Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke

Diskutiere Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein Hallendach mit Sandwichpaneelen neu eindecken lassen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststelle, dass in der...

  1. Hallensanierer

    Hallensanierer

    Dabei seit:
    07.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Hallendach mit Sandwichpaneelen neu eindecken lassen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststelle, dass in der Tiefsicke verschraubt wurde. Wenn ich es richtig sehe ist es nur eine Frage der Zeit bis Wasser eintritt. Das ist doch ein erheblicher Mangel und ich kann eine Nachbesserung einfordern, oder liege ich falsch?
    Danke im Voraus!
     
  2. #2 Hark, 02.02.2026 um 23:20 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 02.02.2026 um 23:27 Uhr
    Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    425
    Zustimmungen:
    262
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Ich kenne jetzt auch nur Produkte die in der Hochsicke befestigt werden und würde es auch nicht anders machen, bin mir aber nicht sicher ob es eine anerkannte allgemeine Regel der Technik ist.

    Im Prinzip könnte ich mir vorstellen, daß es auch andere Herstellerlösungen bzw. Herstellervorgaben gibt, aber generell dürfte es schwierig werden in der Tiefsicke bei Sandwichelementen genug Anpressdruck für eine dauerhaft funktionierende Dichtung aufzubauen.

    Was sagt denn die Verlegeanleitung vom Hersteller zu dem Sachverhalt? Die meisten Hersteller geben doch ziemlich konkret vor, wie ihr Produkt zu befestigen ist.

    Wenn unzulässig befestigt wurde, würde ich das (nach meiner persönlichen Meinung, keine Rechtsberatung :) ) schon als erheblichen Mangel einstufen.


    Edit: Offenbar ist das mit speziellen Dichtscheiben (und anderen Bedingungen) durchaus möglich:

    Bildschirmfoto 2026-02-02 um 23.25.43.png
     
  3. Hallensanierer

    Hallensanierer

    Dabei seit:
    07.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hier wurde leider nicht nach Herstellervorgaben gearbeitet (ich bezweifle stark, dass diese überhaupt gelesen wurden). Die Monteure gaben allen Ernstes an, dass die von der Baufirma bestellten Schrauben für die Hochsickenverschraubung zu kurz waren und dass sie es deshalb so gemacht haben. Ich befürchte daher, dass das Dach früher oder später undicht wird.
    Also deinem Rat nach wäre der nächste Schritt, dass sie anhand der Herstellervorgaben zeigen müssen, dass diese Montage in Ordnung geht und ansonsten alles nochmal vernünftig verschrauben und die entstandenen Löcher fachmännisch abdichten müssen. Das wird lustig.
     
  4. Jo Bauherr

    Jo Bauherr

    Dabei seit:
    19.06.2018
    Beiträge:
    1.017
    Zustimmungen:
    496
    Beruf:
    (Ex)-Vermieter
    Ort:
    Randberlin
    Im Wellental verschraubt ... ja, das ist nicht gut!
    Preiswerte Variante: Schrauben kurz lösen -> Sikaflex 522 (o.ä.) drum herum und auch darunter -> wieder anschrauben. Und -sofern verfügbar- dann darüber noch Alubutylband,
    -> Ist zwar provisorisch - aber es wird auch hier am längsten halten :-).
     
  5. Hallensanierer

    Hallensanierer

    Dabei seit:
    07.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Aber auch das ist ja dsnn eher eine Notlösung/Pfusch. Es müsste doch in so einer Situation möglich sein, eine richtige Verschraubung zu erzwingen, oder?
    Kann ja nicht sein, dass bei einer Dachsanierung direkt der Grundstein für die nächste Dachsanierung gelegt wird.
     
  6. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    923
    Zustimmungen:
    522
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Das Bild ist ein Auszug aus den IFBS-Fachregeln (internationaler Verband für den Metallleichtbau) und ich kann da auch nichts sehen, dass das so nicht zulässig wäre. Ich persönlich würde es immer an der Hochsicke mit Kalotten befestigen. Wichtig ist der richtige Anpressdruck der Schraube und der Durchmesser der Dichtscheibe.
    upload_2026-2-3_6-38-5.png
     
    simon84 gefällt das.
  7. Hallensanierer

    Hallensanierer

    Dabei seit:
    07.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Quelle. Ja, demnach ist es wohl grundsätzlich legitim, so zu verschrauben. Dann werde ich es mal mit leichten Bauchschmerzen so lassen, wenn keine andere Meinung dazu mehr kommt.
     
  8. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.245
    Zustimmungen:
    228
    Wenn die Arbeiten kostenlos waren kann man ein paar Jahre warten bis es tropft. Falls Geld im Spiel war sollte es neu gemacht werden. War das eine Firma oder freie Fachkräfte ohne Rechnung?
     
  9. artibi

    artibi

    Dabei seit:
    08.02.2014
    Beiträge:
    1.372
    Zustimmungen:
    490
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    Ludwigsburg
    Und das setzt du durch mit dem Verweis auf die anerkannten Regeln, in denen das so nicht gefordert ist?
     
  10. Hallensanierer

    Hallensanierer

    Dabei seit:
    07.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Eine Firma. Ich war auch erstaunt, aber scheinbar ist diese Verschraubung ja regelkonform.
     
Thema:

Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke

Die Seite wird geladen...

Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke - Ähnliche Themen

  1. Hagelschaden an Sandwichpaneele. Was tun?

    Hagelschaden an Sandwichpaneele. Was tun?: Hallo zusammen, An meiner Gewerbehalle habe ich nun einen großflächigen Hagelschaden an den Sandwichpaneelen. Ausbau und Erneuerung der...
  2. Energetische Sanierung eines Anbau mit Sandwichpaneele

    Energetische Sanierung eines Anbau mit Sandwichpaneele: Hallo zusammen, mein Name ist Thomas und komme aus Duisburg, dort steht auch das zu sanierende Objekt. An unserem Haus wurde vermutlich in den...
  3. Dachhaut Sandwichpaneel

    Dachhaut Sandwichpaneel: Hallo Forumsmitglieder, zurzeit saniere ich mein Haus und suche nach Erfahrungswerten bezüglich Dacheindeckung mit PUR Sandwichpaneelen. Die...
  4. Dachrinne für Sandwichpaneele

    Dachrinne für Sandwichpaneele: Hallo, ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht weiter. Es geht um eine Garage die mit 60mm starken Ssndwichpaneele gedeckt ist. Dafür...
  5. Zwischensparrendämmung unter Sandwichpaneele möglich?

    Zwischensparrendämmung unter Sandwichpaneele möglich?: Hallo Allerseits, Ein recht flaches Steildach soll von Eternit auf Sandwichpaneele umgedeckt werden. Vorhanden ist eine Zwischensparrendämmung...