Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich

Diskutiere Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Novelan, die ich zusammen mit einer Einzelraumregelung (ERR) über den Bauträger erhalten...

  1. #1 Bauherr123, 13.01.2026
    Bauherr123

    Bauherr123

    Dabei seit:
    21.03.2024
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    1
    Hallo zusammen,

    ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Novelan, die ich zusammen mit einer Einzelraumregelung (ERR) über den Bauträger erhalten habe. Das Haus ist ein Neubau (KfW 55) mit Fußbodenheizung.

    Leider funktioniert der Betrieb ohne ERR (alle Ventile vollständig geöffnet) überhaupt nicht. In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe permanent durch und schaltet nicht ab. Nach etwa 38 Stunden Dauerbetrieb habe ich sie schließlich mithilfe der ERR „abgewürgt“, indem ich die Ventile schließen ließ.

    Mit aktivierter ERR funktioniert die Anlage hingegen wie erwartet:
    Sobald die Raumtemperaturen erreicht sind, schließen die Ventile, es wird im Wesentlichen nur noch der Hauptkreis durchflossen, die Rücklauftemperatur erreicht den Sollwert und die Wärmepumpe schaltet ab.

    Sind die Ventile jedoch geöffnet (ERR deaktiviert), wird die gewünschte Rücklauftemperatur offenbar nie erreicht, weshalb die Wärmepumpe dauerhaft weiterläuft. Die Temperaturen pendeln sich dann z. B. auf folgende Werte ein:

    • Vorlauf: 33,1 °C

    • Rücklauf: 31,3 °C

    • Rücklauf-Soll: 30,8 °C
    Meine Frage ist nun:
    Ist die Wärmeabgabe in den Räumen so hoch, dass die Wärmepumpe den Rücklauf-Sollwert nicht erreichen kann und deshalb nicht abschaltet?
    Oder deutet dieses Verhalten auf eine Fehlkonfiguration oder einen hydraulischen Fehler hin?

    Ich kenne mich leider nicht gut genug aus, um das aktuelle Verhalten richtig einzuordnen – insbesondere, weil ich in verschiedenen Foren häufig lese, dass viele ihre Fußbodenheizung erfolgreich ohne ERR betreiben.

    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Welche möglichen Ursachen oder Fehlerquellen kommen hier in Frage?

    PS: Falls weitere Daten benötigt werden, kann ich diese gerne bereitstellen. Ich zeichne die relevanten Werte seit etwa einem Monat kontinuierlich auf.

    Vielen Dank im Voraus!
     
  2. #2 Fabian Weber, 13.01.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.076
    Zustimmungen:
    6.336
    Geh mal ins rosa Forum (Haustechnikdialog.de) und frag nach dem User Rastelli, der ist der Guru, der Dir hilft.

    Zunächst einmal klingt das doch sehr gut, wenn die Wärmepumpe durchläuft, das soll sie ja auch.
     
    Jo Bauherr, Bauherr123 und simon84 gefällt das.
  3. #3 nordanney, 13.01.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.956
    Zustimmungen:
    3.428
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Ein Traum für alle WP-Besitzer. Ich gehöre auch dazu und freue mich, wenn die WP bei dauerhaft unter 3-5 Grad 24/7 läuft. Besser geht es nicht. Stichwort: takten
    Deutet darauf hin, dass Du einer derer ist, die eine gute Anlage bekommen haben.
    Ja, und bitte die WP durchlaufen lassen.
    Wie sind die Temperaturen in den Räumen? Hydraulischer Abgleich gemacht? Dann steht jetzt noch der thermische Abgleich an (dass also die Räume bei der passenden Heizkurve immer die korrekte Raumtemperatur erreichen).
    Gut geplante Anlage.
    Bediener, der keine Ahnung vom Betrieb einer WP hat ;)
     
    Bauherr123, simon84 und autohaus gefällt das.
  4. #4 Bauherr123, 13.01.2026
    Bauherr123

    Bauherr123

    Dabei seit:
    21.03.2024
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    1
    Super, danke dir für deine Antwort. Das sind ja mal gute Nachrichten. Der Heizungsbauer hat nämlich gemeint, dass Laufzeiten von 30-60 Minuten ideal sind und das andere viel zu lange ist. Daher war ich auch relativ nervös, als ich die langen Laufzeiten ohne ERR gesehen habe und hab es wieder deaktivert. Mit ERR wollte ich es aber eigentlich nicht betreiben, weil sie sich ca. 20 Mal am Tag eingeschalten hat, was ich nicht gut fand. Zumindest hatte ich gelesen, dass takten sehr schlecht für die Wärmepumpe ist. Das fand der Heizungsbauer aber völlig in Ordnung.

    Daher war mein Ziel ohne die ERR die Anschaltungen etwas zu reduzieren. Mir war aber nicht klar, das ein Dauerbetrieb sogar noch besser ist.

    Angeblich wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht, allerdings waren die Temperaturen in den Räumen viel zu hoch. Ich hab jetzt erstmal die Heizukurve etwas angepasst, weil es viel zu warm war.

