Anschluss Gaubenwange an Hauptdach

Diskutiere Anschluss Gaubenwange an Hauptdach im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; [ATTACH] [ATTACH] Hallo in die Runde, unser Dach wurde gedämmt und neu eingedeckt. Als 2. wasserführende Ebene fungieren auf dem Hauptdach...

  1. Hakaru

    Hakaru

    Dabei seit:
    Sonntag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    IMG_8731.jpeg IMG_9525.jpeg Hallo in die Runde,
    unser Dach wurde gedämmt und neu eingedeckt. Als 2. wasserführende Ebene fungieren auf dem Hauptdach Holzfaserplatten. Eine Flachdach-Gaube wurde mit OSB-Platten, dann einer Unterspannbahn und abschließend mit Kupfer-Stehfalz verkleidet, an den Seiten mit Ziegelüberdeckung. Nachdem im Januar die beträchtlichen Schneemengen geschmolzen sind, ist an den Gaubenwangen Schmelzwasser über die Fensterlaibung ins EG gelaufen. Nach Aussage des Dachdeckers wurden die Unterspannbahnen der Gaubenwangen nicht mit der Holzfaserplatte auf dem Hauptdach verklebt, weil kein Wasser unter das Kupfer laufen dürfe. Jetzt soll der Spalt auf dem Bohlenkranz des Flachdachs mit einem Kompriband abgedichtet werden und irgendein Kupferblech neben den Gaubenwangen zusätzlich angebracht werden. Ist das eine fachgerechte Lösung und wenn nicht, was wäre der richtige Weg? IMG_9671.jpeg
    Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe!
    Beste Grüße
    Hans
     
  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.187
    Zustimmungen:
    695
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Ich habe nicht verstanden, was du meinst.
    Wo ist das Wasser eingedrungen? An der Traufe auf der Gaube? An der Traufe / Sims der Gaube? Welche Dachneigung hat die Gaube und der Sims?
    Was ich dir jetzt schon sagen kann, dass die Seitenkehle zu schmal ist. Der Dachziegel muss das Blech um 12 cm überdecken. Wieso konntest du die Dachziegel an der Seitenkehle ausdecken? Die müsste eigentlich mind. mit einem Draht befestigt sein. Wie wird das Dach an der Traufe hinterlüftet? Da ist kein Lüftungsprofil
    Wie wird denn eigentlich das Gaubendach belüftet?
    Hat die Gaube eine Innenliegende Dachrinne, oder wird die Gaube Richtung Hauptdach entwässert? Wenn innenliegend, wo ist dann der Notüberlauf?
    Aber die Unterspannbahn/Unterdeckplatte/Aufsparrendämmung der Hauptdachfläche muss an die Gaube angeschlossen sein. Somit hätte da kein Wasser dahinter laufen dürfen.
    Mach mal mehr Bilder von den oben genannten Details.
     
    11ant gefällt das.
  3. Hakaru

    Hakaru

    Dabei seit:
    Sonntag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    IMG_8230.jpeg IMG_8123.jpeg IMG_8155.jpeg IMG_8107.jpeg IMG_8155.jpeg Hallo Toti,

    vielen Dank für die Antwort. Das ist sehr schon einmal sehr erhellend. Bei dem Wasser handelt es sich wahrscheinlich um Schneeschmelze. Flugschnee (starker Ostwind, nur eine Gaubenseite betroffen) muss hinter die Verkleidung gelangt sein, vermutlich über den Spalt auf dem Bohlenkranz des Gaubenflachdachs und/oder vom Hauptdach seitlich der Kehle. Da die Gaube nicht an das Hauptdach angeschlossen ist, konnte das Wasser in die Wand im EG laufen und an der Holzfensterlaibung austreten. So stelle ich mir das als Laie vor. Wie Du siehst handelt es sich um ein Flachdach mit Entwässerung zum Hauptdach, seitlich Speier. Zur Belüftungssituation kann ich leider nichts sagen. Müsste da was verbaut sein?
    IMG_8107.jpeg IMG_8155.jpeg IMG_8123.jpeg IMG_8230.jpeg IMG_8231.jpeg IMG_8749.jpeg IMG_8852.jpeg
     
  4. #4 ToTi, 14.04.2026 um 07:54 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 14.04.2026 um 08:11 Uhr
    ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.187
    Zustimmungen:
    695
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Die Abdeckung auf der Attika ist viel zu kurz/klein. Die Abdeckung sollte in ganzer Breite die ganze Attika abdecken. Hier liegt wahrscheinlich das Problem.
    Ich vermute mal, die Abdichtung der Gaube ist schon alt und wurde nur oben auf er Attika ergänzt?
    Hat die Gaube eine Zwischensparrendämmung, oder wurde die Decke betoniert?

    Edit:
    Ich sehe gerade, die Abdeckung wurde auch nur überlappt und direkt befestigt. Beides nicht zulässig und hier kann auch Wasser eindringen!
     
Thema:

Anschluss Gaubenwange an Hauptdach

Die Seite wird geladen...

Anschluss Gaubenwange an Hauptdach - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft

    Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft: Hallo zusammen, vor etwa 10 Jahren wurde die Nordseite des Hauses mit einem WDVS versehen. Die bestehende Überdachung wurde wohl etwas...
  2. Anschluss einer Zisternenpumpe

    Anschluss einer Zisternenpumpe: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und die Gemeinde hat bereits mit der Erschließung des Baugebietes eine Zisterne auf dem Grundstück verbaut....
  3. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?

    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  4. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne

    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  5. Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss

    Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss: Hallo Ich suche für einen las keramik schornstein einen Anschlussstein 18 zum nachträglichen Anschluss einer Gastherme. Wäre sehr dankbar wenn...