Feuchteproblem unter Dachentlüftung

Diskutiere Feuchteproblem unter Dachentlüftung im Dach Forum im Bereich Neubau; Bei uns besteht ein wiederkehrendes Feuchteproblem im Badezimmer. Der Wasserfleck tritt direkt an der Zimmerdecke unter einem Dach-Entlüftungsrohr...

  1. #1 SabineY, 14.10.2025
    SabineY

    SabineY

    Dabei seit:
    13.09.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Bei uns besteht ein wiederkehrendes Feuchteproblem im Badezimmer. Der Wasserfleck tritt direkt an der Zimmerdecke unter einem Dach-Entlüftungsrohr (vermutlich Fallrohrentlüftung / Badentlüftung) auf.
    Das Haus ist Baujahr ca. 1995. Innerhalb der letzten 20 Jahre kam es einmal zu einem ähnlichen Fleck, danach bis jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Problem innerhalb von ein paar Monaten 2 mal aufgetreten – einmal ohne Regen und ohne Nutzung (Dusche/Bad).

    Bei einer Einsicht unter den Dachpfannen (Fotos im Anhang) zeigte sich folgender Zustand:

    • flexibles Lüftungsrohr ohne Dämmung
    • Verbindungen mit Klebeband (keine systemische Durchführung)
    • beschädigte bzw. nicht angeschlossene Unterspannbahn
    • feuchte / verschmutzte Dämmwolle im Bereich der Durchführung
    Meine Fragen:

    1. Kann dieser Aufbau Kondenswasser verursachen, das auch ohne Regen zu Feuchteschäden führt?
    2. Wäre hier eine komplette Neuherstellung der Dachdurchführung (mit Anschluss an Unterspannbahn und Rohrdämmung) erforderlich?
    3. Worauf sollte man bei der Sanierung und Auswahl eines Fachbetriebs achten, damit das dauerhaft behoben wird?
    Vielen Dank für jede Einschätzung oder Empfehlung!
     

    Anhänge:

  2. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    305
    Zustimmungen:
    208
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    ja

    ja, dabei auch die Dacheindeckung über dem Dunstrohr überprüfen.

    Dachdeckerbetrieb beauftragen oder Heizung/Sanitär die einen eigenen Dachdecker als Sub oder im Betrieb angestellt haben.
     
    SabineY gefällt das.
  3. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.415
    Zustimmungen:
    5.211
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    1. Frage:
    Treten die Wasserschäden
    a) ganzjährig also auch im Sommer auf (insbesondere nach Starkregen) oder
    b) nur im Winterhalbjahr?
    Daraus kannst du ableiten ob es sich ursächlich um Kondensatschäden handelt oder um mangelhafte Ausführung (Undichtigkeiten) der Unterspannbahn.
     
    SabineY gefällt das.
  4. #4 SabineY, 15.10.2025
    SabineY

    SabineY

    Dabei seit:
    13.09.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Dankeschön vielmals für die Rückmeldungen. Die beiden letzten Male war der Wasserfleck jeweils morgens zu sehen, einmal im August nach Regen und einmal gestern früh ohne vorherigen Regen und wirklich kalt ist es ja auch jetzt noch nicht. Also ganzjährig und teilweise unabhängig von Regen.
     
  5. #5 SabineY, 15.10.2025
    SabineY

    SabineY

    Dabei seit:
    13.09.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Würde in diesem Fall auch eine Prüfung der Dämmstoff-Feuchte und des Dachholzbereichs empfohlen? Oder reicht es aus, nur die Durchführung neu aufzubauen?
     
  6. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    305
    Zustimmungen:
    208
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Dämmstoff und Holz trocknen normalerweise durch die Sonneneinstrahlung wieder, aber da es jetzt in den Winter geht und wenn die ziemlich dampfdichte Unterspannbahn nun richtig angeschlossen wird, sollte die Dämmung getauscht werden, wenn sie wirklich sehr feucht geworden ist. Das kann ein Handwerker aber auch ohne Messung feststellen - oder um es anders zu sagen: Wenn sich die Feuchtigkeitsbelastung der Glaswolle nur per Messung feststellen läßt, muss sie nicht getauscht werden .)
     
    SabineY gefällt das.
  7. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.415
    Zustimmungen:
    5.211
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    SabineY gefällt das.
  8. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    653
    Zustimmungen:
    368
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Verbaut ist ein Klöber Venduct, kein Original Braas Produkt. Ich würde wie oben auch schon beschrieben das Alurohr rauswerfen, durch HT-Rohre und einem flexiblen Schlauch den Anschluss sauber herstellen. Wenn möglich, dann auch noch an die vorhandene Unterspannbahn anschließen. Oftmals ist es altersbedingt nicht mehr möglich.
     
    SabineY gefällt das.
  9. #9 SabineY, 16.10.2025
    SabineY

    SabineY

    Dabei seit:
    13.09.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen und Tipps
     
  10. SabineY

    SabineY

    Dabei seit:
    13.09.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Noch folgende Frage: Der erste Wasserfleck, den ich im Sommer an der Decke hatte war zunächst exakt rund, ohne Ausfransungen oder Verwolkungen. In ca der Durchmessergröße, die auch das Entlüftungsrohr hat. Sie Fotos. Was für eine Ursache ist hier wahrscheinlich?
     

