Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen

Diskutiere Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Stell es Dir bildlich vor, dass die 800 Liter im Puffer durch einen Strohhalm müssen. Dann ist es egal, ob das 100 Liter oder 50.000 Liter sind....

  1. StupidHome

    StupidHome

    Dabei seit:
    23.01.2026
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    17
    Ort:
    Gütersloh
    Das kommt ganz auf System an. Wenn der Puffer parallel im System ist und ich unterstelle das der nicht auch mit 25mm angeschlossen ist (wenn doch ist es aber an der Stelle vermutlich änderbar). Dann muss die Wärmepumpe nicht mehr durch den "Strohhalm". Dann muss nur noch die HKP der FHB durch den Strohhalm, was aber unter Umständen (je nach Berechnung) noch aufgehen könnte.

    Von den Idealvorstellungen können wir uns hier aber verabschieden. Die große WP und der Puffer sind nunmal da.

    Ansonsten:
    Auf dem rechtsweg Klarheit schaffen, WP und Puffer abstoßen und alles vernünftig ausgelegt neu machen.
     
  2. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.785
    Zustimmungen:
    1.744
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Wie helfen Deine Infos jetzt hier weiter?
    Welche Ersparnis?
    Klopf auf Holz oder Eisen?
     
  3. Oehmi

    Oehmi

    Dabei seit:
    23.02.2023
    Beiträge:
    1.251
    Zustimmungen:
    600
    Beruf:
    Diplom-Kümmerer
    Ort:
    Niedersachsen
    @Mensch Maier mach mal ein paar übersichtliche Fotos vom Heizungsraum.
     
    StupidHome gefällt das.
  4. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    Mittwoch
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    6
    Hallo und danke für euren Input, da ich leider die Woche beruflich eingespannt bin bis unters Dach und dazu noch zwei Kleinkinder mit Fieber Zuhause, kann ich erstmal nichts groß posten. Eine Berechnung erstellen ist gut, aber innerhalb von drei Werktagen ist das schwierig. Es war hier in der Gegend bereits ein Abenteuer, zumindest einen Energieberater zu finden, der nicht zu bescheuert war wenigstens den Bafa Krams zu erledigen, ist leider echt so. Wenn ich was berechnen lasse, muss es diesmal auch passen. Das gleiche übrigens mit den Heizungsbauern, vor 2 Jahren sind die meisten nicht mal zum Angebotstermin erschienen und heute sagen die meisten gleich am Telefon, dass sie voll sind...

    Ja, das Haus wurde frisch gekauft und es waren nur Nachtspeicheröfen drin. Bewohnt von einem alten Mann also Null Werte aus der Vergangenheit.

    Die Zuleitung zum HKV im 1. Stock läuft irgendwo in der Wand, wo jetzt eine begehbare Dusche mit teuren und nicht mehr erhältlichen Großformatfliesen ist. Also eher uncool auszutauschen.

    Wegen dem von der WP benötigten Durchfluss, es war ja monatelang auch alles voll aufgedreht, sprich, ca. 2l/min, mehr kommt auch auf höchster Pumpenleistung nicht an, es entstehen dann nur laute Geräusche. Mich wundert auch, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob Stufe 1 oder 4, der maximale Durchfluss am HKV ist immer im Bereich 2...

    Der Rechtsweg ist ja schon länger beschritten, das Gutachten aber eher fragwürdig. Zumindest stellt es mal fest, dass Mängel bestehen und wir eine Summe X Anspruch haben. Ein Tausch der WP auf Kosten des Verursachers ist da aber vermutlich Wunschdenken.

    Vorlauf und Rücklauf messen gestaltete sich schwierig mit dem Tipp des Klebebands, da wird nur Murks angezeigt. Könnt ihr ein gutes taktiles Messgerät empfehlen statt Infrarot?



    Ich melde mich Ende der Woche wieder mit Bildern und mehr Zeit zum Schreiben, vielen Dank an die konstruktiven Beiträge
     
  5. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    Mittwoch
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    6
    Was mir eben noch einfällt, im Dachboden soll auch ausgebaut werden, es ist nur ein heizkreis vorhanden und daher sagt nun (der nächste) Heizungsbauer, es wäre nur eine Fußbodenheizung sinnvoll. Die Idee mit der zusätzlichen Deckenheizung hatte ich auch, würde aber angeblich auch nicht funktionieren. Die Zuleitungsrohre da hoch sind genauso dünn wie der Rest, versteht sich :mauer
     
  6. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    Mittwoch
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    6
    Es steht auch noch eine Außendämmung zur Diskussion, rentiert sich natürlich in diesem Leben nicht mehr, aber würde das die Lage entspannen, vorausgesetzt natürlich, eine kleinere WP kommt dazu, ansonsten wäre das ja kontraproduktiv...
     
  7. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.158
    Zustimmungen:
    6.390
    Also Du hast eine große Wärmepumpe und unterdimensionierte Heizflächen.

    Deine Heizkurve endet bei 48Grad bei AT -15.

    Da würde ich zunächst mal die Heizkurve hochschieben.

    Dein 800L Puffer hat sicherlich ein paar Kelvin Übertragungsverluste, außerdem leistest Deine Hydraulik nicht genug Durchfluss, so dass sich eine höhere Spreizung einstellt.
     
  8. #48 Deliverer, 24.02.2026 um 19:54 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 24.02.2026 um 20:19 Uhr
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.757
    Zustimmungen:
    821
    @Mensch Maier: kannst du rauskriegen, mit welchen Temperaturen aus dem Pufferspeicher raus und rein gefahren wird? Wenn ich das richtig gelesen habe, weiß zwar die WP, welche VL und RL-Temperaturen sie hat, aber wir wissen noch nicht, was eventuelle Weichen, Überströmventile und die Pumpengruppe nach dem Puffer mit dem Wasser so anstellen. Am besten einen Temperaturfühler direkt ans Rohr kleben. Alternativ, wenn du nur IR zur Verfügung hast, dann ein mattes Klebeband aufs Rohr kleben, damit keine Reflexionen entstehen, nah dran und mehrfach messen.
    Interessant wäre auch, wo im Puffer der Vorlauf und wo der Rücklauf angeschlossen ist.

    Vielleicht noch zum Generellen: ich hab hier nen Altbau aus den 60ern, keine Außendämmung, 240qm, Dach und zum Keller hin gedämmt, Fenster im Schnitt aus 1995 und auch schwimmendes Parkett überall. Das geht mit 7000kWh Strom/Jahr und ner 10er WP. Also die meisten deiner Randbedingungen passen locker. Jetzt gilt es, den Flaschenhals (oder Fehler) zu finden.
     
Thema:

Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen

Die Seite wird geladen...

Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen - Ähnliche Themen

  1. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung

    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  2. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?

    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  3. Sickergrube Rückbau

    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  4. Rückbau Doppelstabmattenzaun

    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
  5. Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau

    Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau: Hallo :) Wir haben vor ein Gartenhaus/Datsche übernommen u sanieren jetzt Raum für Raum. Im Bad befindet sich die im Bild abgebildete...