Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden

Diskutiere Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo euch allen, wir planen, unsere 25 Jahre alte Gasheizung gegen eine LWP (Monoblock) auszutauschen. Der Installateur kommt nächste Woche zum...

  1. FrankDCE

    FrankDCE

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo euch allen,

    wir planen, unsere 25 Jahre alte Gasheizung gegen eine LWP (Monoblock) auszutauschen. Der Installateur kommt nächste Woche zum Vorgespräch vorbei, ich würde aber gern mit einer "externen" Meinung in eine Diskussion gehen.

    Da wir 20 kWp Solar auf dem Dach haben bietet sich ein Wärmepufferspeicher an.

    Unklar ist jetzt, wo wir die Monoblock WP aufstellen:

    Option 1 (meine präferierte): draußen, quasi "direkt neben" den Heizungskeller, Abstand zwischen LWP und Speicher wären dann ca. 3 m

    Option 2 (die präferierte meiner Frau): hinter das Haus und dann ca. 15 m durch den (nur als Stauraum) genutzten Keller zum Speicher.

    Begründung für 2: Das sieht nicht aus, wenn Leute auf unser Haus schauen und da gleich die WP sehen ....

    Daher meine Frage: Natürlich würden die Kupferrohre im Haus entsprechend isoliert werden, aber dennoch: gibt es eine Einschätzung von euch Experten, wie viel "Verlust" der Wärmeenergie das bedeuten würde? Natürlich könnt ihr keine konkreten Zahlen nennen, aber wären es eher 5% oder 50%? Gibt es eine Faustformel, wie viele m Leitung wie viel Verlust bedeuten?

    Dank euch
     
  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.203
    Zustimmungen:
    3.568
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Warum? Und wie nutzen?
    Das kann man sogar ganz genau berechnen. Wie werden denn die Rohre isoliert? 100% GEG oder gar 200% GEG? Am Ende praktisch irrelevant, da der Verlust minimal ist. Deine 5% können so gar noch zu viel sein.
     
  3. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.730
    Zustimmungen:
    1.004
    Aber die hässliche Karre darf wohl vor der Tür stehen, oder?
    Die WP ist das neue Statussymbol! Wo es früher hieß: ui, der Nachbar hat nen neuen Benz - heißt es heute: schau mal, der hat sich ne Wärmepumpe geleistet!

    Über die thermischen Verluste würde ich mir da auch eher weniger Gedanken machen. Ich würde eher die Kosten und den Aufwand scheuen, eine unnötig lange Leitung zu verlegen. Deshalb steht die WP bei mir auch direkt vom HAR. 2m Rohrlänge zur Hydraulikstation, schneller kriegt man das nicht installiert :-)
     
    Fred Astair gefällt das.
  4. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.132
    Zustimmungen:
    2.778
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Da werden sich die Leute wohl so langsam dran gewöhnen müssen ...

    Warum? Dienen die gleichzeitig als Elektroleitung? Ansonsten ist eine (hier wohl auch gemeinte) Dämmung der Rohrleitung sinnvoller ( und auch gesetzlich vorgeschrieben).
     
  5. Oehmi

    Oehmi

    Dabei seit:
    23.02.2023
    Beiträge:
    1.266
    Zustimmungen:
    609
    Beruf:
    Diplom-Kümmerer
    Ort:
    Niedersachsen
    Zum Beispiel hier auf der letzten Seite.
     
  6. FrankDCE

    FrankDCE

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Na da habe ich ja was los getreten ;-)

    Danke für eure raschen Rückmeldungen
    @nordanney
    Pufferspreicher ist heiß diskutiert, ich weiss. Ich würde entsprechend den PV Überschuss des Tages nutzen zu "heizen", damit die WP im Idealfall in der Nacht nicht anspringt

    Dämmung denke ich 100%, wenn Du sagst, dass der Verlust irrelevant sein wird

    @chris84 das Auto steht in der Garage und ausserdem ist der ID.7 gar nicht hässlich ;-)

    Und die lange Option 2 ist auch nicht meine Idee, sondern es kommt der "Design"- monk der Dame des Hauses durch (zumal vor dem Haus das Beet steht und die Pflanzen Zitat "nicht gefriergetrocknet werden sollen vom Luftstrahl"

    @Oehmi müssen es diese speziellen Rohre sein? Die sind ja in der Tatvrelativ teuer - gehen nicht auch "normale" gedämmte Kupferrohre?
     
  7. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.203
    Zustimmungen:
    3.568
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Was bringt die PV bei Dir tatsächlich im Winter? Bin selbst PV-Inhaber und mein Fazit ist: WP und PV ist nice. Aufpreis für einen Pufferspeicher holst Du nie wieder rein.
    Das sind "typische" Fernwärmeleitungen, die man gerne unterirdisch nutzt. Im Keller ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen. Nimm 200% alukaschierte MiWo Dämmung für die Rohre. Da gibt es viele Anbieter.
     
    Oehmi gefällt das.
  8. Oehmi

    Oehmi

    Dabei seit:
    23.02.2023
    Beiträge:
    1.266
    Zustimmungen:
    609
    Beruf:
    Diplom-Kümmerer
    Ort:
    Niedersachsen
    Ich habe 15m vom Haus entfernt angenommen und den Keller überlesen.
     
  9. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.358
    Zustimmungen:
    239
    Ich würde mir weder einen überteuerten Benz oder VW holen die schon eingebaute Macken haben oder nicht ausgereifte Elektronik haben und auch keine WP. 1. bei den chinesischen / türkischen Teile wird es in 5 bis 10 Jahren keine Ersatzteile geben und 2. selbst mit deutscher Technik (Bosch / Stiebel Eltron) haben hier die Nachbarn div. Probleme. Dann lieber die Gasheizung von Vailland die man in 20 Jahren noch reparieren kann. Ich hatte eine VCW aus dem Jahre 1983 die immer noch top lief.
     
Thema:

Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden

Die Seite wird geladen...

Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden - Ähnliche Themen

  1. Abstand Giebelsteine

    Abstand Giebelsteine: Hallo zusammen, wir haben unser Dach dämmen und neu eindecken lassen. Nach Gerüstabbau ist uns nun aufgefallen, dass die Giebelsteine Abstände...
  2. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen

    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  3. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?

    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  4. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)

    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  5. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?

    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...