Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?

Diskutiere Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich hoffe das Thema wurde nicht schon X-mal durchgekaut, zumindest konnte ich nichts wirklich vergleichbares finden und auch mein...

  1. Altbau1971

    Altbau1971

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich hoffe das Thema wurde nicht schon X-mal durchgekaut, zumindest konnte ich nichts wirklich vergleichbares finden und auch mein Offline-Netzwerk inklusive Energieberater hat unterschiedliche Meinungen bzw. unterschiedliches gehört und gesehen. Meine eigentlich Frage folgt unten.

    Kurz zum Objekt und dem Vorhaben:

    Ich saniere ein Haus aus dem Baujahr 1971, zwei Wohneinheiten (EG+DG), vollunterkellert, gebaut aus Betonstein mit 30cm Stärke bei den Außenwänden. Tragende Innenwände 24 cm, restliche Innenwände 11,5 cm. Nicht mehr Stand der Zeit aber substantiell alles in Ordnung.

    Gepflegt und teilsaniert (Wasserleitungen vor ca. 5 Jahren vom Fachbetrieb, Keller nach Rohrbruch über Versicherung runderneuert von Fachfirma. Keine Bekannten Mängel wie Feuchte, Schimmel etc. .
    Eine Außenwand wurde in den 90ern mit ca. 10 cm vorgedämmt und mit Zierplatten statt Putz versehen (diese werde ich sicherheitshalber auf Asbest testen lassen, da die Vordämmung dann auch irgendwann weichen wird).

    Vorgesehen ist im Zuge der Sanierung neben dem Einbringen einer Fußbodenheizung durch Fräsen (wir haben Estrich, keinen Asphalt) und der Installation einer Wärmepumpe (statt Gasheizung BJ 96) + Pufferspeicher eine Aufdachdämmung und auch die Dämmung der Gebäudehülle über BAFA-Maßnahmen. Ebenfalls kommen Dachfenster (3) und die Hauseingangstüre dran. Die restlichen Fenster sind hochwertige Holz-Alu-Fenster, doppelt verglast, ohne geringste Mängel...sicherlich ein Streitpunkt, aber die werde ich behalten.

    Ziel 2026: Innenausbau EG + Dach
    Ziel 2027: Dämmung Außenhülle

    Involviert sind Energieberater, Heizungsbauer, Zimmermann sowie fähige (Fach)leute in Familie und Freundeskreis. Alles Leute denen ich vertraue, ihre Expertise kenne und einschätzen kann oder im Falle der Heizungsfirma bereits andere Projekte durchgeschoben habe.

    Jetzt zur eigentlichen Frage: Die meisten Wände sind Innen statt verputzt mit Heraklith+Rigips vorgebaut. Decken sind abgehängt. Die Wände stehen nicht auf dem Estrich sondern dieser verläuft bis zur vorgebauten Wand.

    Dadurch ergibt sich überall ein Hohlraum von schätzungsweise 5cm. An den reinen Innenwänden sehe ich hier gar kein großes Problem, an den Außenwänden schon eher --> Kondensat, Schimmel etc...

    Generell kann ich gut mit den "Hohlwänden" leben und habe kein dringendes Bedürfnis diese auszubauen und die Wände stattdessen zu verputzen. Technisch wirds bezüglich neuer Elektrik und ein paar Dingen sicher ab und etwas tricky, aber nichts was sich nicht lösen lässt.

    Vorgesehen ist dann ein Sperrgrund und Streichputz (evtl. auch Reibputz) in allen Räumen bis auf Bad/Toilette.

    Irgendwie beschäftigt mich das Thema aber doch und ich hätte gerne Meinungen und vor allem Erfahrungswerte, wenn vorhanden, was wohl die beste Lösung ist. Ich möchte hier kein böses erwachen haben, wenn die Wohneinheit fertig ist und habe jetzt noch Handhabe.

    Die Meinungen im Netzwerk reichen von "unkritisch" zur "würde ich auf jeden Fall rausreißen" die Argumente liegen dabei von rein ästhetischen Punkten bis zu Schimmelgefahr etc. .

