Fachgerechter Wandanschluss der Terasse

Diskutiere Fachgerechter Wandanschluss der Terasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe seit zwei Monaten eine Terassenüberdachung aus Alu mit 8mm VSG installieren lassen. Ich war soweit zufrieden, aber vor...

  1. #1 ben2602, 23.06.2026 um 14:24 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 23.06.2026 um 14:42 Uhr
    ben2602

    ben2602

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe seit zwei Monaten eine Terassenüberdachung aus Alu mit 8mm VSG installieren lassen.
    Ich war soweit zufrieden, aber vor zwei Wochen regnete und stürmte es sehr stark.
    Zu meinem Schrecken musste ich feststellen, dass am Wandanschluss der Regen durchkam

    Ich habe dann festgestellt, dass das Wasser bei Starkregen auf dem Glasdach unter die Dichtung läuft und so nach unten fließt. Der Wandanschluss ist mit Silikon abgedichtet und nicht das Problem.

    Unter der Dichtung ist wohl keine Abdichtung, weshalb da auch das Wasser durchkommen kann [​IMG]
    Die Überdachung hat übrigens ein Gefälle von 3%.

    Nun habe ich den Terassenbauer angerufen und den Mangel reklamiert. Mir wurde gesagt, dass eine 100% Dichtheit nie garantiert werden kann und bei Starkregen immer was tropen kann. Außerdem meinte er, dass der Aufbau so auch fachgerecht sei und hat mir als einzige Lösung angeboten, dass man unter die Dichtung nochmal Silikon auftragen könnte.

    Meine Frage ist nun, ob das wirklich "fachgerecht" ist oder ob hier irgendeine Dichtung zwischen Glasdecke und Wandanschlussprofil vergessen/weggespart worden ist?
     
  2. KerstinB

    KerstinB

    Dabei seit:
    07.11.2010
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    18
    Beruf:
    DV-Kaufmann
    Ort:
    Erzgebirge
    Es sind keine Bilder sichtbar @ben2602
     
  3. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.966
    Zustimmungen:
    763
    Sag deinen er soll nochmal kommen und es richten. Er soll sich mal mit dem Systemhersteller in Verbindung setzen und sich die entsprechenden Anschlussdetails zeigen lassen.
     
Thema:

Fachgerechter Wandanschluss der Terasse

Die Seite wird geladen...

Fachgerechter Wandanschluss der Terasse - Ähnliche Themen

  1. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?

    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  2. Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen

    Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell eine DHH aus BJ 1993 mit Klinkerfassade und haben zwei alte Fenster gegen neue mit Dreifachverglasung...
  3. Haustürschwelle fachgerecht unterfüttern und abdichten

    Haustürschwelle fachgerecht unterfüttern und abdichten: Hallo zusammen mir gefällt die Montage der Haustür gar nicht, kann aber nicht sagen ob es zu akzeptieren ist. Mit normalen Menschenverstand würde...
  4. Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?

    Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?: Hallo zusammen, ich möchte an unserer fertiggestellten Fassade (16cm EPS) eine Video-Sprechanlage nachrüsten. Bevorzugt wäre eine...
  5. Wie fachgerechte Ausführung Wandanschluss Decke / Wand ?

    Wie fachgerechte Ausführung Wandanschluss Decke / Wand ?: Guten Tag im Zuge eines Wasserschadens wo Wasser von Außen ins Mauerwerk und dem Fussboden eingedrungen ist, den die Versicherung zu regulieren...