Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen

Diskutiere Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Zu den Einstellungen kann ich nicht viel sagen, weil ich da wenig Einblick habe.. Weshalb nicht? Gerade wenn die „Fachleute“ hier offensichtlich...

  1. #21 driver55, 22.02.2026 um 04:02 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 22.02.2026 um 04:16 Uhr
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.776
    Zustimmungen:
    1.739
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Weshalb nicht? Gerade wenn die „Fachleute“ hier offensichtlich gemurkst haben?
    Da wäre ich als Bauherr schon stark daran interessiert und würde alle Planungsunterlagen und Auslegungen einfordern. Mach das!

    Mit diesen Oberflächentemperaturen bekommst die Bude bei dieser thermischen Hülle (da helfen auch die 3-fach verglasten Fenster kaum) logischerweise nicht warm. Und dass die Temperatur beim Parkett (deutlich)niedriger ist als bei Fliesen leuchtet auch ein.

    Die Frage ist aber: weshalb ist das so bei diesen Vorlauftemperaturen? Leistung von der WP ist genügend vorhanden.

    Zeig mal den Grundriss mit qm der einzelnen Räume und den/die Heizkreisverteiler (Anzahl Heizkreise+Durchflussmengen)
    Wieviele kWh elektrisch und thermisch wurden denn bisher/insgesamt/imWinter/monatlich/täglich verballert?

    Wenn die „Fachleute“ zu doof sind, muss sich der Bauherr eben selbst darum kümmern. Ist traurig, ist aber so.

    ERR+Pufferspeicher sind sicherlich mitverantwortlich!

    Geht“s etwas genauer? z.B. l/min
    Und dass sich bei „voll aufgedreht“ nichts ändert darf angezweifelt werden. Das dauert 1-2 Tage…ist ja kein klassischer Heizkörper!

    Eine taktende WP (idR, weil sie die Wärme nicht wegbekommt) und eine kalte Bude, passen nicht zusammen !
     
    Fred Astair gefällt das.
  2. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    Mittwoch
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    4
    hallo, hier mal der Grundriss und ein Bild vom Heizkreisverteiler im 1.Stock, EG sieht gleich aus. Außerdem habe ich die Temperaturen gemessen (mit Infrarot, also vemutlich fragwürdig, ob die Absoluttemperaturen stimmen, die Differenz sollte aber aussagekräftig sein?)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  3. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    Mittwoch
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    4
    Ich weiß nicht, ob die 36° C am heizungsrohr tatsächlich stimmen, fühlt sich jedenfalls nicht sehr warm an, wie gesagt, ist halt ein Bosch Infrarotthermometer...
    Zu der Stromaufnahme kann ich nur das ablesen, was in den äußerst verwirrenden Menüs der WP und der Displays angezeigt wird, leider ist das alles andere als Laien-freundlich (Mtec bzw. Rennergy Anlage):
    WP-Stromverbrauch 2025 (jan-dez): 7500 kWh
    WP-Stromverbrauch bspw. 12/2025: 1400 kWh

    Hinsichtlich Wärmemenge konnte weder der Gutachter noch der Installateur was verlässliches sagen, es sei wohl kein richtig geeichtes Messsystem verbaut und anzuzweifeln, ob die angezeigten Werte stimmen... Ich kann nur einen "Wärmestrom" anzeigen lassen, mit 11400kWh für 2025. Was sich aber natürlich nicht mit der vom System angezeigten JAZ von 3,58 deckt.
    Es gibt im Menü der Wärmepumpe noch zwei Werte: 14100 kWh elektr. Energie und 50400kWh Wärmemenge. Also alles in sich nicht konsistent und angeblich wird auch der verbrauchte PV-Strom (Pufferheizstab) nur bedingt mit einberechnet.

    Die Einzelraumregler habe ich seit längerem deaktiviert, bzw. auf manuell gedreht, um hier Einflüsse auszuschließen.
    Ich habe auch probehalber in einem Raum das Parkett rausgenommen und geschaut, ob sich bei nacktem Estrich was ändert, das brachte - wenn überhaupt - ein Grad mehr Raumtemperatur über 5 Tage.
    Und ja, auch bei mehreren Wochen voll aufgedrehten Heizkreisen ändert sich NIX. Voll aufgedreht heisst in dem Fall ca. 2l/min, mehr kommt nicht, egal ob Pumpe auf Stufe 1 oder Stufe 4.

    Ich habe versucht, halbwegs eine Einstellung zu finden anhand der RL-Temperaturen, da die Rohrlängen nirgends dokumentiert wurde.
     
  4. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.108
    Zustimmungen:
    3.519
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Passt doch. Mit dem Faktor kann man leben.
    Also die Hälfte des Gesamtverbrauchs aus 2 Jahren. Liest sich auch plausibel.

    Die Frage ist nur, wohin die Wärme geht... Lass doch einfach mal eine Heizlastberechnung machen und nimm die 250€ in die Hand.
     
    driver55 gefällt das.
  5. Oehmi

    Oehmi

    Dabei seit:
    23.02.2023
    Beiträge:
    1.247
    Zustimmungen:
    598
    Beruf:
    Diplom-Kümmerer
    Ort:
    Niedersachsen
    Werden die HKV von der WP direkt beschickt oder ist da noch ein Puffer und eine eigene Heizkreispumpe dazwischen?
     
    driver55 gefällt das.
Thema:

Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen

Die Seite wird geladen...

Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen - Ähnliche Themen

  1. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung

    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  2. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?

    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  3. Sickergrube Rückbau

    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  4. Rückbau Doppelstabmattenzaun

    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
  5. Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau

    Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau: Hallo :) Wir haben vor ein Gartenhaus/Datsche übernommen u sanieren jetzt Raum für Raum. Im Bad befindet sich die im Bild abgebildete...