    Laut Vorbesitzer und Energieberater war diese Art des Wandaufbaus bzw. der Wandverkleidung wohl durchaus üblich (Energieberater bspw. sieht es als unkritisch an, solange ich mich nicht an hohlen Wänden störe), daher wundert es mich, dass ich im Netz so wenig dazu finde.

    Ich freue mich wirklich auf fundierte Rückmeldungen!

    Vielen Dank vorab und viele Grüße.
     
  2. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.179
    Zustimmungen:
    6.864
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Details bitte
    Gibt es einen Keller
    Wird der auch von außen abgedichtet und gedämmt ? Falls nein bis wohin wird die Wand Dämmung runter gezogen ?


    umgekehrt faende ich persönlich sinnvoller aber man kann beides machen

    sonst sehe ich an sich HWL Platten nicht kritisch
    Beton Außenwaende schon
    Innendämmung auch

    also ich würde es vermutlich raus reißen wenn sich das vom Budget ausgeht

    Asbest unwahrscheinlich aber testen bringt Ruhe

    wie sieht es mit dem Lüftungskonzept aus ?
     
  3. Altbau1971

    Altbau1971

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0

    Schon mal Danke für die schnelle Antwort :)

    Zur Dämmung der Gebäudehülle habe ich eigentlich keine wirklichen Details ausgelassen, hier rechnet der Energieberater noch. Da ich persönlich zum Wohnen und nicht zum Energiesparen saniere, möchte ich nach dem Vorsatz "so viel wie nötig, so wenig wie möglich" arbeiten, was die Dämmung bzw. generell energetische Maßnahmen angeht. Also immer so, dass sich Preis-/Leistung und Förderung auch ausgehen und keine Nachteile (außer evtl. höherer Energieverbrauch, vor allem aber keine Bauschäden) entstehen.
    Ich kann also konkret noch kein Material und keine Stärke nennen.

    Das Gebäude ist vollunterkellert und an den komplett unterirdischen Teilen auch abgedichtet, aber nicht gedämmt. Eine Giebelseite und die Hälfte einer Längsseite liegen frei und schließen hier auf Gartenniveau ab. Diese Stellen werden alleine schon wegen der Optik mit gedämmt.

    Der Energieberater setzt die Kellerdecke als Abschluss des zu dämmenden Bereichs an und empfiehlt, diese ebenfalls zu dämmen. Ehrlicherweise sehe ich darin wenig reellen nutzen, der mir irgendwie zu Gute kommt.


    Die Reihenfolge erst Dach und dann Fassade wurde mir so von eigentlich allen Beteiligten empfohlen. Dass der Innenausbau des EG ebenfalls vor der Dämmung der Gebäudehülle erfolgt, liegt am geplanten Umzugsdatum.

    Inwiefern siehst du die Betonwände kritisch? Diese lassen sich ja nicht erneuern.

    Eine Innendämmung liegt eigentlich an keiner Stelle vor, die Vorbaukonstruktion habe keine Dämmzwecke erfüllen sollen laut Energieberater sondern war wohl einfach eine gängige (und vermutlich kostengünstigere) Alternative zum Verputzen der Wände.
     
Thema:

Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun?

Die Seite wird geladen...

Innenwände vorgebaut mit Heraklith/Rigips - Was tun? - Ähnliche Themen

  1. Innenwand Dämmung zu leerstehendem Anbau Haus

    Innenwand Dämmung zu leerstehendem Anbau Haus: Wir haben vor einem Jahr ein Haus gekauft welches an einem leerstehenden Nachbarhaus angebaut ist. Nun wollten wir das Haus zum einen von Außen...
  2. Risse im OG Innenwände

    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  3. Riss Innenwand

    Riss Innenwand: Hallo Ich bräuchte mal Hilfe bzw Euren Rat. Ich habe heute einen Schrank abgebaut und dahinter einen Riss entdeckt. Der Riss geht komplett von...
  4. Innenwände: welchen Oberputz bzw. "Oberschicht" auf meine Wand?

    Innenwände: welchen Oberputz bzw. "Oberschicht" auf meine Wand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer schwierigen Frage für mich, da ich leider keine Ahnung von dem Thema habe und sehr viele verschiedene...
  5. Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen

    Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Ausgangssituation: Ich wohne in einem alten Reihenhaus (20er Jahre) und es ist nur ein Raum...