Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen

Diskutiere Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; 1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen. 2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine...

  1. Horst99

    Horst99

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    131
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Regensburg
    1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen.

    2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine 11-kW-Wallbox unter den Garagen verlegen ohne es einzugraben?
     
  2. Fasanenhof

    Fasanenhof

    Dabei seit:
    20.02.2023
    Beiträge:
    1.469
    Zustimmungen:
    823
    Beruf:
    Ing für Maschinenbau
    Ort:
    Norddeutschland
    Ortsfeste und installierte Kabel müssen normgerecht (Kanal, Rohr, eingegraben) verlegt werden.

    was sagt denn der Installateur deiner Wallbox dazu?
     
  3. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.359
    Zustimmungen:
    3.670
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Wenn es einen Hohraum gibt, in den man das Kabel "reinwerfen" kann, warum dann nicht fachgerecht auch das passende Schutzrohr benutzen? Eingraben ist nicht zwingend nötig.
     
  4. Horst99

    Horst99

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    131
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Regensburg
    Danke für die beiden Antworten.

    ###################
    Die Fertiggaragen stehen auf Betonfundamenten. Zwischen dem Erdboden und den Garagenböden ist etwas Platz. Anbei ein Bild aus der Bauphase.
    Darf man ein Starkstromkabel in einem Schutzrohr zwischen dem Erdboden und den Garagenböden verlegen? Siehe Foto.
     

    Anhänge:

  5. Huizhaecka

    Huizhaecka

    Dabei seit:
    10.05.2024
    Beiträge:
    89
    Zustimmungen:
    38
    Hm, das Bild ordne ich mal unter "Postsozialistischer Abstraktivismus" ein, keine Ahnung was man darauf erkennen soll. Um welche Leitungslänge geht es denn? Und gibt es unterschiedliche Verlegearten? (zum Einschätzen über was für ein Kabel wir eigentlich sprechen). Kommt das Kabel direkt an der eigenen garage an, oder muss es unter anderen Garagen verlegt werden.
    Wenn es direkt ankommt, kann man ja direkt an der Eintrittsstelle klemmen und dann Aufputz weiter fahren. Wenn wir von einem halbwegs robustem Erdkabel ausgehen, sehe ich auch kein Problem, die 2-3m unter der Garage "fliegend" zu verlegen. Dabei natürlich von Idealbedingungen ausgehend - meist trocken, keine akuten Probleme mit Nagern, keine direkte Sonneneinstrahlung usw. und natürlich: wirklich ein Erdkabel verwenden und kein NYM oder Gummischlauchleitung...
     
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  6. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.281
    Zustimmungen:
    6.917
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich wüsste nichts was an sich dagegen spricht

    Normales NYM wie schon geschrieben nicht geeignet für UV Belastung oder dauerhaft Wasser und normales Leerrohr nicht geeignet für Nager :)

    sprich erdkabel nehmen und wirklich geeignetes Leerrohr .
    Ggf im US Stil mit metallischem Leerrohr….
     
  7. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.416
    Zustimmungen:
    831
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    upload_2026-5-7_9-8-18.png

    Warum fragt das ein Elektriker?
    Nennt man das als Elektrikter wirklich "Drehstromkabel"?
    Ich hätte ja gesagt 5adriges Kabel für die Wallbox. Die Art wäre damit offen....
    Nennt man die 3-Phase sonst heute noch Drehstrom?
     
    simon84 gefällt das.
  8. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.793
    Zustimmungen:
    1.047
    Warum sollte man das nicht? Ist fachlich auf jeden Fall richtiger als "Kraftstrom" oder "Starkstrom" - denn entsprechend angeschlossen (und davon ist bei einer Wallbox auszugehen) handelt es sich um Drehstrom....
     
  9. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.281
    Zustimmungen:
    6.917
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Es ist einfach nur ein 5 adriges Kabel :)

    Am E-Auto dreht sich nur das Rad nicht der Strom
     
  10. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.695
    Zustimmungen:
    6.560
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Was ist denn das für eine bescheuerte Korinthenkackerei?
    Natürlich dreht sich da der Strom und zwar jede Phase um 120° versetzt und selbst in Deinem Fossilienverbrenner dürftest Du eine Drehstromlichtmaschine haben, wenn es nicht ein Horch von 1937 ist.
     
    driver55 gefällt das.
  11. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    481
    Zustimmungen:
    309
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Das ist nicht richtig. Elektroautos fahren mit Gleichstrom. Sowohl Batterie als auch Antrieb. :)
     
  12. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.793
    Zustimmungen:
    1.047
    Au Weia... :mega_lol:
    Ich denke wir sind im falschen Forum.
    Ohne Drehstrom keine 11kW an der WB. Und dazu braucht es im TN-S-System ein 5 adligen Kabel
     
  13. Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    757
    Zustimmungen:
    347
    Das ist nicht richtig.
    Elektroautos nutzen fast ausschließlich Wechselstrommotoren (Drehstrommaschinen) für den Antrieb, da sie effizient, kompakt und wartungsarm sind. Ein Wechselrichter (Inverter) wandelt dafür den Gleichstrom (DC) aus der Batterie in den benötigten Drehstrom um. Typische Bauarten sind Synchron- (PSM, FSM) oder Asynchronmotoren (ASM).
     
  14. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    481
    Zustimmungen:
    309
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Stimmt, mein Fehler.
     
    Ab in die Ruine gefällt das.
Thema:

Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen

Die Seite wird geladen...

Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen - Ähnliche Themen

  1. Schaltschrank für Wallbox geeignet

    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde

    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar

    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  4. Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?

    Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?: Ich habe mir vor ca. einem Jahr ein neues E-Auto gegönnt. Der Umstieg vom Renault Zoe auf jetzt einen Volkswagen ID.3 hatte viele Vorteile mit...
  5. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel

    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...