Abwasserleitung

Diskutiere Abwasserleitung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss bei uns noch die Verbindung zwischen den beiden Abwasserrohren (Küche + Bad) Bodenplatte bzw. Frostschürze ca. 70-80 Tiefe und...

  1. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    Hallo,

    ich muss bei uns noch die Verbindung zwischen den beiden Abwasserrohren (Küche + Bad) Bodenplatte bzw. Frostschürze ca. 70-80 Tiefe und dem Übergabeschacht Abwasser auf dem Grünstück herstellen.

    Geplant ist die beiden Leitungen mit DN 110 zusammen zuführen und dann zum Übergabeschacht.

    Ist zu empfehlen wie auf der Skizze erst einmal 1 m gerade zu gehen, da die Rohre wahrscheinlich mit einem
    Gefälle an der Kante der Frostschürze angekommen, oder ist das zu vernachlässigen und man beginnt gleich mit einem 45° Boden?

    Viele Grüße
    Jens







    Abwasserleitung.jpg
     
  2. seaway

    seaway

    Dabei seit:
    09.05.2019
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    358
    Ich würde es wie gezeichnet machen.
     
  3. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    Ja, ist wahrscheinlich besser, erst einmal 1m gerade zu gehen.

    Wir haben auf der Strecke ca. 10m bis zum Übergabeschacht ein leichtes Gefälle ca. 10 cm.
    Das würde bedeuten, wenn ich mit ca. 70 cm Tiefe anfange, bei 1% Gefälle, komme ich auch mit ca. 70 cm Tiefe am Übergabeschacht an.

    Dort ist ein Absturz geplant, reicht das aus oder muss ich bei der Bodenplatte schon tiefer gehen, um auf die 80-100 wegen frostsicher zu kommen?

    Wenn ja wie realisiere ich das?
     
  4. seaway

    seaway

    Dabei seit:
    09.05.2019
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    358
    Na ja das Mindest-Gefälle liegt bei 1 : DN. Dein Maximalgefälle kenn ich nicht.
    Frostfrei liegt meistens bei 80cm Überdeckung (also ab Oberkante Rohr gemessen). Örtlich kann es zu Abweichungen kommen. Weniger würde ich nicht machen. Erst recht wenn du noch "Luft" hast und nen Absturz planst. Aber hier sollte dann ggf. jemand mit Ahnung drauf schauen?? Muss ja jemand geplant haben.
     
  5. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    Hat mein Tiefbauer geplant der auch die Bodenplatte gemacht hat und der mich jetzt hängen gelassen hat.
    Deshalb muss ich mich erst einmal selbst darum kümmern.
     
  6. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    Maimalgefälle lese und höre ich ständig was anderes, keinesfalls größer als 1%, bis zu 3-5% kein Problem
     
  7. seaway

    seaway

    Dabei seit:
    09.05.2019
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    358
    DIN 1986-100:
    Bei der Bemessung von Grundleitungen für Schmutz- bzw. Mischwasser außerhalb des Gebäudes ist eine
    Mindestfließgeschwindigkeit von 0,7 m/s und eine Höchstgeschwindigkeit von 2,5 m/s zu berücksichtigen.
    Der zulässige Füllungsgrad beträgt hier h/di = 0,7 und das Mindestgefälle J = 1 : DN.

    Ich geb zu, macht fast keiner und rechnet selten einer nach - aber so läufts eigentlich richtig.
     
    Oehmi und simon84 gefällt das.
  8. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    3.802
    Zustimmungen:
    2.495
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Nimm für eine Hausanschlussleitung zwischen 1% und 2,5%. Wenn es steiler ist, kann es passieren, dass das Dünne zu schnell weg läuft und der Klops liegen bleibt.
     
    seaway gefällt das.
  9. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    Was mach ich an der Kante zur Bodenplatte, damit ich tiefer als die 70cm komme?
     
  10. seaway

    seaway

    Dabei seit:
    09.05.2019
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    358
    Graben? Buddeln? Schippen?
    ... Versehs grade nicht ganz. Foto?
     
  11. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    " ...
    Wir haben auf der Strecke ca. 10m bis zum Übergabeschacht ein leichtes Gefälle ca. 10 cm.
    Das würde bedeuten, wenn ich mit ca. 70 cm Tiefe anfange, bei 1% Gefälle, komme ich auch mit ca. 70 cm Tiefe am Übergabeschacht an.

    Dort ist ein Absturz (Sturzgefälle) geplant, reicht das aus oder muss ich bei der Bodenplatte schon tiefer gehen, um auf die 80-100 wegen frostsicher zu kommen?

    Wenn ja wie realisiere ich das? .."

    Wenn ich z.B. mit 2% verlege komme ich erst am Übergabeschacht mit 80 cm Überdeckung raus, wenn ich richtig rechne.
     
  12. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    ich habe nochmal nach gemessen, das Rohr kommt eher mit 70cm Überdeckung aus der Bodenplatte/Frostschürze raus.
     
  13. seaway

    seaway

    Dabei seit:
    09.05.2019
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    358
    80 Überdeckung. Bei DA110 Rohrsohle somit bei -91.
    Dann 10 m Strecke bei 2% dann kommste bei -1,11 Rohrsohle (oder -100 Überdeckung) an. Ob du dann noch nen Absturz brauchst kann die ohne Plan keiner sagen.
     
  14. Jens Weber

    Jens Weber

    Dabei seit:
    11.12.2018
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    6
    das Rohr kommt aber nur mit 70 cm Überdeckung aus der Frostschürze raus, und ich habe auf den 10m Strecke ein natürliches Gefälle von ca. 10cm im Gelände,
    damit verliere ich ja nochmal 10 cm Überdeckung
     
Thema:

Abwasserleitung

Die Seite wird geladen...

Abwasserleitung - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?

    Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei die Abwasserrohre von unserem Bad (Dachgeschoss) zu verlegen. Für die Waschmaschine wird ein...
  2. Entlüftung Abwasserleitung

    Entlüftung Abwasserleitung: Hallo, muss das vertikale Rohr für die Entlüftung der Abwasserleitung in einer Flucht mit der Dunsthaube sein, oder darf es auch um ca. 1,5 m...
  3. Abwasserleitung richtig einbetten

    Abwasserleitung richtig einbetten: Hallo Ich bin neu in der Gruppe und hoffe dass Ihr mir helfen könnt. Ich habe das Haus von meiner Oma geerbt und möchte nun im Sommer mal eine...
  4. Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..

    Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..: Hallo werte Forenmitglieder, ich möchte mich gerne am geballten Erfahrungsschatz und dem ein oder anderen Fachwissen bedienen. Vielleicht hat ja...
  5. Abwasserleitung vom Trockner anschließen

    Abwasserleitung vom Trockner anschließen: Liebe Community, abgebildet seht Ihr unsere Nische für unsere Waschmaschine + Trockner. Unten wird die Waschmaschine stehen und darauf soll der...