Fußbodenheizung richtig verlegt?

Diskutiere Fußbodenheizung richtig verlegt? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Neubaus. Seitdem ich in jedoch eingezogen bin, habe ich das Gefühl, dass die Fenster Kälte...

  1. Neubau2026

    Neubau2026

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich bin stolzer Besitzer eines Neubaus. Seitdem ich in jedoch eingezogen bin, habe ich das Gefühl, dass die Fenster Kälte abstrahlen oder ich mein Problem mit der Luftzirkulation habe.

    Die Fenster sind 3fach verglast, circa 2,5 Meter hoch und bilden meine gesamte Front.
    Ich habe gelesen, dass die Fußbodenheizung vor den Fenstern engmaschig verlegt werden sollte, um kalte abfallende Luft abzufangen. Bei mir wurde dies meines Erachtens nicht gemacht. Ich habe ein Bild hiervon für euch hinzugefügt!
    Die Fußbodenheizung vor dem Fenster ist ein eigener Heizkreis.

    Kennt sich jemand mit diesem Thema aus?
    Ich freue mich auf eure Unterstützung!
     

    Anhänge:

  2. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.544
    Zustimmungen:
    6.423
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ich kenne mich recht gut mit der Planung, Verlegung und Betrieb von Fußbodenheizungen aus.
    Ich kenne aber nicht Deinen Bau- oder Kaufvertrag und noch weniger Deine Gefühle:
    Wer soll damit etwas anfangen?
    Du hast richtig das Wörtchen "sollte" gelesen. Weißt Du auch, was es bedeutet?
    Wieder so ein Gefühl.
    Hast Du als Eigentümer keine Dokumentation verlangt, besitzt Du kein Thermometer, um gezielte Angaben über vermeintliche Unzulänglichkeiten zu machen?

    Zu Deiner Info: Ich habe in meinem Penthouse gleichmäßige Verlegeabstände der FBH und ebenfalls eine große Fensterfront. Habe sogar nur zweifach verglaste Fenster und ja, direkt vor dem Fenster spürt man bei minus zehn Grad eine gewisse Entwärmung des menschlichen Körpers. Das ist Thermodynamik. Die Wärme hat das Bestreben, vom Warmen zum Kälteren zu wandern.
    Klingt blöd, ist aber so.
     
    Holzhaus61 und 415B gefällt das.
  3. Neubau2026

    Neubau2026

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Und ich habe mich schon gefreut, dass jemand etwas vernünftiges kommentiert
    Schlechter Tag oder warum so unfreundlich?
    Ich suche hier nach Rat und nicht nach verpackten Beleidigungen
    Unabhängig vom Kaufvertrag, von meinen Gefühlen, dem Wort „sollte“, ging es mir darum zu wissen, ob es ggfs. allgemeine Gründe gibt, warum man es vor den Fenster nicht engmaschiger verlegt hat. Und ja, das Thermometer zeigt an, dass es logischerweise vor den Fenstern wesentlich kälter ist.

    Das ist genau der Grund warum ich hier nachfrage. Um dem entgegenzuwirken wird es engmaschig verlegt. Wurde es aber nicht. Und vllt weiß ja jemand Gründe, warum ma dies in bestimmten Situationen nicht macht?

    Ich merke starke Fallluft vor den Fenstern auch schon bei 5 Grad Außentemperatur. Innentemperstur ist 23 Grad.
    Thermodynamik ist ebenfalls wieder der Grund, warum es engmaschig verlegt wird. Um die kalte abfallende Luft aufzubrechen.
    Klingt komisch, ist aber so.


    Liebe Grüße!
     
  4. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.254
    Zustimmungen:
    230
    Jetzt mal im ernst, wie dicht sollen die Rohre liegen und warum wurde das nicht vorab bemängelt? Was hat den die Planung vorgegeben oder ist das Pie mal Schnauze? Was sagt die Bauleitung oder bist Du der Bauleiter?
    Die alten Römer hatten vor 2000 Jahren gemauerte Kanäle 50cm x70 cm und reichlich Feuerholz. Vielleicht die Heizung um 2 Grad erhöhen im Winter bei -10 Grad könnte auch helfen.
     
  5. Neubau2026

    Neubau2026

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    In den Randbereichen (wie z.B. Fensterfronten) sollte man üblicherweise 10cm Abstände haben.. Jetzt sind es aber 20cm überall.
    In der Planung waren auch nur 20 vorgesehen (Ich habe das selbst nicht geplant).
    Ich habe mich jetzt damit beschäftigt, da die Fenster kalte Fallluft abgeben. Und dabei bin ich auf das engere verlegen der Rohre im Randbereich gestoßen
    Außentemperatur ist wie beschrieben 5 Grad :)
    Bei -10 würde ich es sogar noch verstehen.
     
  6. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.368
    Zustimmungen:
    805
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Hast du schon einmal versucht, den Durchfluss für den Kreis zu erhöhen? Am Heizkreisverteiler den alten Wert merken und dem Kreis mal 1/2l/min mehr spendieren. Langsam testen, nicht das du den ganze Abgleich zunichte machst, sofern überhaupt erfolgt. Dann nicht nach 10min fühlen, obs besser ist. Dauert durchaus 1 Tag.
     
