War dieser Fenstereinbau fachgerecht?

Diskutiere War dieser Fenstereinbau fachgerecht? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten! Bei meinem elterlichen Haus wurden vor einigen Monaten die Fenster erneuert, mit dem Ziel der energetischen Sanierung. Als ich...

  1. Kugelfisch

    Kugelfisch

    Dabei seit:
    Dienstag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Bauexperten!

    Bei meinem elterlichen Haus wurden vor einigen Monaten die Fenster erneuert, mit dem Ziel der energetischen Sanierung. Als ich kürzlich dort zu Besuch war und mir die Einbauten im Detail angeschaut habe, fand ich die Qualität an etlichen Stellen gar nicht gut. Was haltet ihr davon? Welche Mängel seht ihr und wie argumentiert man gegenüber der Fensterfirma, wenn die Mängel angezeigt werden? Und was müsste eine fachgerechte Nachbesserung umfassen?

    Das Haus ist Baujahr 1979. Zweischaliges Mauerwerk aus 24 cm Hochlochziegel, 6 cm Hohlraum und 11 cm Klinker. Die ursprünglich vorhandenen Isoliergals-Holzfenster mit Aufsatzrolladenkästen wurden gegen 3-fach verglaste Kunststoffenster mit gedämmten Aufsatzrolladenkästen ausgetauscht. Nach dem Einbau der neuen Fenster soll später noch eine Kerndämmung (Einblasdämmung) folgen. Dies wurde gegenüber dem Energieberater und der Fensterfirma auch so kommuniziert.

    Ich habe leider nur Detailaufnahmen und keine Totalansichten von den Fenstern gemacht. Ich hoffe das ist ausreichend. Auch während des Einbaus wurden leider keine Fotos gemacht. Darüber ärgere ich mich jetzt am meisten. Wer weiß, was da noch alles zu sehen gewesen wäre.

    So sehen die Fenster generell aus. Manche mit, manche ohne Rolladen.
    0_Fenster_Übersicht.jpg

    Meine Feststellungen:

    1. Abdichtung nach Außen überall mit viel Compriband, ohne Leisten/Silikon/o.ä.
    Wo früher die Lücke zwischen Klinker und Fensterrrahmen (bzw. Rolladenführung) und Fensterbank mit Kit/Silion bündig geschlossen wurde, ist nun Compriband eingebaut. Aber an vielen Stellen sehr "dick". Teilweise deutlich über 1 cm. Auch an der Unterseite im Anschluss zur Fensterbank ist keine Leiste oder zusätzliche Dichtung gegen Schlagregen eingebaut. Nur das Compriband.
    1_Fenster_viel Compriband_2.jpg 1_Fenster_viel Compriband_3_Fensterbank.jpg
    An einem vor einigen Jahren mal ausgetauschten Fenster, wo ebenfalls große Spalte mit Compriband ausgefüllt wurden, beginnt das Zeug nun herauszubröseln:
    1-1_Fenster alt_Compriband bröselt.jpg
    Südseite mit viel Sonneneinstrahlung. Deswegen beunruhigt mich diese großzügige Spaltausfüllung mit dem Compriband ohne weiteren Schutz.
    Das folgenden Foto zeigt im Gegensatz dazu ein Fenster, das vor längerer Zeit bereits ausgetauscht wurden. Da wurde äußerlich nicht mit Compriband gearbeitet, sondern mit Silikon oder Vergleichbarem.
    1-2_Fenster alt_Abdichtung.jpg
    Bei einem weiteren ausgetauschten Fenster wurde zumindest zur Fensterbank hin mit einer sauberen Silikonnaht abgedichtet.
    Gerade im unteren Bereich habe ich große Zweifel an der Regendichtheit, wenn das Compriband mit der Zeit rausbröselt (siehe oben)?

