Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher

Diskutiere Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hatte jetzt die Abnahme und dort wurde bei zwei Fenstern vermerkt, dass die "Rolladenführungsleiste trotz Dichtlippe nicht...

  1. #1 niffler98, 03.03.2026 um 11:15 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 03.03.2026 um 11:38 Uhr
    niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich hatte jetzt die Abnahme und dort wurde bei zwei Fenstern vermerkt, dass die "Rolladenführungsleiste trotz Dichtlippe nicht schlagregendicht am Rahmen liegt" und dass die "Gewerklöcher noch offen sind".

    Der Bauleiter sagte mir nun bzgl. der Rolladenführungsleiste, dass er vorschlagen würde da nichts zu machen da dass "verhältnissmäßig" ist. Höchstens mit Dichtstoff zu arbeiten, dass das aber nicht gut aussieht und er auch eher von abraten würde. Er sagte es müsste schon horizontal das Wasser da drauf knallen, damit da überhaupt ein "Esslöffel" an Wasser drin wäre und das würde dem ganzen der WDVS etc. nicht Schaden, das seien qualitative Fenster und die sind so konstruiert das auszuhalten.

    Ich brauche hier unbedingt mal eure Hilfe! Wie schlimm ist das ganze wirklich? Mein Kopf sagt immer,alels was mit Wasser zu tun hat, ist nie gut. Ich kann aber auch nicht wirklich gegen den Bauleiter argumentieren besonders wenn es um "verhältnissmäßigkeit" geht.

    Der SV konnte eine Kreditkarte dazwischen stecken.
    upload_2026-3-3_11-1-39.png

    Gewerklöcher:
    upload_2026-3-3_11-2-8.png

    Hier ein paar von mir gemachte Bilder von den Festern:
    https://imgur.com/a/RkHfJPK
     
  2. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.377
    Zustimmungen:
    814
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Was hat denn der SV gesagt? Er steht doch auf deiner Seite - oder?
    Der Bauleiter wird es abwimmeln, weil er die Arbeit und Kosten hat. Ob der Bauleiter auf deiner Seite steht, kommt auf das Vertragsverhältnis an - von dir beauftragt oder vom Bauunternehmer.
     
    niffler98 gefällt das.
  3. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.881
    Zustimmungen:
    5.542
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich bin ja kein Fensterbauer, aber wieviel Liter Wasser laufen denn da in die Fuge zwischen Blendrahmen und Rollladenführungsschiene und wo laufen die dann hin? Kann es sein, dass die paar Tropfen die der Wind in die Fuge drückt ganz easy nach unten auf die Fensterbank laufen?
     
    ichweisnix und niffler98 gefällt das.
  4. niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Ist ein externer SV vom externen Bauleiter (Vom Bauunternehmer) beauftrag für die Abnahme. Er sagte auch halb so wild.
    Wollte mir hier allerdings nochmal eine Meinung einholen, weil ich es einfach nicht einschätzen kann und Wasser ja so ein Ding ist...
    Ich meine, wenn nachträglich ein Schaden entsteht (5 Jahre Gewährleistung) sind die ja sowieso in Haftung. Nur so einen Schaden muss ich dann auch feststellen. Nicht das erst was nach 6 Jahren passiert bspw...


    Ja genau, Bauleiter sagte ein Esslöffel voll maximal und zwar nur wenn Regen fast horizontal draufschlagen würde.

    Was ist denn euer Gesamteindruck von den Fenstern? https://imgur.com/a/RkHfJPK
     
  5. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.047
    Zustimmungen:
    586
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Yep, den steter Tropfen höhlt den Stein.
    Vor allem da wir vermehrt langanhaltende Regenfälle mit starkem Wind haben. Da werden verhältnismäßig kleine "Sünden" zu einem Problem. Wenn der Bauleiter seiner Sache so sicher ist, dann lass Ihn doch für die Fenster und deren Anschlüsse eine verlängerte Gewährleistung über 10 Jahre unterschreiben.

    Tja, das ist das Problem. Es ist nicht dein Gutachter oder ein neutraler Gutachter. Es ist der SV vom Bauträger und da kann man auch mal ungewollt parteiisch sein.
    Wenn der SV wirklich gut wäre hätte er noch ein paar andere Sachen gesehen.
     
  6. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.881
    Zustimmungen:
    5.542
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Na deshalb fragt er ja hier, damit wir "seine" Gutachter sind.
     
  7. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.047
    Zustimmungen:
    586
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Nur, wenn wir das machen, werden wir Dinge sehen und finden.....armer Bauträger :lock:)
     
  8. niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Ich hatte auch einen eigenen SV dabei, ihm ist das erst gar nicht aufgefallen. Der SV sagt auch dass das eine Toleranzgröße ist bei einer Zusatzabdichtung welche nicht die Hauptabdichtung ist. Und er sagt selbst wenn Wasser dahinterläuft, Fenster haben ja eine Entwässerungskammer.
    Ich persönlich kann das aber nicht bewerten und möchte mich bei euch gerne versichern.