    Jetzt muss ich die Wärmepumpe erstmal 24h durchlaufen lassen. Dann würde ich mit dem hydraulischen Abgleich anfangen. Da habe ich zumindest schon ein paar Sachen darüber gelesen.
    Den thermischen Abgleich muss ich mir noch genauer anschauen.

    Das sind die Schlimmsten ;)


    Vielen Dank für deinen Input
     
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Fabian Weber, 13.01.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.076
    Zustimmungen:
    6.336
    Du kannst eine DTA-Datei aus der Maschine ziehen und diese im rosa Forum posten. Daran kann man dann ganz genau jede kleine Fehleinstellung erkennen und entsprechend beheben.
     
  6. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.347
    Zustimmungen:
    797
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Das sollte passen. Wenn alle ERR offen sind, erfolgt die Regelung über die WP selbst.
    --
    Schließe mich den Vorredner an. Dauerbetrieb ist super. Vermutlich hast du ein modulierende WP? Hab jetzt nicht expliziet beim Hersteller geprüft.
    ABER: Wieviel Strom verbraucht denn die WP?
    Denn, angenommen,die braucht unter Dauerbetrieb ca. 2kW (das braucht meine Vaillant, die aber auch taktet), dann wird es ganz schön teuer.
     
    simon84 und Bauherr123 gefällt das.
  7. Bauherr123

    Bauherr123

    Dabei seit:
    21.03.2024
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    1
    Guter Punkt mit dem Stromverbrauch. Das müsste ich mir genauer anschauen. Dann wäre die generelle Frage was finanziell günstiger ist. Eine höherer Verschleiss an der Wärmepumpe mit aktiver ERR (-> früherer Austausch) oder eine höhere Stromrechnung durch Dauerbetrieb.

    Ja, sie ist modulierend. Bei einer Heizleistung von aktuell 1.94kw braucht sie eine Leistungsaufnahme von 0.43kw.
     
  8. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.076
    Zustimmungen:
    6.336
    Bei korrekter Einstellung ist der Stromverbrauch ja gar nicht höher.

    Der Stromverbrauch steigt eher durch die ERR.
     
    nordanney, simon84, chris84 und 2 anderen gefällt das.
  9. Bauherr123

    Bauherr123

    Dabei seit:
    21.03.2024
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    1
    Das wäre dann natürlich perfekt.
     
  10. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.347
    Zustimmungen:
    797
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Das ist doch gut. Meine WP ist nicht modulierend und hat ca. 7,5kw Heizleistung bei 1,8 - 2,0kW Heizleistung. Darum muss sie ständig abschalten (Läuft ca. 45min - 1h und 1h-2h aus, je nach AT), damit wir im Haus nicht kochen... Wenn deine nur 0,43kW zieht, passt schon. Wenn meine mal die Hufe hoch macht, kommt auch so eine modulierende rein. Damals beim Bau war ich technisch nicht so weit, dass zu verstehen und der Heizungsbauer vom GU hatte nur Vaillant und Vailant kein modulierenden WP.
     
  11. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.741
    Zustimmungen:
    1.716
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Wenn sie 1 h läuft und dann 2 h aus ist, dann passt doch alles (7-8 Starts am Tag). Ein Kühlschrank(Kompressor) schaltet auch 20 Jahre lang problemlos EIN/AUS.
     
  12. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.956
    Zustimmungen:
    3.428
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    upload_2026-1-20_10-26-11.png
    Typischer Verlauf bei kälteren Temperaturen (höchstens 5 Grad) - die WP läuft entspannt durch. Nur in der Mittagssonne mag sie mal nicht, weil es so schon 24 Grad im Haus sind (die hohen Ausschläge zwischen 11 und 17 Uhr sind das Laden vom eAuto, die kleinen Spitzen kommen vom abtauen - bei Panasonic kann man den Heizstab dafür leider nicht abschalten und die Vorlauftemperatur ist einfach zu niedrig bei 27-29 Grad)

    Und wenn es mal 6-10 Grad hat (abends wurde es wieder kalt), dann ist die WP halt durchgehend aus.
    upload_2026-1-20_10-29-42.png

    Jep. Ist gut vertretbar, wenn man von 70.000 bis 100.000 Stars als Lebensdauer ausgeht.
     
Thema:

Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich

Die Seite wird geladen...

Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich - Ähnliche Themen

  1. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.

    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  2. Wärmepumpe läuft permanent...

    Wärmepumpe läuft permanent...: Hallo, habe eine Frage bezgl. unserer Wärmepumpe V...mann Vito... 200S. Wie der Titel schon andeutet läuft unsere Wärmepumpe permanent....
  3. Wärmepumpe läuft nicht

    Wärmepumpe läuft nicht: Hallo Leute, Wir haben einen Neubau, und unsere wärmepumpe läuft leider nicht, kennt sich jemand aus und kann Hinweise bezüglich den Ursachen...
  4. Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab

    Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab: Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab Hallo, wir haben im Dezember2010 eine Wärmepumpe von Dimplex eine LA17TU...
  5. Wie läuft das ab mit Wärmepumpe?

    Wie läuft das ab mit Wärmepumpe?: Hallo zusammen! Wir bauen in Köln ein KfW 40 Haus. Ich wollte hierfür eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung haben. Könntet Ihr Eure...