Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Diskutiere Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke. Situation: Drückendes Wasser, keine...

  1. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke.

    Situation: Drückendes Wasser, keine Drainage, gering wasserdurchlässiger Boden.
    Die Bodenplatte (d=50cm) und Kelleraußenwand (d=50cm) sollen aus WU-Beton ausgeführt werden und erhalten somit ein innenliegendes oder außenliegendes Dehnfugenband (D320).

    Wie kann die erdüberschüttete Decke (d=25cm) im Bereich der Dehnfuge abgedichtet werden?

    Die Idee war Bitumenbahnen und ein Dehnfugenband (z.B. von Migua) zu verwenden. Allerdings gibt es dafür keinen Übergang zu den Dehnfugenband aus der Kellerwand, welcher das drückende Wasser zurück hält (gem. Aussage Dehnfugenbandhersteller).
    Ein durchgehendes innenliegendes Dehnfugenband bis OKG ist aufgrund der erforderlichen Überdeckung des Bandes nicht möglich. Die aufgehende Wand und die Decke können nicht verbreitert werden.

    Eine schematische Darstellung dieser Idee ist im Anhang.
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.813
    Zustimmungen:
    5.493
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich sehe in der Zeichnung keinen zeHGW.
    Soll der Planer die Geländeoberkante als höchsten anzunehmenden Bemessungspegel für die Abdichtungsplanung annehmen?
     
  3. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    942
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Von welchem Fugentyp reden wir? Fugentyp I oder II ?
     
  4. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Die Situation ist für beide Fugentypen interessant. Hier gehen wir von Fugentyp 1 aus
     
  5. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Das Grundwasser liegt 10m unterhalb OKG. Da eine Drainage nicht möglich ist und wenig wasserdurchlässiger Baugrund vorhanden ist, muss bis OKG mit drückendem Wasser gerechnet werden. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass bis OGK dauerhaft drückendes Wasser ansteht, allerdings muss so geplant werden.
     
  6. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    942
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Wir gehen davon aus? Das sollte man schon ganz genau wissen, denn es gibt erhebliche Unterschiede bei der Ausführung der Fugentypen bei der Abdichtung.
     
  7. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Bitte entschuldige, die Formulierung war meinerseits nicht ganz korrekt:
    Aufgrund der geringen Bewegungen können wir den Fugentyp 1 festlegen.
     
  8. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    942
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Ich habe mir gerade die DIN 18533 angeschaut und jetzt weiß ich wieder, wieso ich die DIN hasse. Die machen es einfach so unglaublich kompliziert.
    Mal ganz pragmatisch, wieso überdichtest du die Fugendichtbänder nicht mit einer Schweißbahn? Dann hast du am Übergang zur Fläche keine Anbindungsprobleme. Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigst du die Fugendichtbänder überhaupt nicht. Die Fugen nach Typ I kann man auch leicht mit etwas Polymerbitumen-Schweißbahnen und Blechstreifen herstellen.
     
Thema:

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Die Seite wird geladen...

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge - Ähnliche Themen

  1. Durchführungen durch Dachpfannen abdichten

    Durchführungen durch Dachpfannen abdichten: Hallo zusammen, die vorherigen Eigentürmer unseres Hauses haben vor vielen Jahre eine Pergola errichtet, die mit ihren oberen Füßen auf den...
  2. Kellersanierung 1958: Abdichtung Bims-Hohlblock auf -2,40m in Hanglage

    Kellersanierung 1958: Abdichtung Bims-Hohlblock auf -2,40m in Hanglage: Guten Tag liebes Forum, ich lese hier schon eine Weile still mit und bin beeindruckt von der Fachkompetenz. Nun steht bei meinem eigenen...
  3. Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?

    Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?: Hallo zusammen, ich tausche gerade eine alte Duschwanne aus und komme beim Wandanschluss etwas ins Grübeln. Die Wandfliesen gehen im Bad bis...
  4. Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten

    Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten: Hi Leute, meine alten Holzfenster haben ausgedient und sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Für die fachmännische Montage habe ich mich...
  5. Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung

    Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung: Hallo, bei unserem EFH sieht der Aufbau im Bereich der Bodenplatte wie im Anhang aus. Ich hätte dazu folgende Fragen: 1. Abdichtung (grün)...