Dämmung von Rohrleitungen nach GEG §69

Diskutiere Dämmung von Rohrleitungen nach GEG §69 im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; kann mir bitte jemand sagen, was das konkret bedeutet: aus Anlage 8 zu § 69: "c) In Fällen des § 69 Absatz 1 ist Buchstabe a nicht anzuwenden...

  1. Sanierung2025

    Sanierung2025

    Dabei seit:
    24.05.2025
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    1
    kann mir bitte jemand sagen, was das konkret bedeutet:
    aus Anlage 8 zu § 69:
    "c)
    In Fällen des § 69 Absatz 1 ist Buchstabe a nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Räumen befinden."

    woher weiß ich, welchen Wasserinhalt die bei mir eingebauten Rohre haben? Wir haben Rohre DN 16. Bis auf den Leitungsstrang (der an der Außenwand in einem Steigeschacht hochläuft) verlaufen bei uns alle Warmwasserleitungen in geheizten Räumen. Im DG werden sie hinter einer Leichtbauwand unterhalb des gedämmten Dachs bis zum Bad geführt, da weiß ich nicht, ob das dann wegen der Leichtbauwand in der Dachschräge eine räumliche Trennung darstellt und es daher als unbeheizt gilt. Und im Keller läuft die Warmwasserleitung zum Waschkeller (beheizt) einmal kurz über den unbeheizten Flur.

    Muss ich jetzt die Leitungen im Steigeschacht ausstauschen? Eigentlich bräuchten wir ja dort nach 1 a) aa) 20 mm Dämmschicht? ich habe noch nicht nachgemessen wieviel Dämmschicht wir haben.
     
  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.495
    Zustimmungen:
    3.112
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Sanierung? Ganz ehrlich? Wen interessiert´s...

    Wenn Du dämmen kannst, dann mach es. Wenn nicht oder wenn es ein großer Aufwand ist, dann lass es sein. Es kommt keine Dämmpolizei und verhaftet Dich.

    P.S. Der Gesetzesauszug bezieht sich auf Stichleitungen, wie z.B. vom Strang zur Armatur. Da sind Dämmmaßnahmen ausgenommen.
     
    Fred Astair gefällt das.
  3. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.414
    Zustimmungen:
    817
    Wo warst du denn im Mathematikunterricht der 5. oder 6. Klasse?
    Dass die Rohre vollständig mit Wasser gefüllt sind, kannst du annehmen. Den Innendurchmesser eines DN16-Rohres kannst du dank Internet mit Sicherheit auch rausfinden, wenn nicht, nimmst du halt der Einfachheit halber 16mm als worst-case. Der Rest ist ziemlich simple Mathematik :bef1008:
     
  4. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.495
    Zustimmungen:
    3.112
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Oder einfach ChatGPT
     
  5. Sanierung2025

    Sanierung2025

    Dabei seit:
    24.05.2025
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    1
    wow, wie freundlich. Schön, dass du offensichtlich auf einer Hochbegabtenschule warst, wo entsprechende Formeln V=π⋅(2d)2⋅L bereits in der 5. Klasse durchgenommen wurden, toll!!! ehrlich gesagt: ich habe einfach keine Ahnung auf was sich die Angabe "Wasserinhalt der Rohre" bezieht, ich weiß noch nicht mal, ab wo ich die Länge messen muss....
     
  6. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.495
    Zustimmungen:
    3.112
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Du fühlst Dich ernsthaft von mir angegriffen? Dann bin ich raus.
    Der Inhalt des Wassers im Rohr :winken. Z.B. bei der Stichleitung zur Armatur. Ein Röhrchen (Kupfer z.B.) mit dem Außendurchmesser 18mm hat innen noch 16mm. Bei 80cm Länge dann 160ml.

    Dann rechnest Du (ChatGPT macht es einfacher):
    upload_2025-10-22_15-26-46.png
     
  7. Sanierung2025

    Sanierung2025

    Dabei seit:
    24.05.2025
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    1
    ja, danke. dass es sich dabei um Wasser in den Rohren handelt habe ich durchaus verstanden. Aber es sind ja durchaus einige Rohre, die auch miteinander verknüpft sind. Daher meine Unkenntnis ab wo dann die Länge gemessen wird, um das Volumen zu berechnen.
     
  8. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.414
    Zustimmungen:
    817
    Das Volumen eines Zylinders sollte eigentlich jeder Hauptschüler spätestens Ende der 8. Klasse bestimmen können. Wenn man das in einem Bauexpertenforum nichtmalmehr als Allgemeinwissen voraussetzen kann, weiß ich es auch nicht mehr.
    Auf was soll sich den bitte die Angabe
    Beziehen, wenn nicht auf den Rauminhalt eines zylindrischen Körpers beliebiger Länge, ein Rohr ist doch eben genau so etwas in idealerweise Form. ..
     
  9. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.408
    Zustimmungen:
    5.210
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    OK - also wenn die DN16 Stichleitung länger als 5 m ist, dann muss sie gedämmt werden.
     
  10. Sanierung2025

    Sanierung2025

    Dabei seit:
    24.05.2025
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    1
    ok, vielen Dank! hilft nur 0 weiter, da es ja primär um die Dämmung bzw. eher den nicht fachgerechten Einbau der Rohrleitungen ging. und die ist ja auch in DIN 1988-200 beschrieben. Schönen Tag noch, aggressiver Besserwisser :offtopic:
     
  11. Sanierung2025

    Sanierung2025

    Dabei seit:
    24.05.2025
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    1
    ja, gedämmt ist die Warmwasserleitung, aber nur mit 8 mm. Das ist ja eigentlich zu wenig, oder?
     
  12. Sanierung2025

    Sanierung2025

    Dabei seit:
    24.05.2025
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    1
    nein, das wie freundich bezog sich auf den völlig unhilfreichen Pöbler, der sich an der Frage nach dem Volumen aufhängt. Wobei das ja eigentlich total nebensächlich ist, da es ja eher darum geht, dass hier ganz offensichtlich nicht fachgerecht gearbeitet wurde und ich mir wegen der Grundlage unsicher war. Mittlerweile habe ich aber auch eine DIN gefunden, die die Dämmung der Rohre ganz eindeutig vorgibt, unabhängig von der Lage der Rohre. und nach der haben wir 12 mm zu wenig Dämmung um die Warmwasserrohre.
     
    nordanney gefällt das.
Thema:

Dämmung von Rohrleitungen nach GEG §69

Die Seite wird geladen...

Dämmung von Rohrleitungen nach GEG §69 - Ähnliche Themen

  1. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?

    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  2. Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz

    Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz: Hallo Forum, ich möchte unseren nicht ausgebauten Dachboden in Wohnraum umwidmen - einen entsprechend Antrag auch mit Einbau von ein paar...
  3. Dämmung von Rohrleitungen

    Dämmung von Rohrleitungen: Hallo zusammen, bei mir wurden inzwischen Wasserleitungen verlegt. Ich habe dazu ein paar Detailfragen. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  4. Dämmung Rohre Rohinstallation

    Dämmung Rohre Rohinstallation: Hallo, der Heizungsinstallateur hat mit der Rohinstallation auf dem Betonboden angefangen. Der Fußbodenaufbau beträgt 15cm inkl. Belag....
  5. Dämmung Rohrleitungen KWL

    Dämmung Rohrleitungen KWL: Hallo Forum. Bei unserer KWL mit WRG laufen die flexiblen Lüftungsrohre (Vallox) an Verteilern in Technikräumen DG und KG zusammen. Von den...