Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich

Diskutiere Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Novelan, die ich zusammen mit einer Einzelraumregelung (ERR) über den Bauträger erhalten...

  1. Bauherr123

    Bauherr123

    Dabei seit:
    21.03.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Novelan, die ich zusammen mit einer Einzelraumregelung (ERR) über den Bauträger erhalten habe. Das Haus ist ein Neubau (KfW 55) mit Fußbodenheizung.

    Leider funktioniert der Betrieb ohne ERR (alle Ventile vollständig geöffnet) überhaupt nicht. In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe permanent durch und schaltet nicht ab. Nach etwa 38 Stunden Dauerbetrieb habe ich sie schließlich mithilfe der ERR „abgewürgt“, indem ich die Ventile schließen ließ.

    Mit aktivierter ERR funktioniert die Anlage hingegen wie erwartet:
    Sobald die Raumtemperaturen erreicht sind, schließen die Ventile, es wird im Wesentlichen nur noch der Hauptkreis durchflossen, die Rücklauftemperatur erreicht den Sollwert und die Wärmepumpe schaltet ab.

    Sind die Ventile jedoch geöffnet (ERR deaktiviert), wird die gewünschte Rücklauftemperatur offenbar nie erreicht, weshalb die Wärmepumpe dauerhaft weiterläuft. Die Temperaturen pendeln sich dann z. B. auf folgende Werte ein:

    • Vorlauf: 33,1 °C

    • Rücklauf: 31,3 °C

    • Rücklauf-Soll: 30,8 °C
    Meine Frage ist nun:
    Ist die Wärmeabgabe in den Räumen so hoch, dass die Wärmepumpe den Rücklauf-Sollwert nicht erreichen kann und deshalb nicht abschaltet?
    Oder deutet dieses Verhalten auf eine Fehlkonfiguration oder einen hydraulischen Fehler hin?

    Ich kenne mich leider nicht gut genug aus, um das aktuelle Verhalten richtig einzuordnen – insbesondere, weil ich in verschiedenen Foren häufig lese, dass viele ihre Fußbodenheizung erfolgreich ohne ERR betreiben.

    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Welche möglichen Ursachen oder Fehlerquellen kommen hier in Frage?

    PS: Falls weitere Daten benötigt werden, kann ich diese gerne bereitstellen. Ich zeichne die relevanten Werte seit etwa einem Monat kontinuierlich auf.

    Vielen Dank im Voraus!
     
  2. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.048
    Zustimmungen:
    6.319
    Geh mal ins rosa Forum (Haustechnikdialog.de) und frag nach dem User Rastelli, der ist der Guru, der Dir hilft.

    Zunächst einmal klingt das doch sehr gut, wenn die Wärmepumpe durchläuft, das soll sie ja auch.
     
    Jo Bauherr, Bauherr123 und simon84 gefällt das.
  3. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.930
    Zustimmungen:
    3.419
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Ein Traum für alle WP-Besitzer. Ich gehöre auch dazu und freue mich, wenn die WP bei dauerhaft unter 3-5 Grad 24/7 läuft. Besser geht es nicht. Stichwort: takten
    Deutet darauf hin, dass Du einer derer ist, die eine gute Anlage bekommen haben.
    Ja, und bitte die WP durchlaufen lassen.
    Wie sind die Temperaturen in den Räumen? Hydraulischer Abgleich gemacht? Dann steht jetzt noch der thermische Abgleich an (dass also die Räume bei der passenden Heizkurve immer die korrekte Raumtemperatur erreichen).
    Gut geplante Anlage.
    Bediener, der keine Ahnung vom Betrieb einer WP hat ;)
     
    Bauherr123, simon84 und autohaus gefällt das.
  4. Bauherr123

    Bauherr123

    Dabei seit:
    21.03.2024
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Super, danke dir für deine Antwort. Das sind ja mal gute Nachrichten. Der Heizungsbauer hat nämlich gemeint, dass Laufzeiten von 30-60 Minuten ideal sind und das andere viel zu lange ist. Daher war ich auch relativ nervös, als ich die langen Laufzeiten ohne ERR gesehen habe und hab es wieder deaktivert. Mit ERR wollte ich es aber eigentlich nicht betreiben, weil sie sich ca. 20 Mal am Tag eingeschalten hat, was ich nicht gut fand. Zumindest hatte ich gelesen, dass takten sehr schlecht für die Wärmepumpe ist. Das fand der Heizungsbauer aber völlig in Ordnung.

    Daher war mein Ziel ohne die ERR die Anschaltungen etwas zu reduzieren. Mir war aber nicht klar, das ein Dauerbetrieb sogar noch besser ist.

    Angeblich wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht, allerdings waren die Temperaturen in den Räumen viel zu hoch. Ich hab jetzt erstmal die Heizukurve etwas angepasst, weil es viel zu warm war.

    Jetzt muss ich die Wärmepumpe erstmal 24h durchlaufen lassen. Dann würde ich mit dem hydraulischen Abgleich anfangen. Da habe ich zumindest schon ein paar Sachen darüber gelesen.
    Den thermischen Abgleich muss ich mir noch genauer anschauen.

    Das sind die Schlimmsten ;)


    Vielen Dank für deinen Input
     
  5. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.048
    Zustimmungen:
    6.319
    Du kannst eine DTA-Datei aus der Maschine ziehen und diese im rosa Forum posten. Daran kann man dann ganz genau jede kleine Fehleinstellung erkennen und entsprechend beheben.
     
Thema:

Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich

Die Seite wird geladen...

Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich - Ähnliche Themen

  1. Wärmepumpe mit Zirkulationsleitung?

    Wärmepumpe mit Zirkulationsleitung?: Guten Tag, ein frohes neues Jahr! Wir haben ein Haus Baujahr 1984 gekauft und es wird jetzt saniert. Eckdaten: -3 Personen -112m2 Wohnfläche...
  2. Wärmepumpe läuft permanent...

    Wärmepumpe läuft permanent...: Hallo, habe eine Frage bezgl. unserer Wärmepumpe V...mann Vito... 200S. Wie der Titel schon andeutet läuft unsere Wärmepumpe permanent....
  3. Wärmepumpe läuft nicht

    Wärmepumpe läuft nicht: Hallo Leute, Wir haben einen Neubau, und unsere wärmepumpe läuft leider nicht, kennt sich jemand aus und kann Hinweise bezüglich den Ursachen...
  4. Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab

    Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab: Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab Hallo, wir haben im Dezember2010 eine Wärmepumpe von Dimplex eine LA17TU...
  5. Wie läuft das ab mit Wärmepumpe?

    Wie läuft das ab mit Wärmepumpe?: Hallo zusammen! Wir bauen in Köln ein KfW 40 Haus. Ich wollte hierfür eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung haben. Könntet Ihr Eure...