Zweifel an korrekter RAL-Montage. Berechtigt?

Diskutiere Zweifel an korrekter RAL-Montage. Berechtigt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag in die Runde! Wir haben heute unsere neuen Holz/Holz-Fenster bekommen. Beauftragt war "Montage nach RAL". Der Fensterbauer hat außen das...

  1. thomas0812

    thomas0812

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag in die Runde! Wir haben heute unsere neuen Holz/Holz-Fenster bekommen. Beauftragt war "Montage nach RAL". Der Fensterbauer hat außen das Dichtband "Folienband DUO" von UltraProfi verwendet und für die mittlere Ebene den Schaum "MF 167" von Soudal, der lt. Verpackung zugelassen ist, auch die innere Ebene abzudecken.

    Die RAL-Zulassung sehe ich, allerdings gilt diese zum einen ja in Verbindung mit dem äußeren Band desselben Herstellers. Das hier verwendete Außenband ist ein feuchtevariables und zwar auch für außen zugelassen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es im Zusammenspiel auch funktioniert. Zum anderen wurde nicht die komplette Fuge mit Schaum gefüllt, sondern nur von innen rangespritzt, sodass (soweit ich das erkennen kann) zwischen äußerem Dichtband und Schaum Luft ist.

    Nun bin ich hin- und hergerissen: Einerseits ist es ein ortsansässiger Fensterbauer mit vermutlich viel Erfahrung, der das lt. eigenen Angaben immer so macht. Andererseits habe ich das Gefühl, dass Wissen über bauphysikalische Zusammenhänge wenig vorhanden ist. Ich bin Laie mit zwei linken Händen und erstmal in einer schwierigen Position.

    Ich könnte natürlich darauf bestehen, zusätzlich innen auch ein Dichtband zu verwenden, möchte aber natürlich auch nichts verschlimmbessern.

    Wie würdet Ihr hier vorgehen?
     
  2. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.717
    Zustimmungen:
    992
    Die innere Abdichtung hilft wenig, wenn die 2. der 3 Schichten nicht korrekt ausgeführt ist. Der Hohlraum muss auf gesamter Fensterrahmentiefe vollständig ausgeschäumt sein. Sonst ist das nicht RAL-gerecht und es besteht Schimmelrisiko.
    Wo wurde denn das Band außen hingeklebt?
     
  3. thomas0812

    thomas0812

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Das Band wurde aus meiner Sicht korrekt auf Fensterstock und Laibung (die vorher mit Glattstrich versehen war) geklebt.
     
  4. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.235
    Zustimmungen:
    6.435
    Die Hohlstellen nachbessern lassen. Was spricht gegen eine innere Dampfbremse. Welchen SD-Wert hat denn der Schaum?
     
  5. thomas0812

    thomas0812

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    lt. Datenblatt:

    a.) Luftdurchlässigkeit a < 0,1 m³/[h.m.(daPa)]
    b.) Wasserampfdiffusionswiderstandszahl μ = 13

    Wird vom Hersteller als luftdicht und diffusionsoffen beworben.

    Ich könnte auf die Dampfbremse bestehen, ich befürchte nur, dass der Fensterbauer auf die Schaum-Packung zeigt und sagt, dass das nicht erforderlich ist.

    Das Thema Hohlstellen dürfte leichter durchzusetzen sein.
     
  6. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.839
    Zustimmungen:
    678
    Neubau, Altbau?
    Ich würde immer mit Anputzleisten arbeiten. Siehe diesen Beitrag:
    Ist dieser Einbau RAL konform?

    Ich habe meine Fenster vor über 10 Jahren damit eingebaut, und oh Wunder bis heute nix mit Schimmel.
     
  7. das ICH

    das ICH

    Dabei seit:
    08.04.2023
    Beiträge:
    583
    Zustimmungen:
    319
    Beruf:
    öbuv Tischlerhandwerk
    Ort:
    Dortmund
    ACHTUNG: Geprüfte Fugenbreite 10 - 22 mm!
     
  8. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.235
    Zustimmungen:
    6.435
    Das entspricht einem SD-Wert von ca. 1m bei einer 8cm tiefen Fuge, also einer leichten Dampfbremse.

    Hingegen ein Fensteranschlussband einen SD-Wert von > 1500m hat, also ordentlich dicht.
     
Thema:

Zweifel an korrekter RAL-Montage. Berechtigt?

Die Seite wird geladen...

Zweifel an korrekter RAL-Montage. Berechtigt? - Ähnliche Themen

  1. Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz

    Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz: Hallo zusammen, habe schon im Bauphysik Forum mein Schallproblem geschildert (Lärm vom Bad oben: Armaturen/Wasserlauf/Wc). Ein Sachverständiger...
  2. Zweifel an Schallschutzmessung

    Zweifel an Schallschutzmessung: Guten Morgen zusammen, wegen meiner hier schon geschilderten Probleme mit dem Trittschall/Körperschall in meiner EG-Wohnung (BJ 2018) bräuchte ich...
  3. Zweifel am Architektenentwurf

    Zweifel am Architektenentwurf: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei ein Einfamilienhaus zu bauen. Die Planung ist eigentlich abgeschlossen und die Baugenehmigung wurde vor...
  4. Abdichtung Dachterrasse... ist das so korrekt?! Habe Zweifel...

    Abdichtung Dachterrasse... ist das so korrekt?! Habe Zweifel...: Liebe Forumsmitglieder, liebe Experten, ganz kurz zur Vorstellung: ich bin ein erfahrener Hobbyhandwerker der seine Grenzen kennt. Abdichtung,...
  5. VAILLANT Anlage - Zweifel an der korrekten Funktion