Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger

Diskutiere Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der...

  1. Niclas7893

    Niclas7893

    Dabei seit:
    03.05.2026
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebe Community,

    wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der Hersteller des Hauses auf einen Stahlträger zurückgreifen (HEA300). Dieser verläuft von in der Geschossdecke von der einen Traufwand zur anderen und liegt dort entsprechend auf. Die Überspannung beträgt ca. 9 m.

    Der Stahlträger trägt die nicht sichtbaren Deckenbalken der Zwischengeschossdecke. Auf den Deckenbalken ist eine OSB Platte montiert, welche anschließend im Fußbodenaufbau des Obergeschosses verschwindet. Der Fußbodenaufbau besteht aus Dämmplatte, Tackerplatte, Zementestrich und abschließendem Fußbodenbelag, insgesamt 17 cm. Allerdings liegt auf dem Stahlträger im OG keine OSB auf, was der Konstruktion geschuldet ist. Dieser ist also blank.

    Nun verläuft exakt auf dem Stahlträger, im OG eine nicht tragende Holzständer Wand. Ich stelle mir nun die Frage, wie diese fachlich korrekt angeschlossen werden sollte. Ich habe darüber nachgedacht den Holzrahmen aufzukleben, bin allerdings nicht sicher, inwiefern ich dadurch ein Problem fehlender Schallentkopplung verursache.

    Im EG haben wir das gleiche Thema, allerdings geht es hier logischerweise um den Anschluss des Deckenrahmens.

    Ich bin über jeden Tipp und jede Fachmeinung sehr dankbar.

    Danke euch vorab.

    VG Niclas7893

    Bild zur Verdeutlichung (allerdings nur mit Blick an die EG-Decke) anbei...

    8fd67cc6-cba9-4eda-93dd-ab9352505558.jpeg
     
  2. #2 Baggerbedrieb, 09.06.2026 um 21:34 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 09.06.2026 um 21:49 Uhr
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    1.645
    Zustimmungen:
    638
    Beruf:
    Zimmermann auf Abwegen
    Ort:
    Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Habe herausgefunden wie man den Wohnort ändert.
    Wäre die Schallübertragung eine andere wenn da eine OSB Platte drauf wäre? Was hängst du denn später an diese Wand das da ständig Schall induziert? Und wie wäre eine Massivwand auf einer Betondecke entkoppelt?

    Ich würde mir da mit Laschen aushelfen und die Wand eben neben dem Träger verschrauben. Zusätzlich verkleben kann durchaus sinnvoll sein.

    ABR170 flach zum Beispiel ist doch ne ordentliche Lösung. Oder wenn es von der Breite hinhaut den BNV33
     
Thema:

Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger

Die Seite wird geladen...

Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger - Ähnliche Themen

  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung

    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Anschluss Dampfbremse an Kniestock

    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  3. Anschluss bodentiefes Fenster

    Anschluss bodentiefes Fenster: Hallo, ich habe eine Frage zur Ausführung bzw. Anschluss bodentiefer Fenster (öffenbar) und wollte daher mal freundlich fragen, ob jemand helfen...
  4. WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten

    WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten: Hallo zusammen, mich würde interessieren wie ihr mein neues Balkonfenster bestmöglich an ein WDVS System integrieren würdet. Womöglich muss ich...
  5. Anschluss Holzständerwände an Bodenplatte innen

    Anschluss Holzständerwände an Bodenplatte innen: Hallo, erfolgt der Anschluss der Holzständerwände an die Bodenplatte innen mit Klebeband z.B. Fentrim 330 grey oder Tescon Vana nur an den...