Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?

Diskutiere Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....

  1. ironpete

    ironpete

    Dabei seit:
    27.08.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    schweinfurt
    Hallo Experten,


    die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte.
    Aufbau.jpg
    1. Sollte das auf den Sparren aufgedoppelte KVH 60x80 bereits zur Nivellierung verwendet werden? --> Vorteil: Holzfaserplatte muss nicht verformt werden. Nachteil: Sub/Top Dasatop wird nicht überall "angepresst" und für die Einblasdämmung könnte das suboptimal sein, wenn zwischen den Gefachen ein Schlitz ist (habe "Flocki" nocht nicht gefragt..).

    2. Sollte die Traglattung für die Nivellierung verwendet werden?

    3. Sollte es mir egal sein, weil die PV-Anlage ohnehin alles überdeckt und das mit der PV-Konstruktion ausnivelliert werden kann (wie zwangsweise beim Altdach durchgeführt)?


    Was meint ihr?
     
  2. Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.120
    Zustimmungen:
    470
    Wenn der Aufbau da so richtig ist:

    was meinst Du, was die Zellulose mit Deiner GK-Platte macht bei dem Abstand? Da sind Deine 2 cm das geringste Problem.

    Abgesehen davon: wenn es oben durchhängt, müsste das denn nicht unten durchbeulen?
     
  3. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    925
    Zustimmungen:
    176
    Einfach an den entsprechenden Balken rechts oder links eine entsprechend lange Bohle (abgerichtet) anschrauben.
    So wird heutzutage ein Dach nach und nach ausnivelliert.
    Kurze Beschreibung
    alle Steine , Latten und Nägel entfernen
    3 Schlagschnüre quer übers Dach (First , Mitte , Traufe) spannen.
    Jetzt jeden Sparren entsprechend kontrollieren bzw ausgleichen.
     
Thema:

Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?

Die Seite wird geladen...

Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? - Ähnliche Themen

  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?

    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur

    Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur: Hallo, bei meiner 4-Loch-Armatur an der Badewanne tritt unten Wasser aus. Und zwar nur bei einem Stück Schaumstoff an der rechten Seite (siehe...
  3. Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen

    Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen: Guten Morgen, aus aktuellem Anlass möchte ich hier unser Problem kurz schilder. Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus in Hanglage....
  4. Holzdeck mit schwarzen Stellen

    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  5. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)

    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...