    Hallo liebe Forumsmitglieder,

    ich bin neu hier und ich habe vermutlich ein Problem, das mir den Schlaf raubt:

    Ich bin völliger Elektrolaie. Mein Haus ist von 1928, teilsaniert. Ende 2023 habe ich von einer alteingesessenen Elektrofirma einen Tausch meines alten Zählerschranks vornehmen lassen, vorwiegend weil der Platz für weitere Leitungen ausging. Beim Umbau und Einbau des neuen Hager-Schranks stellte der ausführende Elektriker fest, dass ein Stromkreis (mit zweiadrigen Leitungen, vermutlich der ursprünglichste in dem Haus; Licht im EG und Steckdosen im Wohn-, Schlafzimmer, Küche und Bad) sich nicht mit dem zentralen FI-Schutzschalter verträgt. Der Auftrag lautete Zählertausch. Daher hat er den fraglichen Stromkreis kurzerhand aus dem FI-Regime herausgenommen. Ich war nur gelegentlich vor Ort. Das hat er mir auch so gesagt (gegen Mittag), aber er sagte auch, er würde versuchen, den Fehler zu finden. War miesgelaunt. Er hat zudem ein Starkstromkabel vom Zählerschrank (blind) in die Garage gelegt (endet in einer Verteilerdose), da ich später mal eine Wallbox installieren wollte. Irgendwann gegen Abend sind sie dann gefahren. Alles funktionierte wieder. Ein paar Tage später bekam ich die Rechnung (3000 Euro), worauf auch vermerkt war, FI-Fehler gefunden und behoben. Damit war für mich als Laien die Sache erledigt.

    Kürzlich habe ich mir überlegt, ein E-Auto zu kaufen. Dazu habe ich meinen Neffen (Elektriker) kommen lassen, damit mir dieser für die Wallbox Tipps gibt. Als er vor dem Zählerschrank stand, sagte er, das mein Zählerschrank nicht verplombt sei. Und dass der problematische Stromkreis (für mich unverständliches Technikgerede, irgendwas mit Brücke und Nullung) nicht unter der Kontrolle des FIs steht. Die Sicherung ist deutlich abgesetzt von den anderen. War mir bisher noch nicht aufgefallen. Und dass vermutlich der neue Zähler noch gar nicht beim Netzbetreiber angemeldet sei. Ich fiel aus allen Wolken. Er grinste und sagte, dass mein Zähler "schwarz" sei und dass ich da Probleme bekommen könnte.

    Seither kann ich nicht mehr wirklich schlafen. Was soll ich jetzt tun? Ich habe schon eine andere Elektrofirma kontaktiert und ihm das Problem geschildert. Der sollte sich das mal ganz neutral ansehen und mir sagen, ob ich wirklich ein Problem habe, da ich meinem Neffen nicht so ganz traue. Habe ich ein Problem? Findet man da überhaupt einen Elektriker, der so ein Problem lösen kann?
     
  2. Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    1.562
    Zustimmungen:
    598
    Beruf:
    Zimmermann auf Abwegen
    Ort:
    Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Habe herausgefunden wie man den Wohnort ändert.
    Ich hatte neulich nen Elektriker in ner Location, habe ihn gebeten sich mal den Hausanschlusskasten anzuschauen, der hat nämlich auch keine Plombe, hat er gemeint das passt schon. Als dann ein paar Wochen später der Zähler getauscht wurde habe ich den Stadtwerkemenschen drauf angesprochen, der hat gemeint ich kann da locker noch mal 63A Abgang anklemmen wenn ich den brauche, interessiert die nicht. Ich kann ja mal anrufen und Bescheid geben wenn's mich stört.
     
    Viethps gefällt das.
  3. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.278
    Zustimmungen:
    3.622
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Welche Probleme? Klaust du Strom? Ist der Zähler einfach ausgebaut? Ansonsten einfach verplomben lassen. Fertig.
    Übrigens: Ich hatte noch nie einen Zählerschrank, der verplombt war. Warum auch? Ich muss ja für die Sicherungen dran. Den Schrank meinst Du bestimmt auch nicht ;-)
    Alle sonstigen Vorbereitungen auch getroffen? Kontrollkabel, Vorbereitung Smartmeter & Co.?
     