    2. Offene Stellen, speziell in den Ecken
    Speziell dort, wo beim Ausbau der Fugenmörtel beim Klinker herausgebrochen war, in den Ecken unten, wo es keine Fensterbank gibt (Kellerfenster) und oben:
    2_Fenster_Abdichtung Fensterbank.jpg 2_Fenster_Abdichtung Seite_ohne Rolladen.jpg 2_Fenster_Innenecke Fensterbank offen_2.jpg 2_Fenster_Innenecke Fensterbank offen_3.jpg

    3. Abdichtung des Klinkerhohlraums für die Kerndämmung, speziell Rolladenkästen
    Neben den oben genannten, offenen Stellen sind die Rolladenkästen zum Klinker hin meines Erachtens nach nicht genug abgedichtet. Man kann einen Zollstock teilweise weit über 30 cm vorherschieben:
    3_Fenster_Abdichtung Rolladenkasten zum Hohlraum.jpg
    Der Spalt ist bis zu 5 mm breit an den geprüften Stellen. Das kann für eine Einblasdämmung doch nicht dicht genug sein, oder? Wenn man mit Taschenlampe hineinleuchtet, sieht man teilweise Bauschaum im Spalt hervorblitzen (meine ich zumindest zu sehen). Aber nicht überall.

    Soweit die Auszüge zum Istzustand nach dem Einbau. Ich habe noch mehr Bilder, falls nötig.
    Wie ist eure Meinung? Wie ist vorzugehen? Braucht ihr weitere Infos?

    Schonmal vielen Dank vorab!
    ... der Kugelfisch

    (Falls meine Frage in einem anderen Teil des Forums besser aufgehoben sein sollte, bitte verschieben. Danke!)
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.838
    Zustimmungen:
    5.510
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Gegenüber der Fensterfirma gibt es da wenig zu bemängeln.
    Da dürft ihr eher mit eurem Planer/Bauleiter/Energieberater meckern, dass die Vorleistungen für die Fenstermontage nicht fachgerecht durch einen Maurer erbracht wurden. Oder hatten deine Eltern gar keinen Planer/Bauleiter für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen beauftragt?
     
    StupidHome gefällt das.
  3. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.083
    Zustimmungen:
    3.506
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Warum fragst Du so etwas eigentlich noch? Es ist doch klar, dass man für einen Fenstertausch keinen Planer beauftragt. Selbst kleinere WEGs machen das nicht. Das ist ganz normal und üblich. Völlig außer der Bahn wäre es, wenn man noch für viel Geld einen extra Planer hinzuzieht - das macht in 95% der Fälle der Fensterbauer, meistens sogar noch sehr gut.
     
    StupidHome gefällt das.
  4. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.149
    Zustimmungen:
    6.382
    Ich kann so gut wie keine Mängel beim Fensterbauer erkennen. Nur auf dem Foto mit den zwei gelben Pfeilen hat sich das Kompriband umgeklappt, das bekommt man aber leicht korrigiert.

    Die restlichen Beanstandungen sind nichts den Fensterbauer.

    Kompriband zu verwenden ist vollkommen üblich.
     
    StupidHome gefällt das.
  5. Kugelfisch

    Kugelfisch

    Dabei seit:
    Dienstag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen.
    Die konkrete Maßnahme wurde mit einem Energieberater besprochen. Dieser hat auch die Förderanträge gestellt. (Nur war das (leider?) kein Bausachverständiger, sondern ein ehem. Schornsteinfeger, soweit ich das weiß.) Dann wurden Fensterbaufirmen angefragt und nach Angeboten eine ausgewählt. Und das war nicht die preisgünstigste. Vielmehr war es das Gesamtpaket und die (bisher gute) Kommunikation, was den Ausschlag für diese Firma gegeben hat.

    Ernsthaft? Die vorherigen Fenster waren rundum bündig dicht gegenüber dem Mauerwerk. Mit Silikon bzw. Kit, der über 40 Jahre (!) gehalten hat. Der Fensterbauer kommt nun, reißt die alten Konstrukte heraus und hinterlässt einen Zustand, der nicht nur optisch, sondern meines Erachtens auch ausführungstechnisch schlechter ist:
    2_Fenster_Abdichtung Fensterbank.jpg
    Offenen Ecken an der wetterbeaufschlagten Seite neben der Fensterbank? Keine vollständige Abdichtung gegenüber der Vormauerwand?
    2_Fenster_Innenecke Fensterbank offen.jpg

    Wer, wenn nicht der Fensterbauer, der die Umbauten angeboten und ausgeführt hat, stellt den vorherigen (dichten) Zustand wieder her? Oder muss etwa bei jedem Fensterumbau eine Fassadenbauer/Maurer hinzugezogen werden? Bzw. welche Firmen führen solche Nacharbeiten normalerweise aus?

