Warmwasser Umwälzpumpe austauschen

Diskutiere Warmwasser Umwälzpumpe austauschen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Haus müssen wir seit einiger Zeit sehr lange Wasser laufen lassen, bis es mal warm wird. Ich vermute daher, dass die...

  1. schulzki

    schulzki

    Dabei seit:
    Samstag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    in unserem Haus müssen wir seit einiger Zeit sehr lange Wasser laufen lassen, bis es mal warm wird. Ich vermute daher, dass die Umwälzpumpe defekt ist (wurde mit der Anlage vor ca 20 Jahren eingebaut).
    Ich habe an der Anlage 2 Pumpen gefunden: Eine "Wilo Star Z15" mit 28w und eine "Wilo StarRS" in eher runder Bauart mit einstellbarer Wattzahl (Ich hab beide als Foto angehangen, sind auch beide im Übersichtsbild sichtbar.)

    Da wir aktuell keinen Handwerker auftreiben können der das in absehbarer Zeit reparieren könnte, würde ich die Pumpe gerne selbst tauschen. Ich vermute, dass die Star15 die Warmwasser Pumpe ist, weil die andere m.E. an der Heizung hängt. Kann mir das jemand bestätigen?

    Falls das so ist, wie kann ich die denn ausbauen (an der anderen sind ja Schieber zum absperren davor und dahinter, an dieser aber nicht).

    Und drittens, welche Pumpe kann/sollte ich als Ersatz beschaffen? Diese Modelle scheint es nur noch gebraucht zu geben.

    Danke schon mal vorab!
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.040
    Zustimmungen:
    5.657
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Sieht so aus.
    Für den Heizungspumpenwechsel sind vor und hinter der Pumpe Schieber drin, damit dir beim Pumpenwechsel nicht alle Heizkörper leer laufen und du dann den gesamten Heizkreis neu befüllen und entlüften musst.
    Beim Zirklulationskreis vom WW ist das egal wenn dieser beim Pumpenwechsel leer läuft.
    - Wasser absperren.
    - Mach den untersten WW-Wasserhahn auf und lass dort alles WW rauslaufen, was oberhalb in der Leitung steht. Der Rest läuft dann halt raus, wenn du die Pumpenanschlüsse öffnest. (Stell halt einen Eimer drunter.)

    Nimmst du wieder die gleiche Pumpe? Wenn nicht guck dir vorher an, dass du wieder die gleichen Anschlüsse und die gleichen Einbaumaße hast.
     
  3. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.771
    Zustimmungen:
    1.035
    Also ich kann da mit ganz viel Mühe ein Schrägsitzventil über der Pumpe erkennen.
    Möglicherweise mit Rückschlagventil(*)...

    Aber: bist du Dir sicher, dass Du das System auch sicher wieder zum Laufen kriegst - wenn ich mir deine Fragen so anschaue?
    Das System steht unter Druck, und wenn die Reparatur missglückt, gibt's erst mal kein Warmwasser. Und wenn was falsch läuft möglicherweise einen Wasserschaden.

    (*) ... das möglicherweise auch blockiert sein könnte, und die Pumpe fördert deshalb nicht mehr. ..
     
  4. schulzki

    schulzki

    Dabei seit:
    Samstag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnelle Antwort!
    Hab es jetzt nochmal getestet und es ist sicher die Warmwasser Leitung.
    Die Aufnahme für die Pumpe hat nach oben ein Schrägventil das ich zudrehen kann, aber unterhalb ist nichts bis zum Speicher. Ich kann höchstens die Warmwasserleitung vom Kessel zum Speicher zudrehen. Reicht es wenn ich dann Wasser laufen lasse bis der Druck im Speicher abgebaut ist?
    Ok, danke. Die gleiche Pumpe gibt es nicht mehr, höchstens noch gebraucht bei ebay. Ich würde lieber eine neue nehmen, die weniger verbraucht. Muss ich da noch auf etwas achten (außer, dass die Anschlussgröße passt)?
     
  5. Jo Bauherr

    Jo Bauherr

    Dabei seit:
    19.06.2018
    Beiträge:
    1.046
    Zustimmungen:
    511
    Beruf:
    (Ex)-Vermieter
    Ort:
    Randberlin
    Würde hier direkt bei Wilo anfangen mit der Suche: Austauschspiegel

    Oft kann das Unterteil bleiben und nur das Oberteil wird ersetzt. Am Unterteil sollte eine Schlitzschraube sein, diese ist die Absperrung der anderen Seite wo kein extra Ventil eingebaut ist.
     
Thema:

Warmwasser Umwälzpumpe austauschen

Die Seite wird geladen...

Warmwasser Umwälzpumpe austauschen - Ähnliche Themen

  1. Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß

    Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß: [ATTACH] Hallo allerseits, Ich habe oben beschriebenes „Problem“ und wollte mich hier mal erkundigen, ob das normal ist. Die Warmwasserleitungen...
  2. Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser

    Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser: Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  3. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?

    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  4. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj

    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  5. Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...

    Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...: So Leute, heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ...