Kondensat bei Dachbodendämmung

Diskutiere Kondensat bei Dachbodendämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Wir haben saniert, Fenster, Fassade und das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt und nach dem Dachstuhl wieder...

  1. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Hallo!

    Wir haben saniert, Fenster, Fassade und das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt und nach dem Dachstuhl wieder rauf auf den unbeheizten von allen 4 seiten belüfteten Dachboden. Alles penibel gereinigt, alle durchdringungen in der Fläche habe ich sorgfältig abgedichtet.

    Decke ist eine Ziegeldecke BJ74, Deckenaufbau von innen nach aussen(oben):
    Putz, Ziegel, Folie (alte Plastiksäcke), 4cm EPS, Folie (wieder so überlappend verlegte Säcke), 3cm Estrich

    Vor dem neu verlegen des EPS habe ich extra noch mit Ubakus den Taupunkt gerechnet (eher schlechter angenommen) ob unter dem Styropor zusätzlich noch eine Dampfbremse notwendig wäre und das war ok ohne.

    Im Randbereich zwischen EPS und Ziegel ensteht ein wenig kondensat. Der Ziegel/Estrich sieht zwar trocken aus, aber am EPS sammeln sich Tröpfchen. Keine Bäche, aber es ist da.

    Vor dem neuen Dachstuhl wurde auf die Übermauerung eine Bitumenbahn geflämmt. Sollte lt Baufirma dafür gut sein dass die Mauerbank nicht ganz langsam verfault. Testweise hab ich da eine kleines Stück aufgeschnitten, darunter hingen ebenfalls Kondensattröpfchen, Ziegel aber auch trocken.

    Mittlerweile habe ich in Erfahrung gebracht dass es wohl sinnvoll gewesen wäre die Übermauerung vor der Bitumenbahn mit Perlite zu füllen, aber gut, das geht nun ohnehin nicht mehr. :(

    Das Problem besteht also im Bereich zwischen EPS und Ziegel, ich vermute es kommt da luft am Stoß zwischen Estrich/Folie und Ziegelübermauerung aus dem Wohngeschoss rauf. Das ganze ist aber schwer abzudichten da die Ziegel damals (70er) "irgendwie" gemauert wurden, das ist keine schöne gerade Linie ;)

    Habe interessehalber auch ChatGPT befragt.:

    Die KI meint das EPS um 3-4 cm zuurückschneiden, das löst das Problem denn ein kleiner Spalt von ein paar mm zwischen EPS und Ziegel ist eine perfekt "Kondensatfalle". Die Wärmebrücke ist vernachlässigbar oder den Spalt dann mit Mineralwolle dämmen...keine Ahnung was davon zu halten ist:confused:

    Trotz Recherche im Netz, Foren und Rücksprache mit Leuten vom Bau habe ich noch keine Lösung zu dem Problem.

    Vielleicht hat hier jemand ein paar Tipps...Danke.
     
  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    932
    Zustimmungen:
    523
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Wenn ich es also kurz zusammenfassen darf. Du hast zwischen deiner Ziegeldecke und dem EPS keine funktionierende Dampfbremse. Also ein Folie die ringsherum an das Mauerwerk luftdicht angeschlossen ist und auch an den Stößen verklebt ist.
    Finde den Fehler!
     
  3. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Ja.

    Ist wie beschrieben aber auch nicht möglich. Wie soll ich die "Folie" unter dem Estrich an die Ziegel anschließen, das wird nicht funktionieren.

    Und eine Folie unter dem EPS verlegen wäre möglich, bereitet aber das gleiche Problem, nämlich dass es nicht luftdicht an den ziegel angeschlossen werden kann...

    Soweit ist mir das schon klar...
     
  4. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    932
    Zustimmungen:
    523
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Und die Schwelle deines neuen Dachstuhls liegt quasi auf der Decke auf?
     
  5. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Nein, Haus ist ein Bungalow.

    Rundherum auf/über den aussenwänden verläuft die übermauerung mit einem ca. 25cm hohen Ziegel, darauf liegt die mauerbank.
     
  6. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    932
    Zustimmungen:
    523
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    und wieso kannst du die Dampfbremse nicht an der Mauerbank hochziehen?
    Mach mal Bilder, denn irgendwie werde ich aus deinen Beschreibungen nicht schlau
     
  7. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Hier sieht man den Rand vor dem verlegen des EPS, mit übermauerung, bitumenbahn und mauerbank. So kann man sich das vermutlich besser vorstellen.

    Screenshot_20260205_171549_Chrome(1).jpg
     
Thema:

Kondensat bei Dachbodendämmung

Die Seite wird geladen...

Kondensat bei Dachbodendämmung - Ähnliche Themen

  1. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat

    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  2. Kondensat in Fenstern - Lösung

    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  3. Kondensat an Sparren und USB

    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  4. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)

    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  5. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau

    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...