    Der Bauleiter sagt ja auch er kannst abdichten lassen mit Dichtstoff wenn ich das will, dass es halt nicht schön aussieht, aber dass dies das einzige Verhältnissmäßige wäre zur Mangelbeseitigung.

    Deswegen frage ich ja nunmal hier. Ich kann aber schlecht dem Bauleiter mit "Andeutungen" gegenübertreten oder die diffus zu interpretierenden Anmerkungen sondern brauch dann eine sichere Argumentation. Wenn er sag ist verhältnismäßig ist nach RAL und ich nichts gegenteiliges dazu sagen kann ist das problematisch.

    Daher bitte ich eben um Hilfe und habe auch die Bilder von den Fenstern gepostet - mir sind ja ziemlich die Hände gebunden und die Andeutung dass ToTi dort noch mehr findet ohne darauf hinzuweisen was fehlerhaft ist schürt auch einfach nur mehr Angst.
     
  9. StupidHome

    StupidHome

    Dabei seit:
    23.01.2026
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    20
    Ort:
    Gütersloh
    Was soll denn eine Hauptabdichtung und eine Zusatzabdichtung sein?
    Es gibt außen EINE Schlagregendichtheit die herzustellen ist.

    Jetzt kann übers Internet keiner da rein gucken oder weiß was da verbaut ist.
    Viele Rolladenschienen werden über Nippelschrauben auf den Blendrahmen gedrückt.
    Es gibt (viele) Profile die eine Dichtlippe haben und so die Schlagregendichtheit zwischen Blendrahmen und Rolladenführungsschiene herstellen.
    Es gibt auch andere Profile mit Wasserführung.
    Es gibt auch billige ohne Abdichtung.

    Wenn man dann mit einer Kreditkarte zu kräftig in den Spalt drückt kann man im schlechtesten Fall die Dichtlippe beschädigen/verdrehen (falls eine vorhanden ist). Wenn man ohne zutun die Karte so durchschieben kann ist an der Stelle keine Dichtung vorhanden.
     
    profil gefällt das.
  10. niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Ich meinte damit, dass dahinter die eigentliche Abdichtung liegt zwischen Fensterrahmen und Baukörper sowie Kompriband und Dichtfolie. Und es hieß, dass das dann einfach "nach unten" abfließt beim unwahrscheinlichen Fall dass dort etwas Wasser eintritt.

    Danke für deinen Input!
     
  11. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.809
    Zustimmungen:
    670
    Das Fenster ist für sich selber schon mal dicht. Die Führungsschiene hat gar nichts abzudichten.
    Angenommen du hättest keinen Rolladen, glaubst du dann dass das Fenster undicht wäre?
    Selbst wenn diese Pobeldichtungslippe anliegen würde wäre sie nicht zu 100% dicht.
     
    niffler98 gefällt das.
  12. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.178
    Zustimmungen:
    6.406
    Zwischen Führungsschiene und Fenster muss es dicht sein, das sonst Wasser in die Dämmung eindringen kann.

    Ist halt dumm vom Bauunternehmer, erst so spät die Arbeiten der Subunternehmer zu kontrollieren, jetzt gibt es eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik, die sich nur über den Abriss des Putzes und partiellen Rückbau des WDVS lösen lässt.
     
    profil und StupidHome gefällt das.
  13. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.809
    Zustimmungen:
    670
    Die 5 Tropfen die da hinten reinkommen, laufen nach unten.
    Es ist eher doof, die Fenster zusammen mit den Schienen zu montieren und danach zu verputzen. Bei mir habe ich die Schienen danach gesetzt, schon war das Problem keines mehr.
     
    niffler98 gefällt das.
  14. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.047
    Zustimmungen:
    586
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Oh Gott, ich wollte dir jetzt keine Angst machen und meine lapidare Antwort betraf auch nicht das Fenster. Es ging nur im Allgemeinen darum, dass ein Fachhandwerker sein Gewerk viel genauer kennt, als ein SV. Ein SV kratzt mit seinem Wissen gerade mal an der Oberfläche eines Gewerks und er weiß in der Regel die gröbsten Dinge. Die Fachregeln der Dachdecker umfasst 2 dicke Leitz-Ordner und da sind die dazugehörigen DIN-Normen nicht enthalten. Das soll ein SV alles wissen? Von allen Gewerken? Deshalb meine Aussage, dass wenn ich darüber schauen würde, würde mir wahrscheinlich einiges auffallen. Dabei gibt es Sachverhalte, welche nicht den Fachregeln zu 100% entsprechen, aber keinen Schaden verursachen.
    Kleines Beispiel? Die Rohrschellen sind nicht richtig montiert. Sie scheinen mir mit Gefälle Richtung Fassade montiert zu sein, was falsch wäre. Dann fehlen an der Fallrohren die Abrutschsicherungen. Könnte man bemängeln, wenn man ein Korinthenkacker ist. Diese Fachregel kommt noch aus einer Zeit, wo die Fallrohr konisch gefalzt waren. Durch die konische Form konnte es passieren, dass sie in den Rohrschellen heruntergerutscht sind und sich von einander gelöst haben. Die moderne Fallrohre sind zylindrisch, da kann nichts verrutschen, wenn die Rohrschelle richtig angezogen wurde. Wenn man es ganz perfekt machen will, dann setzt man die Rohrschelle direkt unter den aufgeweiteten Teil und dann rutscht da zu 150% nichts mehr. Auch eine sich zur Wand geneigten Rohrschelle ist kein Problem mehr, da man auf die Stockschraube eine Rosette montiert, die verhindert, das Niederschlagswasser an der Schraube entlang in den Putz und Mauerwerk zieht.
    Bleib also entspannt :-)
     
