Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung

Diskutiere Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Mitglieder, wir haben eine Parkettfirma mit folgenden Leistungen beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen...

  1. #1 Marion2026, 11.05.2026
    Marion2026

    Marion2026

    Dabei seit:
    11.05.2026
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Liebe Mitglieder,

    wir haben eine Parkettfirma mit folgenden Leistungen beauftragt:
    • Bodenfläche säubern und grundieren
    • Bodenfläche ausgleichen mit Nivelliermasse
    • Parkett verlegen und versiegeln
    Beim einrichten der ersten Zimmer nun der Schock. Der Schrank im Kinderzimmer steht völlig schief. Dies ist selbst mit dem bloßen Auge erkennbar.

    Nun meine Frage:
    Wieviel Toleranz muss man akzeptieren?
    Ist das noch im Grenzbereich?

    Ich hoffe sehr auf Rückmeldung, da mich die Ungewissheit ob ich dies so akzeptieren muss ziemlich umtreibt.

    Die Fotos zeigen eine Messlatte von 1,80.
    Die Aufnahmen sind an unterschiedlichen Stellen in den Räumen gemacht.

    Lieben Dank für jede Rückmeldung.

    Grüße
    Marion
     

    Anhänge:

  2. #2 Ab in die Ruine, 11.05.2026
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    799
    Zustimmungen:
    382
    Wurde die Nivelliermaße im Milli-Liter abgerechnet?
     
  3. #3 Marion2026, 11.05.2026
    Marion2026

    Marion2026

    Dabei seit:
    11.05.2026
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo „ab in die Ruine“,

    ja das wurde es.
    Der Mehraufwand wurde auch in Rechnung gestellt.

    Hier ein Auszug der Rechnungspositionen:
    (… Mehraufwand PU_Klebstoff Bostic WOOD, Untergrund 3mm mit Spachtelmasse HS 10 spachteln; Dämmstreifen anbringen inkl. Material, Mehraufwand Schönox HS10 Hybrid-Spachtelmasse, Schönox RM standfester Reparaturmörtel, Schönox HS50 Dickschichtspachtelmasse Hybrid, Diverse Spachtelarbeiten (Übergänge) sowie Randdämmstreifen anbringen….)

    Viele Grüße
    Marion
     
  4. #4 Ab in die Ruine, 11.05.2026
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    799
    Zustimmungen:
    382
    Na da haben wir es ja schon. Spachtel- und Nivelliermasse sind zwei unterschiedliche Sachen. Spachtel gleicht Macken und Kanten aus. Nivelliermasse gleicht großflächig Höhenunterschiede aus.
     
    Klaus fragt, profil, Kriminelle und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #5 Ab in die Ruine, 12.05.2026
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    799
    Zustimmungen:
    382
    Habt Ihr wirklich Nivelliermasse bestellt? Schriftlich?
    Was sagt die ausführende Firma zu Euren Bedenken?
     
    profil gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 12.05.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.527
    Zustimmungen:
    6.596
    Es gilt die Ebenheitsanforerung nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3.

    Dort sind die Messtpunktabstände in Schritten von 01m, 1m, 4m usw. beschrieben. Alle Zwischenlängen (also deine Messlatte 1,80m) musst Du entsprechend interpolierteren.

    Wie man das alles richtig macht, kannst Du hier nachlesen:

    https://www.hpm-vermessung.de/leistungen/ebenheitspruefung/



    Bei Dir scheinen die Werte der DIN-Norm, nicht eingehalten worden zu sein.
     
    simon84, ToTi, profil und 2 anderen gefällt das.
  7. #7 Klaus fragt, 13.05.2026
    Klaus fragt

    Klaus fragt

    Dabei seit:
    03.04.2026
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    26
    Wurden die Arbeiten vollständig vergütet?
    Das ist ja ein Altbau mit Holzbalkendecke? Dann hätte man wohl den gesamten Fußboden aufnehmen müssen und die Balken so ausgleichen das man da eine ebene Fläche hat.
     
    simon84 und profil gefällt das.
Thema:

Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung

Die Seite wird geladen...

Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung - Ähnliche Themen

  1. Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber

    Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber: Hallo, wir haben ein Haus aus den 60ern gekauft. Irgendwann während der Arbeiten haben wir dann festgestellt, dass wir innen doch mehr machen...
  2. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung

    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  3. Parkett Renovieren

    Parkett Renovieren: Hallo, Mein geöltes Fertig Click Parkett ist mittlerweile ein bißchen in die Jahre gekommen. Da es keine so dicke Nutzschicht hat und auch...
  4. Holzwurm in Eiche Parkett

    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  5. Anschluss Parkett - Treppe

    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...