Elektrisches Schiebetor muckt

Diskutiere Elektrisches Schiebetor muckt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, mein freitragendes Schiebetor (Wisniowski) öffnet wue immer. Beim Schließen stottert es kurz und hält wieder an. Wenn ich etwas dran...

  1. A1985

    A1985

    Dabei seit:
    07.07.2017
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Gera
    Hallo Leute,
    mein freitragendes Schiebetor (Wisniowski) öffnet wue immer.
    Beim Schließen stottert es kurz und hält wieder an. Wenn ich etwas dran rüttel dann läuft es an und schließt wue gewohnt.

    Ich tippe auf einen "verschobenen" Anschlag, will aber nichts verbasteln.
    Hatte jemand schonmal dasselbe Problem?

    Beste Grüße.
     
  2. HotteKalle

    HotteKalle

    Dabei seit:
    19.05.2026
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltung / Hobbybastler
    Ort:
    Zeuthen
    Grüße,

    Vielleicht etwas spät aber ich hatte ein ähnliches Problem.
    Spoiler: Es lag am Endschalter.
    Bei mir stoppte das Tor abrupt und lief dann erst weiter wenn ich den Handsender nochmal betätigte. Manchmal aber auch nicht. Wurde dann immer schlimmer. Irgendwann ging das Tor dann auch nicht mehr mit Handsender auf oder zu. Ich vermutete den Fehler beim Endschalter. Wollte dann zum testen nen neuen kaufen aber bei den Preisen dachte ich mir ich guck mir die Hardware lieber erst selbst mal an.

    Man kann die Endschalter relativ leicht ausbauen und auch aufmachen ohne viel Werkzeug.

    Kurze Anleitung:

    1. STROM ABSCHALTEN!

    PXL_20260425_093945129.jpg Dann Klappe öffnen und....

    Stecker ziehen.jpg Stecker ziehen

    PXL_20260425_093950075.jpg Flügelschraube lösen

    PXL_20260425_094105847.MP.jpg Abklappen

    Schraube lösen.jpg Schraube lösen

    PXL_20260425_094120137.jpg Man sieht schon hinter der Schraube die Endschalter

    PXL_20260425_092801103.jpg Dann sollte man sowas in der Hand haben.
    Alternativ kann man auch den Endschalter direkt abstecken und muss den Stecker am Mainboard nicht abziehen.

    Mit einem Multimeter könnte man jetzt testen ob die Schalter richtig durchschalten. Bei mir hatten die nach Betätigung noch einen leichten widerstand, der dann dieses mysteriöse Verhalten auslöste.

    PXL_20260425_093228204.jpg Vorsichtig mit Cuttermesser öffnen, der ist nicht verklebt oder so. Dadurch korrodiert der mit der Zeit (bei mir nach ca. 5 Jahren)

    PXL_20260425_092130619.jpg sollte dann so aussehen

    Kontakte säubern.jpg Kontakte säubern!

    Anschließend alles wieder richtig zusammenstecken/bauen und der Fehler sollte behoben sein.

    Ich hatte im Netzt leider keine Anleitung für sowas gefunden daher hier für euch. Evtl. hilft das ja jemanden.

    LG
     
Thema:

Elektrisches Schiebetor muckt

Die Seite wird geladen...

Elektrisches Schiebetor muckt - Ähnliche Themen

  1. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten

    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  2. Rolladen wechseln auf elektrisch

    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  3. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?

    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
  4. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden

    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  5. Elektrik - muss die neu?

    Elektrik - muss die neu?: Hallo zusammen, bevor wir einen Elektriker nun beauftragen wollte ich einmal nachfragen. Wir haben ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im...