    simon84, niffler98 und ichweisnix gefällt das.
  15. #15 niffler98, 03.03.2026 um 16:37 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 03.03.2026 um 16:45 Uhr
    niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Ne, für mich persönlich siehts schon dicht aus. Auch ohne Rolläden. Bin ansonsten auch echt zu frieden mit dem Bauunternehmen, bzw. Bauleiter. Die Gewerklöcher müssen halt noch geschlossen werden (Mit Hybrid oder Silikon schätze ich?), aber das ist ja echt kein Thema. Allerdings macht dieses Fenster/Wasser Thema mich verrückt weil ich einfach nicht weiß wie ich es einschätzen.
    Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn was du sagst. Ich denke ich muss mich da wirklich was entspannen :D

    @ToTi danke für die Klarstellung. Das beruhigt.
    Weißt du, wir sind noch recht jung und haben keine Ahnung vom Bau. Sind oft leider zu gutgläubig und naiv. Hinzukommen ist man dann mit ganz großen Mengen Geld darin investiert. Diese Kombi wird mir aktuell so bewusst und ist schon etwas mentale Belastung. Besonders wenn man sich die ganzen Szrnarien so durchliest (auch hier im Fourm), was alles schief gehen kann. Und dann ist das bei uns am Haus auch noch teils WEG - wer weiß was da noch auf uns zu kommt wenn mal ein Mangel in der Gewährleistung auftritt (zB bei so einem Fenster).
     
  16. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.809
    Zustimmungen:
    670
    Genau, die Rosetten, die nach einem Jahr auf Halbacht hängen, verhindern den Wassereintritt :yikes:bierchen:
     
  17. niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Kurzen edit noch hinzugefügt. Ihr seid hier alle so schnell :D
     
  18. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.047
    Zustimmungen:
    586
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Man muss natürlich schon vernünftige nehmen. Die gibt es mit einem Gewinde, welche man dann schön auf die Stockschraube drehen kann. Da verschiebt sich nix!
    [​IMG]
     
    ichweisnix gefällt das.
  19. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.377
    Zustimmungen:
    814
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Wenn das Wasser unten wieder raus läuft, ist das sicher kein Problem.
    Aber wenn nicht. Auf welchen Zeitraum bezieht sicher der "Esslöffel" bzw. die 5 Tropfen - pro sec, min, h???
    Wenn ein Esslöffel pro Sekunde, dann ist in einer Stunde auch der 10 Liter Eimer voll.
    ---
    Man sollte horizontalen Schlagregen nicht unterschätzen. Hätte ich beim Hausbau auch nicht gedacht, dass es später mal so sehr bei ordentlich Wind gegen das Haus (Wand, Fenster, etc) drücken kann.
     
    profil gefällt das.
  20. niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hatte jetzt auch privat mal mit ein paar Leuten gesprochen. Man hört ja wirklich die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Wahnsinn.

    Guter Punkt - habe ich noch gar nicht ins Verhältnis gesetzt.
    Aber ja, laut Bauleiter läuft das Wasser unten wieder ab.


    @ToTi @ichweisnix und andere: Es ist aber korrekt das man die Gewerklöcher zu macht mit Hybrid oder Silikon, richtig?
    Könnt ihr mir erklären warum zwischen Fensterbank und Rahmen eigentlich so ein Spalt ist bzw. was es damit auf sich hat?
    upload_2026-3-3_20-44-39.png
     
Thema:

Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher

Die Seite wird geladen...

Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher - Ähnliche Themen

  1. Dämmung - ich brauche euren Rat

    Dämmung - ich brauche euren Rat: Hallo, ich bin aktuell im Hausbau (neu). Aktuell ist der Rohbau fertig, sowie das Dach und die Fenster eingebaut. Das Satteldach war/ist laut...
  2. Garage/Abstellraum verschimmelt, brauche Rat

    Garage/Abstellraum verschimmelt, brauche Rat: Hallo, mein Abstellraum der Garage ist verschimmelt - siehe Fotos. Kann jemand sagen wie teuer das ca. werden kann und welche Art von Sanierung...
  3. Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick

    Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick: Hallo zusammen, ich beschäftige mich nun schon seit einiger Zeit intensiv mit diesem Thema/Projekt und habe mittlerweile das Gefühl, etwas...
  4. Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen

    Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen: Mein Nachbar war bei mir und meinte, dass bei ihm die Wand nass wird. Auf den Bildern zu sehen sind meine Dachrinne und die Wand vom Nachbarn, am...
  5. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten

    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...