Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?

Diskutiere Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei...

  1. ferso705

    ferso705

    Dabei seit:
    Freitag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei Wohneinheiten voneinander zu trennen.

    Die geplante Wand hat folgende Maße: Breite: 290 cm / Höhe: 260 cm

    Zusätzlich soll eine Trenntür ( Schallschutzklasse 3) eingebaut werden.

    Mir ist besonders wichtig, dass zwischen den beiden Wohneinheiten ein möglichst guter Schallschutz erreicht wird.

    Ich habe dazu zwei Angebote von Trockenbauern erhalten.

    Könnt ihr anhand der Angebotsbeschreibungen einschätzen,
    • ob eines der Angebote aus fachlicher Sicht hochwertiger ist,
    • ob die Spezifikation für guten Schallschutz ausreichend ist,
    • und worauf ich in der Leistungsbeschreibung unbedingt bestehen sollte?
    Der Handwerker von Angebot N meinte, dass er eine "doppelte" Wand macht, die dicker und schallisolierter wäre.

    Mich interessiert vor allem, ob Angaben fehlen, die für den späteren Schallschutz entscheidend sind.

    Vielen Dank schon mal.
     

    Anhänge:

  2. Berndt

    Berndt

    Dabei seit:
    12.01.2011
    Beiträge:
    1.213
    Zustimmungen:
    504
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    RLP
    such dir einen der sich beim Angebot was mehr Arbeit macht, ist zwar ein Miniprojekt, aber was genauer soll es schon sein.
    Soviel Zeit soll schon sein
     
  3. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.887
    Zustimmungen:
    703
    dB Wert fehlt bei beiden
     
  4. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.610
    Zustimmungen:
    3.573
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Schmeiss beide raus, wegen Ahnungslosigkeit
    Keine Angaben zu Brandschutz, Whg Trennwände müssen mind. in F30, besser F90 ausgeführt werden,
    Der eine verwendet feuerbeständige Platten ( die es nicht gibt) der andere nimmt Knaufplatten (was immer das sein soll) da gibt es mind. 10 verschiedene.
    Keine Angabe zum Schallschutz und Acrylfugen haben an einer Brandschutzwand gar nichts verloren
     
  5. ferso705

    ferso705

    Dabei seit:
    Freitag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ich hatte zuvor zwei andere Trockenbauer angefragt, beide hatten abgewunken, weil sie zuviele andere Aufträge haben (oder möglicherweise weil der Auftrag ihnen zu klein ist).
    Laut unserem Architekt sollte F30 erfüllt werden, das hatte ich mit den Trockenbauern auch besprochen. Gibt es noch weitere Spezifikationen die ich fordern sollte, damit meine Wünsche (Schallisolierung) erfüllt werden? Das würde mir weiterhelfen, wenn ihr mir hier konkrete Bauausführungen nennen könntet, die ich weitergeben kann. Ich befürchte sonst, dass ich beim fünften Trockenbauer wieder eine halbgare Bauausführung erhalten werde.
     
Thema:

Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?

Die Seite wird geladen...

Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz? - Ähnliche Themen

  1. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?

    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  2. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?

    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  3. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?

    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  4. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?

    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  5. Reicht hier WU Beton?

    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...