Welcher Bodenablauf im Heizraum

Diskutiere Welcher Bodenablauf im Heizraum im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte in unseren neuen Heizraum (Stückholz) einen Bodenabfluss einbauen. Ich bin nur unschlüssig, ob ich einen standard...

  1. #1 mistermister, 30.11.2020
    mistermister

    mistermister

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    München
  2. #2 Fred Astair, 30.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.442
    Zustimmungen:
    6.346
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Den kannst Du nehmen. Ich rate Dir aber zu einem Durchströmten, sonst hast Du in ein paar Monaten Kanalgestank im Heizraum, weil der Syphon austrocknet.
     
    simon84 gefällt das.
  3. #3 mistermister, 02.12.2020
    mistermister

    mistermister

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    München
    Was meinst du mit Durchströmten hast du ein Beispiel?
     
  4. #4 Fred Astair, 02.12.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.442
    Zustimmungen:
    6.346
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Wenn Du beim Gockel "Bodenablauf durchströmt" eingibst, werden Dir auf Anhieb mehrere Beispiele angezeigt. Sinnvoll ist das allerdings nur,. Wenn davor ein Entwässerungsgegenstand geschaltet ist, der regelmäßig benutzt wird
     
  5. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.541
    Zustimmungen:
    888
    Ich hänge mich hier mal an, weil ich auch grad am überlegen bin, wie ich die Bodenabläufe in Technikraum und Hauswirtschaftraum realisiere.
    Das klassische, austrocknende Siphon kommt hier eigentlich nicht in Frage, da hab ich keine Lust drauf.
    Gibts hier Erfahrungen zu "Trockensiphons"? Für einen Bodenablauf, der ja tatsächlich eher selten (vermutlich seltener als 1x pro Jahr) zur Anwendung kommt, scheint mir das eine Option zu sein. Aber bleibt das Dauerhaft dicht, und "verklebt" es auch nicht mit der Zeit? So sieht das im Schnitt aus: [​IMG]
    Die Suche nach "durchströmter Bodenablauf" ist nicht so ganz einfach, denn es gibt tatsächlich nur wenige, die wirklich durchströmt sind. Gefunden hab ich dazu was von Dallmer, Viega und Kessel. Dabei steht aber oft nur "mit Zulauf". Bei den genannten Herstellern gibt es Abläufe, bei denen der Zulauf auch tatsächlich nur das Siphon durchläuft, und nicht nur dran vorbei. Das erkennt man aber erst, wenn man auf die Schnittzeichnung schaut.
    Bei den meisten Abläufen, die einen Zulauf haben, läuft das Wasser schlicht und einfach dran vorbei.
    Sieht bei Vogi dann so aus z.B.
    [​IMG]
    Erfüllt natürlich nicht den gewünschten Zweck.
     
  6. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.709
    Zustimmungen:
    628
    Guten Morgen
     
  7. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.618
    Zustimmungen:
    5.376
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wenn ihr solch einen durchströmten Ablauf in einem Technikraum einbaut, dann wird der unter Flansch des Grundkörpers meist nicht an die Bodenabdichtung (unter dem Estrich) angeschlossen, weil dort oft gar keine Abdichtung eingebaut wird. Oft wird in solchen Räumen nur eine wasserfeste Beschichtung auf den Estrich aufgebracht und oben an das Aufstockelement des Ablaufes angearbeitet.

    Dramatisch wichtig!!!
    Vergesst den Dichtring zwischen Grundkörper und Aufstockelement in einem solchen Fall niemals!!!

    Stellt euch vor dieser Dichtring fehlt!
    Mein Beispiel aus eigener Erfahrung: Der durchströmte Bodenablauf versandet, weil die Putzfrau den Ausguss im Technikraum zur Entsorgung des Dreckwassers der Kehr-/Wischmaschine verwendet und dann staut sich das Wasser im Ablauf und läuft unbemerkt in den Fußbodenaufbau (Mo-Fr täglich 30 - 40 Liter). Das war eine elende Sucherei, bis wir dieses Detail als Ursache für das Wasser im Fußboden der neuen Kita gefunden haben.
     
    simon84, Fred Astair und chris84 gefällt das.
  8. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.541
    Zustimmungen:
    888
    Was dieses Risiko angeht, auch das Risiko bzgl. Verschmutzung - scheint mir der Trockensyphon doch eigentlich die optimale Lösung zu sein...
     
    BaUT gefällt das.
  9. Jo Bauherr

    Jo Bauherr

    Dabei seit:
    19.06.2018
    Beiträge:
    1.003
    Zustimmungen:
    489
    Beruf:
    Vermieter
    Ort:
    Randberlin
    Wird der Bodenablauf permanent genutzt? Hängt da eine Dusche etc. oder Waschmaschine dran?
    Wenn nicht, warum nicht einfach für den 'Fall der Fälle' einen (meistens sowieso trockenen) Pumpensumpf mit Hebeschleife und Tauchpumpe?
     
  10. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.541
    Zustimmungen:
    888
    Das scheint mir für den Fall der Fälle aber dann doch deutlich aufwändiger, als ein einfacher Bodenablauf mit Trockensiphon.
    Am Ende des Abwasserstranges hängt ein Waschbecken, das täglich genutzt wird. Das hängt allerdings nicht im Raum selbst, sondern im Raum nebenan.
    Ein durchflossenes Syphon hätte zusätzlich den Vorteil, dass Kondensat der KWL und Ablauf der Sicherheitsbaugruppe davor Entwässern könnten, ohne trocken laufendes eigenes Syphon...
     
Thema:

Welcher Bodenablauf im Heizraum

Die Seite wird geladen...

Welcher Bodenablauf im Heizraum - Ähnliche Themen

  1. Halterung Rost des Bodenablaufs der Dusche gerissen

    Halterung Rost des Bodenablaufs der Dusche gerissen: Moin liebes Forum, ich brauche mal euren Input. Ich hab gestern das Gästebad in meinem Elternhaus sauber gemacht. Dabei ist mir in der Dusche...
  2. Bodenablauf ausgelichen

    Bodenablauf ausgelichen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und im Haus ist eine Waschküche mit Bodenablauf. Jetzt soll die Waschküche ein normaler Raum werden....
  3. Hersteller bzw Modell Bodenablauf

    Hersteller bzw Modell Bodenablauf: Hallo zusammen, leider ist der Abdeckrost des Bodenablaufs defekt. Diesen würde ich gerne, sofern dazu noch Ersatzteile erhältlich sind,...
  4. Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen

    Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen: Hallo, ich habe eine schlecht ausgeführte bodenebene Dusche (kein Gefälle, nicht korrekt abgedichtet) in meinem Bad "geerbt". Meine Frage ist:...
  5. Waschküche mit Gefälle zu Bodenablauf fliesen

    Waschküche mit Gefälle zu Bodenablauf fliesen: Hallo zusammen, ich würde gerne dem nächste die Waschküche im Keller unseres Altbaus fliesen. Der Raum ist ca. 230 x 230 cm groß. Es gibt einen...