    Zum Vergleich nochmal zwei Fotos von Ausführungen anderer Firmen speziell am Übergang von Fensterbank und Fenster:
    1-2_Fenster alt_Abdichtung_2-2.jpg 1-2_Fenster alt_Abdichtung_3.jpg
    Beim ersten Bild wurde an den Seiten ebenfalls Kompriband benutzt, aber unten zur Fensterbank ist mit Silkon abgedichtet. Das sieht für mich jedenfalls deutlich "dichter" und langlebiger aus.

    Übrigens das Bild in meinem ersten Post, mit dem herausbröselnden Compriband mit dem Zollstock. Dieses Fenster ist keine 10 Jahre alt. Aber das Compriband ist so spröde und bröselig, da traue ich mich gar nicht mehr anzufassen. Da sehen die Ausführungsbestimmungen keine weitere Leiste oder sonstigen Schutz vor Wettereinfluss und UV-Strahlung vor?
     

    Anhänge:

  6. #6 StupidHome, 18.02.2026 um 20:24 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 18.02.2026 um 20:32 Uhr
    StupidHome

    StupidHome

    Dabei seit:
    23.01.2026
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    10
    Ort:
    Gütersloh
    @BaUT ich will jetzt gar nicht blöd kommen sondern habe echtes Interesse.

    Du bemängelst ja die evtl nicht richtigen Vorleistungen. Was wäre das denn in diesem Fall gewesen?

    Was mir jetzt einfallen würde:
    Instandsetzung Fuge und/oder
    Glattstrich auf der Innenseite des Klinkers
    Styrodur in die Hohlschicht ums Fenster (gerade in Hinsicht auf die Einblasdämmung?

    Hab ich noch was vergessen?

    Bei einem Neubau/Kernsanierung kann ich das evtl. den verschiedenen Gewerken zuweisen. Aber wie soll das denn in der realen Praxis eines Fenstertausches an einem Tag erfolgen wenn nicht durch den Fensterbauer?
     
  7. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.149
    Zustimmungen:
    6.382
    Nein tun sie nicht. Und vor 40Jahren hat man halt noch keine Kompribänder verwendet.

    Schau mal bei den Stellen zur Fensterbank, ob dort nicht auch ein Kompriband oder ähnlich unter dem Fenster ist.

    Oder Du testest einfach mal mit einer Gießkanne ob es dicht ist.
     
Thema:

War dieser Fenstereinbau fachgerecht?

Die Seite wird geladen...

War dieser Fenstereinbau fachgerecht? - Ähnliche Themen

  1. Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht

    Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht: Hallo zusammen, Kurzfassung: Ich bitte um eure Hilfe, wurde dieses Fenster Fachgerecht eingebaut? Ja gut eigentlich kann ich mir die Antwort...
  2. Fenstereinbau fachgerecht?

    Fenstereinbau fachgerecht?: Hallo Forum, kürzlich wurden bei uns im Neubau die Fenster eingebaut. Dabei wurden die innenliegenden Dichtbänder auf eine vorhandene Bitumenbahn...
  3. Fachgerechter Fenstereinbau?

    Fachgerechter Fenstereinbau?: Hallo, ich bin mir unsicher, ob die Fenster in meinem Neubau korrekt eingebaut sind. Ringsrum wurden Dichtbänder verwendet, die Fenster sind...
  4. Fachgerechter Fenstereinbau im Altbau

    Fachgerechter Fenstereinbau im Altbau: Hallo, wir haben in unserem neu erworbenen Haus (Baujahr 1976) die Fenster ausgewechselt. Die neuen Fenster wurden mit PU Schaum eingeschäumt,...
  5. Fenstereinbau soll nicht Fachgerecht sein?

    Fenstereinbau soll nicht Fachgerecht sein?: Hallo leute, Einen Schönen Tag erstmal allen hier ! Bin erst seit heute Mitglied in diesem Forum Zu meinem Fall : Kunde hat neue Fenster...