    Anhänge:

  11. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.415
    Zustimmungen:
    5.211
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Jaja - die Jugend von heute!
    Lieber stundenlang im Netz hängen anstatt 1x vor die Tür gehen und durch körperliche Arbeit am echten Leben teilzunehmen.
     
  12. #12 SabineY, 23.10.2025 um 13:00 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 23.10.2025 um 15:52 Uhr
    SabineY

    SabineY

    Dabei seit:
    13.09.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    BaUT, deine Antwort verstehe ich leider nicht. Was hat meine Problematik mit „der Jugend von heute“ und mit stundenlang im Netz hängen zu tun?

    Und an Alle noch neben meiner Frage, warum der Wasserfleck so exakt rund war im Sommer, noch eine weitere Bitte: Der Dachdecker, der im Sommer sich das Dach angeschaut hatte, hat einen Dachziegel neben dem Lüftungsrohr durch ein angepasstes Element ausgetauscht, da lt seiner Aussage der Dachziegel nicht bündig schloss und an der rechten unteren Ecke hochstand. Auf den Bildern anbei sieht man wie er den Dachziegel austauschte. Ist das Vorgehen wie auf den Bildern zu sehen fachgerecht? Was ratet ihr mir hier noch überprüfen und ggf. sanieren zu lassen durch den neuen Dachdecker?

    Und dann noch eine Frage zu dem Entlüftungsrohranschluss an die da drunter liegende Strangentlüftung: Auf dem einen Foto (siehe nochmal anbei) sieht es für mich aus, als wäre hier direkt unter dem silbernen Rohr nur Dämmaterial. Oder ist möglicherweise der Rohranschluss dadrunter viel schmaler, so dass es wirkt als ob hier das Rohr endet? Zudem frage ich mich, wie das Rohr im Innenraum weiter verlegt liegt. Wir haben leider keine Pläne von dem Entwässerungssystem im Haus. Welche Fachkraft könnte das feststellen? Macht es Sinn hier auch im Innenraum die Rohrverlegung prüfen zu lassen? Könnte die Undichtigkeit auch aus einem Stück Rohr/einer Rohrverbindung im Innenraumbereich kommen? Und kann es hier auch zu Kondensatbildung kommen? Ganz sauber scheint die Entlüftung nicht zu funktionieren. Der Duschabfluss gluckert. Ich benutze die Dusche aber nicht und lasse nur ab und zu Wasser laufen, weil es sonst immer beim Betätigen der Klospülung in dem Duschabfluss gluckert. Gibt es hier einen möglichen Zusammenhang zum Wasserfleck/Feuchteproblem an der Badezimmerdecke? und was sind das für zwei silberne Rohrenden, die aus der Wand über der Badewanne schräg unterhalb des Wasserflecks raus kommen? Siehe Foto vom Badezimmer anbei.

    Sorry, dass ich so viele Fragen stelle, aber ich hab wirklich Sorge, dass das eine ewige und letztlich unbezahlbare Baustelle bleibt, wenn ich hier nicht drauf achte, dass das Problem jetzt fachgerecht gelöst wird.

    Dankeschön und einen lieben Gruß

    Sabine Wilcke
     

    Anhänge:

Thema:

Feuchteproblem unter Dachentlüftung

Die Seite wird geladen...

Feuchteproblem unter Dachentlüftung - Ähnliche Themen

  1. Feuchteproblem/Schimmel: herausfordernde Abdichtung/Drainage am Hang

    Feuchteproblem/Schimmel: herausfordernde Abdichtung/Drainage am Hang: Hallo zusammen! Ich stehe vor einem größerem Problem mit Feuchte und Schimmel im Zusammenspiel mit fehlender Abdichtung/Hanglage. Ich habe...
  2. Feuchteproblem wegen durchgängigem Sockelstein

    Feuchteproblem wegen durchgängigem Sockelstein: Moin, Ich habe eine Frage. Undzwar hab ich ein altes Haus gekauft. Der Wandaufbau der Aussenwand ist wie folgt: Klinkerfassade 11.5cm...
  3. Garage mit Bodenplatte oder pflastern ? / Feuchteproblem

    Garage mit Bodenplatte oder pflastern ? / Feuchteproblem: Hallo Experten, ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik. ich stehe vor der Entscheidung ob unsere Garage eine Bodenplatte erhalten soll...
  4. Feuchteproblem in Betongarage

    Feuchteproblem in Betongarage: Hallo! Habe ein extremes Feuchteproblem in einer Stahlbetongarage (8 * 9 m²). Das Teil ist (leider) komplett aus WU-Beton. Die Wände sind je...
  5. Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz

    Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz: :wow Wir möchten gerne Innenfensterbänke aus Leimholz einbauen. Nun habe ich unter dem Fenster zwischen Rahmen und Stein anscheinend ein...