Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?

Diskutiere Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren...

  1. #1 Kenny123, 23.12.2025
    Kenny123

    Kenny123

    Dabei seit:
    21.10.2019
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren unter der Bodenplatte im Inneren „etwas“ absteht, vermutlich eine Dichtung.

    Könnt ihr ggf anhand der beigefügten Bilder erkennen, ob hier Handlungsbedarf besteht und ob eine Reparatur - bspw. durch Setzen eines Inlays - möglich bzw erforderlich ist (ohne vorheriges Freisetzen des Rohres)?

    Für eine Einschätzung wäre ich euch sehr dankbar!
     

    Anhänge:

  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.239
    Zustimmungen:
    1.271
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Habt ihr nach Fertigstellung des Entwässerung keine Dichtheitsprüfung machen lassen?
    Sowas wäre aufgefallen! Was war die Ursache der Verstopfung? Die Dichtung muss entfernt und durch eine Inliner saniert werden…
     
  3. #3 csaf3256, 23.12.2025
    csaf3256

    csaf3256

    Dabei seit:
    26.08.2025
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    12
    Ich fürchte wie schon erwähnt da gibt es nur die Möglichkeit einer Inliner-Sanierung.
     
  4. #4 Kenny123, 23.12.2025
    Kenny123

    Kenny123

    Dabei seit:
    21.10.2019
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Haben das Haus selber erst vor 13 Jahren gekauft und sind entsprechend nicht die Bauherren, die Firma war als wir es gekauft haben auch bereits insolvent.

    Geht hier auch ein Kurzliner? Verbauen dies alle Kanalreinigungsfirmen oder nur Spezialfirmen? Bin immer wieder erstaunt, was die Technik heutzutage zulässt, wenn ein Schaden innen im Rohr nach 8 Metern vorliegt und man dies ohne Freizulegen reparieren kann :)

    Hatte insgeheim gehofft, dass kaum Wasser austreten kann, da die Rohre trotz fehlender Dichtung ineinander geschoben sind und es nur Abwasser ist, was dann ggf im Erdreich versickert.
     
  5. #5 VollNormal, 23.12.2025
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    3.994
    Zustimmungen:
    2.653
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Mutmaßlich ja. Es ist ja anscheinend nur die eine Muffe zu überbrücken.

    Nur Abwasser? Falls das an der richtigen Stelle ins Grundwasser gelangt, kann daraus ein kapitaler Umweltschaden erwachsen. Regelmäßig ist aber aus dem Rohr austretendes Wasser nicht das Problem sondern viel mehr Wasser, das aus dem Boden in das defekte Rohr eindringt. Dabei werden Bodenteilchen mitgeführt und es entsteht mit der Zeit ein Hohlraum. Wenn dieser irgendwann groß genug ist, kommt es zu einem Tagesbruch.
     
    meisterLars gefällt das.
  6. Kenny123

    Kenny123

    Dabei seit:
    21.10.2019
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Darf ich noch ein paar Rückfragen zum Inliner stellen:
    • Geht ihr davon aus, dass entsprechend dem Bild das Rohr schon etwas abgesackt ist (da dann ein Inliner ebenfalls nur kurzfristige Wirkung hat)?
    • Geht ihr davon aus, dass die schadhafte Stelle in der Form bereits seit Hausbau bestand?
    • Die Strecke zur schadhaften Stelle hat einige Bögen, ist dadurch ein Inliner dennoch möglich? Die schadhafte Stelle befindet sich wohl ebenfalls in einem Bogen, ist dies hinderlich?
    • Wie lange hält ein Inliner? Zum Teil war zu lesen, dass dies nur eine kurzfristige Maßnahme sei.
    • Da der Durchmesser des Rohres durch den Inliner reduziert wird - gibt es an der Kante zum Inliner weitere Ablagerungen (Rohr hat verhältnismäßig wenig Gefälle) bzw. gibt es durch das eingezogene Inlinerrohr weitere Probleme?
    • Erfolgt ein abrasiver Abtrag des Hauptrohres durch die Fräse?
    • Müssen die Rohre vom Schacht raus, damit der Inliner nicht in einem zu spitzen Winkel in die Hauptleitung muss?
    • Gibt es sonst Dinge auf die man achten muss oder Nachteile eines Inliners?
    Vielen Dank!
     
Thema:

Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?

Die Seite wird geladen...

Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun? - Ähnliche Themen

  1. Austausch von kaputten Hohlblocksteinen in tragender Aussenwand

    Austausch von kaputten Hohlblocksteinen in tragender Aussenwand: Unser Haus aus den 60er Jahren hat sich durch langjährige Feuchtigkeit unbemerkt Schaden am Mauerwerk zugezogen. Außenwand war ca. 1 Meter im...
  2. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?

    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  3. Kaputte Betonfäche vom Hof sanieren

    Kaputte Betonfäche vom Hof sanieren: So, hier ist mein zweites Problem: der Hof. Nicht so drängend wie die Auffahrt, aber auch hier habe ich keine wirkliche Idee, was ich machen...
  4. Steinzeugrohr Dichtung kaputt ...

    Steinzeugrohr Dichtung kaputt ...: Hallo, ich möchte an eine Steinzeugmuffe ein KG-Rohr anbinden. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Dichtung in der Muffe defekt ist. Die...
  5. Kaputte Dichtungen schon nach 9 Jahren

    Kaputte Dichtungen schon nach 9 Jahren: Hallo Forum, wir haben vor 9 Jahren unser Haus gebaut und die Fenster damals (Veka) von einem Handwerkerbetrieb bezogen. Wir haben bereits nach...