    415B gefällt das.
  7. Neubau2026

    Neubau2026

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für die Antwort!
    Das werde ich versuchen.
    Nur komme ich wahrscheinlich trotzdem nicht auf die höheren Temperaturen die ich brauche in dem Heizkreis, da die Entfernung der Rohre zueinander einfach zu groß ist :(
     
  8. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.254
    Zustimmungen:
    230
    Wer hat es geplant bzw den Plan abgesegnet? Wer hat es denn abgenommen bevor der Estrich verlegt wurde? Das sind deine Ansprechpartner.
     
  9. Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.304
    Zustimmungen:
    571
    Als ich hier neulich schrub, das sei Müll, weil ein Hausbauer xy rechne mit einer Vorlauftemperatur von 40 Grad, wurde ich niedergemacht, man müsse ja nicht unbedingt immer das nonplusultra haben. Hier sehen wir das Ergebnis: 20 cm (wirklich? das sieht anders aus auf dem Bild) Abstand, erst recht bei WP ist zu viel. Nichtsdestotrotz muß man mehr Fakten wissen. Also energetische Gebäudehülle, berechnete Vorlauftemperatur, Länge Heizkreis, Rohrdurchmesser, usw usw.

    Klingt blöd, aber isso
     
  10. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.021
    Zustimmungen:
    3.472
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Ich propagiere immer eine externe Planung, damit so ein Mist nicht funktioniert. Machen wir immer so, wird schon warm werden… Effizienz? Egal. Kosten? Perfekt für den, der baut. Man kann ja einen günstigen Preis anbieten. Die paar hundert € mehr für eine gute Planung und ein paar Rohre mehr sind immer gut angelegt.

    Kannst jetzt aber nicht viel ändern. Durchfluss als einziges Mittel. Ein Mangel liegt nicht vor, da es ja ausreichend warm wird.

    Für Dich, nur zum Vergleich, in einer Sanierung auf fast KfW 40: im Schnitt 7,5cm Abstände gewählt. Extern auf Effizienz auslegen lassen.
     
  11. #11 driver55, 07.02.2026 um 11:22 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 07.02.2026 um 11:27 Uhr
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.758
    Zustimmungen:
    1.728
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Wo gemessen?

    Und ja, die FBH ist insgesamt „sehr großzügig“ verlegt - nicht nur im Randbereich.

    Wie bereits angemerkt wurde, mit mehr Durchfluss versuchen.
     
  12. Neubau2026

    Neubau2026

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ich werde die Daten anfragen und euch dann nochmal Rückmeldung geben. Sah für mich so aus also ob das 20cm sind :)
    Das Gebäude ist von 2025 und extra ein „Energieeffizienzgebäude“.
    Ich weiß leider nur, dass es 3 Heizkreise gibt.
    Sobald ich Durchmesser, Länge, etc. weiß, melde ich mich nochmal!
     
  13. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.758
    Zustimmungen:
    1.728
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Für 50..60 qm? Sieht zumindest groß aus.
     
  14. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.021
    Zustimmungen:
    3.472
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Das ist jeder Neubau. GEG? Oder Kf2 55/40+?

    P.S. Da sagt man (Verkäufer) seit 25 Jahren zu jedem Neubau aus der jeweiligen Zeit.

    P.S. Würde auf ein 50x50mm Raster tippen. 20cm sind es nicht. Etwa 10cm
     
Thema:

Fußbodenheizung richtig verlegt?

Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung richtig verlegt? - Ähnliche Themen

  1. Fussbodenheizung UG wird nicht richtig warn (Etsrichtrocken-Programm LWP)

    Fussbodenheizung UG wird nicht richtig warn (Etsrichtrocken-Programm LWP): Ich habe ein merkwürdiges Problem. Derzeit läuft das Heizprogramm meiner Luftwärmepumpe für 2 Etagen. Die Vor- und Rücklauf ist parallel zusammen...
  2. Wie Fußbodenheizung richtig schalten ? Neubau - Pellets

    Wie Fußbodenheizung richtig schalten ? Neubau - Pellets: Hallo zusammen , ich wohne seit Dezember in meiner neuen Eigentumswohnung im EG. Wir haben also Heizung in der kompletten Wohnung eine...
  3. Abnahme bzw. richtige Installation?

    Abnahme bzw. richtige Installation?: Hallo! Wir haben mit einem GU ein Massives KfZ-70 Haus gebaut und wohnen dort nun seit Anfang Dezember. Es wurde eine Wolf CSZ (erstes Modell)...
  4. Fußbodenheizung richtig anschließen

    Fußbodenheizung richtig anschließen: Hallo liebe Gemeinde, ich möchte in meinem neuen Bad eine 6m/2 Fußbodenheizung anschließen. Dazu kommt noch ein Handtuchkörper 600x1800. Ich...
  5. RTL-Box richtig angeschlossen?

    RTL-Box richtig angeschlossen?: Da wir in bad, wc und vorzimmer die fliesen erneuern, haben wir vom installateur auch gleich eine variotherm-trockenbau-fussbodenheizung einbauen...