  4. gcygnusx1

    gcygnusx1

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Strom klauen? Ich wüsste gar nicht wie das geht...kann grad mal eine Sicherung wieder einschalten, wenn sie geflogen ist.
    Wie und wer soll das verplomben? Der Elektriker, der Netzbetreiber? Der Elektriker macht das nicht, weil er ja keine Verantwortung für den FI-losen Stromkreis übernehmen will. Seit 2018 müssen alle Stromkreise bei Neueinbau eines Schranks mit FI sein, so meine Information. Daher hat der Typ das Ding auch nicht verplombt und auch nicht dem Netzbetreiber gemeldet. Und - so wie es aktuell aussieht - scheint auch kein anderer Elektriker bereit zu sein, das Problem anzugehen. Mein Neffe meinte, man müsse alle Verteilerdosen und Steckdosen aufmachen und schauen, wo überall Brücken sind und neue dreiadrige Leitungen ziehen. Könnte eine nahezu unlösbare Aufgabe werden. Könnte mir vorstellen, dass man da keinen Elektriker findet, der sich das antun will. Und schon gar nicht in einem bewohnten Haus.

    Was die Vorbereitung für die Wallbox angeht, so kann ich mir das wohl in die Haare schmieren, denn die Wallbox wird mir aus gleichen Gründen auch kein Elektriker beim Netzbetreiber anmelden. Denn dazu müsste er ja auch garantieren, dass die elektrische Anlage in Ordnung sei.

    Hat jemand eine Ahnung, was passiert, wenn die Typen vom Netzbetreiber kommen und endlich das Smartmeter einbauen und feststellen, dass der Schrank noch gar nicht angemeldet und auch nicht verplombt ist?
     
  5. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.278
    Zustimmungen:
    3.622
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Was konkret verplombt? Was ist „Das Ding“? Der Zählerschrank wird nicht verplombt.
    Was denn dem Betreiber gemeldet?
     
  6. gcygnusx1

    gcygnusx1

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Mein Neffe (Elektriker) sagt: 1. Im unteren Bereich des Zählerschranks muss eine Plombe sein, damit man nicht an die stromführenden Leitungen kommt, die noch nicht durch den Zähler gehen (Stromklau). 2. Ein neuer Zählerschrank, so wie auch eine neue Wallbox über 4,2 kW-Leistung, muss dem Netzbetreiber gemeldet werden und zwar durch den einbauenden Elektriker. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
     
  7. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.274
    Zustimmungen:
    6.913
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Hier wird wieder viel vermischt und verwechselt

    Worum geht es konkret ?

    VDE-AR-N 4100:2026-04: Norm und Auswirkungen erklärt

    Ich denke mal es geht um eine fehlende Plombe für die Abdeckung vom NAR , richtig ?

    Versorger anrufen wegen nachverplombung, die helfen dir dann schon. Entweder einer seiner konzessionierten Elektriker oder einer der zählertauscher subs

    das passiert häufig ist keine Seltenheit dass mal ein HAK oder so ein NAR unter dem Zähler nicht mehr verplombt ist, deshalb wird dir nicht gleich Strom Diebstahl unterstellt


    So und das Thema mit dem fehlenden FI

    naja wenn der eine Elektriker keinen Bock hatte muss halt ein anderer her den Fehler zu suchen, finden und beheben. Aller verteilerdosen auf, alle Steckdosen etc. Raus und gucken

    Am Ende läuft es wohl eh auf neue dreiadrige Installation in dem Bereich raus . Das musst du eben erneuern lassen
     
    msfox30, Viethps und nordanney gefällt das.
  8. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.063
    Zustimmungen:
    5.660
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Na dann ruf die Bude doch mal an und lass die Fehler beheben die dein Neffe festgestellt hat.
    Ist dein Neffe denn selbst eingetragener Innungsmeister oder nur ein geschwätziger Strippenzieher?
    Wenn du dich bei deinem Netzbetreiber in dein Konto einloggst solltest du doch sehen, mit welchem Zählerstand und 2023 den alten Zähler abgegeben hast und seit wann der neue Zähler gemeldet ist. Ich weiß gar nicht wie man da Jahre später so ahnungslos sein kann. Wie hat denn dein Stromlieferant seit 2023 den Verbrauch abgerechnet?
     
Thema:

Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt

Die Seite wird geladen...

Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt - Ähnliche Themen

  1. sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht

    sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht: Hallo Zusammen, ich plane gerade die Erneuerung der Hauselektrik und bräuchte Tipps für die sinnvolle Ausrichtung des Zählerschrank und...
  2. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand

    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  3. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum

    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  4. Zählerschrank erneuern

    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  5. Neuer Zählerschrank wegen WP

    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...