Kamin Klatsch Nass

Diskutiere Kamin Klatsch Nass im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo habe saniert. Der kamin wae zwar vorher auch schon etwas feucht aber nicht komplett wie jetzt. Die letzte geschossdecke wurde gedämmt und...

  1. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    Hallo habe saniert. Der kamin wae zwar vorher auch schon etwas feucht aber nicht komplett wie jetzt. Die letzte geschossdecke wurde gedämmt und die vorlauftemperatur der Heizwerttherme von 76 auf 60 runter gedreht

    Warum so nass
     

    Anhänge:

  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    942
    Zustimmungen:
    530
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Häufige Ursache, die Abgastemperatur schafft es nicht mehr den Kamin zu trocknen oder trocken zu halten. Du brauchst einen Kaminhut (Napoleonhut).
     
  3. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    [​IMG]
     
  4. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    Hallo geht sowas ? mfg
     
  5. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    942
    Zustimmungen:
    530
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Yep
     
  6. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    Ok ich habe mal den kamin leer gemacht. Kann diese alte Klappe auch feuchte luft von Keller nach oben durchziehen lassen ?
     

    Anhänge:

  7. Viethps

    Viethps

    Dabei seit:
    03.10.2010
    Beiträge:
    1.268
    Zustimmungen:
    418
    Beruf:
    Ex - Montageunternehmer jetzt Hausverwalter
    Ort:
    Dortmund
    Benutzertitelzusatz:
    Techniker kriegen das hin....wie auch immer
    Meistens verlangt der SFeger ein VA - Rohr, kann auch flexibel am Stück sein, falls der Zug gezogen ist.
     
  8. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    Hallo ihre Aussage verstehe ich als gelernter Stuckateur nicht
    Mfg
     
  9. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    431
    Zustimmungen:
    268
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Was für eine Heizung hängt denn an dem Kamin? - Du brauchst in der Regel ein abgasführendes Rohr im Schornstein z.B. aus Edelstahl oder auch Kunstoff (bei Gasthermen).

    Wenn die "Heizwerttherme" (also Gas? ) einfach so an einem gemauerten Schornstein hängt, würden die Abgase im Schornstein kondensieren. Von wann ist die Heizung?
     
  10. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    Seit 1994 gas heizwert seit 2017 vitopend 200
    Warum sollte es jetzt eigentlich an der therme liegen weil es hat ja auch Jahrzehnte gehalten ohne das der kamin so nass wird und so tief bis in den Wohnraum. Aber selbstverständlich danke ich jedem Rat.
     
  11. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    431
    Zustimmungen:
    268
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Du hast doch etwas verändert ... .

    Der Dachboden ist durch die gedämmte Geschossdecke nun kälter und damit auch der Schornstein, zudem hast du die Vorlauftemperatur gesenkt. Weniger warme Abgase strömen in den nun kälteren Dachboden und kondensieren im Schornsteinzug, wäre jetzt auch nicht das erste Mal, daß so etwas passiert - normalerweise auch kein Fall für einen Dachdecker, aber die meisten Leute rufen halt einen Dachdecker an, wenn irgendwo etwas im Dach nass wird.

    Wie auch immer, wende dich an deinen Heizungsbauer, du brauchst ein Rohr :) - und eigentlich hätte das schon damals mit dem Brennwertdings eingebracht werden sollen.
     
    VollNormal gefällt das.
  12. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.069
    Zustimmungen:
    2.706
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Weil Jahrzehnte lang das Abgas heiß genug war, dass es den Weg aus dem Schornstein raus geschafft hat, ohne unterwegs zu kondensieren. Jetzt wurde die Vorlauftemperatur gesenkt, deshalb wird die Abgastemperatur ebenfalls gesunken sein und die Abgase kühlen bereits im Kamin so weit ab, dass die Feuchtigkeit ausfällt.
     
    Viethps gefällt das.
  13. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    Also nicht falsch verstehen es ist keine Brennwerttherme am Kamin sondern eine heizwerttherme. Ok wie wäre es wen ich den Kamin trocken lege und dan mit 10cm mineralwolle also fassadendämmung Umkleide. Die dämmung geht laut datenblatt bis 1000grad. Um die Oberfläche Temperatur höher zu holen. Es geht eigentlich nur um paar Jahren noch da ich das Haus kernsaniere und die heizlast so weit wie möglich von aktuell ca 160w auf ca 60w zu bekommen. Auf jedenfall denke ich das der Napoleonhut schon mal besser wäre wie jetzt ohne etwas
    Mfg danke für die ganzen Antworten
     
  14. GreatScott83

    GreatScott83

    Dabei seit:
    14.10.2023
    Beiträge:
    294
    Zustimmungen:
    146
    Beruf:
    Steuerzahler
    Ort:
    BW
    Wie schon geschrieben, entweder ein Heizungsbauer oder gleich ein Ofenbauer der Schornsteinsanierungen anbietet (die hatte ich angefragt). Ich hatte das Thema letztes Jahr und hatte schon gelbe Flecken an der Tapete (Ölheizung + Versottung). Bei mir wurden 10m V4A Edalstahlrohre in den Schornstein gesetzt und im Kaltbereich noch eine Dämmschale ums Rohr. Dazu noch ein paar Sachen wie Kondensatablauf, neue Reinigungselemente, Kopf mit Wetterkragen usw. Alles zusammen hatte ich Angebote zwischen 2.200 und 3.200 vorliegen (inkl. Abstimmung mit Schorni usw). War ne saubere Sache, 2 Mann, halber Tag arbeit und ich hab Ruhe und nen trockenen Schornstein.

    Den Schornstein in dem Bereich jetzt zu Dämmen halte ich persönlich für gefährlich. Mein Ofenbauer meinte nach der Aktion: Bevor ich dran gehe die Versottung zu beseitigen sollte der Schornstein "einen guten Sommer lang" durchtrocknen lassen. Ich habe unterm Dach meine Büro und quasi "mitten im Raum" den Schornstein. Ich hatte dort am Schornstein eine Wanduhr hängen, so 3-4 Monate bis sie plötzlich nicht mehr ging. Uhr abgenommen, schönen dicken nassen Schimmelfleck dahinter und die Uhr von innen auch komplett feucht. Von dem her bezweifle ich jetzt einfach mal, dass du den Schornstein so trocken gelegt bekommst, dass du den mit Dämmstoff einpacken kannst ohne dass das darunter dann komplett durchfeuchtet.
     
  15. Bomber

    Bomber

    Dabei seit:
    16.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    3
    Ok habe mich bereits auch für das edelstahl rohr entschieden kostet für meine 9m knappe 500 euro plus die paar Meter dämmung für die obersten Meter. Einbau geht von selbst schornsteinfeger werde ich morgen nochmals anrufen
     
    Hark gefällt das.
Thema:

Kamin Klatsch Nass

Die Seite wird geladen...

Kamin Klatsch Nass - Ähnliche Themen

  1. Entfernung Wand + Kamin - tragend?

    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  2. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer

    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen

    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Ist der Kamin zu niedrig?

    Ist der Kamin zu niedrig?: Hallo, auf diesem Foto sieht man ein eisernes Kaminrohr. Das Kaminrohr ist über meinem Badezimmer, Mietwohnung, Dachgeschoss und gehört zu einer...
  5. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin

    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...