    ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers.

    Bei uns wurde gestern die Bodenplatte betoniert. In der Arbeitsfuge ist ein Fugenband eingebaut. Im Bereich der Überlappung des Fugenbands wurden jedoch Abstandshalter eingebracht, die genau in diesem Überlappungsbereich liegen.

    Das führt dazu, dass das Fugenband dort überhaupt nicht aneinander anliegt.

    Unser Bauleiter bewertet die Situation aktuell so, dass dies unproblematisch sei, da das Fugenband insgesamt ca. 1 m überlappt und damit ausreichend Sicherheit gegen Wasserdurchtritt gegeben sei.

    Ich tue mich mit dieser Einschätzung schwer und versuche es physikalisch zu verstehen. Das Fugenband soll ja grundsätzlich den Wasserdurchtritt über die Arbeitsfuge verhindern bzw. stark erschweren.

    Meine Frage an die Fachleute hier:

    1. Ist die Argumentation „1 m Überlappung reicht aus“ fachlich korrekt? Müsste das Band nicht eigentlich verschweißt werden?
    2. Oder ist der Kontaktverlust im Überlappungsbereich unabhängig von der Gesamtlänge kritisch zu bewerten?
    3. Würde man so einen Ausführungszustand üblicherweise akzeptieren oder nacharbeiten (z. B. Injektion / Nachabdichtung)?
    Mir geht es nicht um Eskalation, sondern um eine fachliche Einschätzung, ob die Bewertung des Bauleiters technisch belastbar ist oder ob hier ein relevantes Risiko für die Dichtigkeit der Weißen Wanne besteht. Unser Keller steht im Grundwasser. Morgen sollen die Wände betoniert werden, danach kann man da nichts mehr ausbessern :-(

    Danke im Voraus für Einschätzungen.

    Viele Grüße
    Emilylio
     

    Anhänge:

  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.394
    Zustimmungen:
    3.703
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Nein, ja.
    Ja
    Nein
     
    EmilyIio gefällt das.
  3. EmilyIio

    EmilyIio

    Dabei seit:
    05.05.2026
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke euch, das habe ich befürchtet. Tja, der Rohbauer sagt das passt so. Der Bauleiter findet es auch in Ordnung. Ich überlege, ob wir noch eine Verpressschlauch mit einbetonieren, damit wir wenigstens ein Backup hätten...? Oder bringt das auch nichts? Das ist eine sau blöde Situation
     
  4. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.340
    Zustimmungen:
    6.493
    Wozu sollen denn die Abstandshalter an dieser Stelle gut sein?

    Das ist grober Pfusch. Ein Verpressschlauch sollte eingelegt werden.

    Fehlen da nicht ein paar Anfängereisen in den Ecken?
     
  5. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.340
    Zustimmungen:
    6.493
    Was heißt denn Euer Bauleiter? Ist der von Euch beauftragt oder vom Generalunternehmer?
     
  6. Pinacolader

    Pinacolader

    Dabei seit:
    04.05.2026
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    1
    Abstandshalter finde ich auch komisch.
     
  7. thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    474
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Hallo,
    genau betrachtet handelt es sich um einen 1 m langen Labyrinthgang den in die Fuge eingedrungenes Wasser nehmen müsste um nach innen zu gelangen. Könnte man somit wie 1 m Wandstärke betrachten und diese sollte somit eigentlich wasserdichter sein als die restliche Wand.

    Ich sehe aber das Problem, dass dieser schmale Gang nicht ordentlich gefüllt und verdichtet werden kann und möglicherweise als Kiesnest dann eine Schwachstelle darstellt.

    Im Fazit komme ich zu dem Schluss dass das Fugenband umlaufend geschlossen und dicht sein sollte. Fugenbleche werden auch überlappend verlegt und mit Klammern aufeinander gepresst um Dichtheit wie ein einzelnes umlaufendes Fugenblech zu erzielen.
     
  8. thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    474
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Wenn der Hersteller des Fugenbandes bekannt ist, dann einfach einmal die Ausführungsvorschriften dazu heranziehen oder noch besser das Foto gleich morgen früh vom Hersteller bewerten lassen (anrufen und email schicken). Ich vermute, dass die Ausführung nicht regelkonform ist und der Hersteller jegliche Verantwortung oder Haftung ablehnen wird. Mit der Aussage dann zum Unternehmer und Bedenken äußern. Der Bauunternehmer sollte - wenn er verantwortungsvoll ist - dann aktiv werden, wenn ihm sein Pfusch schon aktenkundig nachgewiesen wurde. Eine neue Bodenplatte wird er sicherlich nicht machen wollen, aber Vorbereitungen zum Verpressen treffen und ggf. eine verlängerte Garantie anbieten.
     
Thema:

Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne

Die Seite wird geladen...

Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne - Ähnliche Themen

  1. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter

    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  2. Abstandshalter in WU Beton entfernen?

    Abstandshalter in WU Beton entfernen?: Erst einmal Allen Forenmitgliedern einen Guten Start ins Neue Jahr. Folgenden Frage: Durch den momentan andauernden Dauerregen fielen uns...
  3. Terassendielen Abstandshalter notwendig?

    Terassendielen Abstandshalter notwendig?: Hey, habe gerade mit geöltem Holz eine outdoor Holzterasse gebaut und das Holz ohne Abstandshalter auf die Balken geschraubt. Ich wusste gar...
  4. Abstandshalter in Ortbeton Kommunwand

    Abstandshalter in Ortbeton Kommunwand: Hallo, wir bauen eine Haushälfte, und die Kommunwand/Haustrennwand ist als 11,5cm Ortbeton + 4cm Dämmung + 11,5 cm Ortbeton ausgeführt. Für die...
  5. Bewehrung der Bodenplatte ohne Abstandshalter

    Bewehrung der Bodenplatte ohne Abstandshalter: Hallo, weil unsere Mutter (91 Jahre) im Rollstuhl sitzt und wir Hochparterre wohnen haben wir uns entschlossen den Keller barrierefrei...