf:
    Bauherrenberater
    Ort:
    RLP Nord
    Benutzertitelzusatz:
    bringt Sie gut beraten ins Eigenheim
    1 oder 2 cm "Fingerspalt" sind auch eher ein Toleranzausgleich, eine Herstellungserleichterung und dienen daneben der Vermeidung, die Dämmung komprimiert einzubauen. Die "Luftschichten" aus 1980 sind inzwischen in überwiegender Zahl mit Einblasdämmungen gefüllt, weil man dies als zeitgemäßer betrachtet. Man sollte sich bei jedem Wandaufbau etwas denken, und wenn man dabei das Konzept "Luftschicht" bzw. "Hinterlüftung" verfolgt, dann sind so ein Hauch von 1 oder 2 cm freilich nur ein schlechter Witz.
     
Thema:

Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk

Die Seite wird geladen...

Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk - Ähnliche Themen

  1. Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?

    Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?: Hallo, unser Dach wurde letzte Woche eingedeckt. Nun hat sich mir die Frage gestellt, ob die Pfannen ordnungsgemäß aneinanderliegen. Die Pfannen...
  2. Abdichtung so ordnungsgemäß?

    Abdichtung so ordnungsgemäß?: Hallo zusammen, kann mir einer sagen, ob die Abdichtung unserer WU-Beton Bodenplatte so ordnungsgemäß ist? Das Bauunternehmen meint, aufgrund des...
  3. Dampfbremse wie ordnungsgemäß anschließen

    Dampfbremse wie ordnungsgemäß anschließen: Hallo zusammen! Ich möchte die Dampfbremse ordnungsgemäß an dem Rollladenkasten anschließen. Reicht es aus, wenn ich hier horizontal auf den...
  4. Ordnungsgemäße Ausführung?

    Ordnungsgemäße Ausführung?: Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zur Ausführung unseres Kellers: Bei uns läuft gerade der Rohbau (Bau mit Architekt) und ich hatte...