alter elektrischer Holzrolladen defekt

Diskutiere alter elektrischer Holzrolladen defekt im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...

  1. martin76227

    martin76227

    Dabei seit:
    Sonntag
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus der Zeit. Ob er von Anfang an elektrisch war weiß ich nicht, gehe aber davon aus. Größe der Fensterfront: 330 x 160 cm. Also da aus massivem Holz, sehr schwer und vermutlich deshalb immer schon elektrisch.

    Da der Rolladen komplett aufgewickelt ist (also oben) und der Motor defekt ist, kann ich den kompletten Panzer keinen mm bewegen. Ideal wäre eine Entriegelung für das Motorlager um den Rolladen ablassen zu können. Da sehe ich aber nichts. Bliebe noch das Entfernen der Außenanschläge und einziehen und abwickeln in den Innenraum. Bei einem Holzrolladen aber wahrscheinlich nicht nur eine Herausforderung sondern auch unmöglich, oder?


    Kann jemand diesen Motortyp erkennen oder zumindest die Bauweise, um mir Tipps für den Ausbau des Rolladens zu geben? Der rote Hebel - soviel habe ich schon recherchiert - dient zur Einstellung der Endlagen für den Motor wohl in Zusammenspiel mit einem Einstellrad was ich aber noch nicht ertastet habe...

    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Martin
     

    Anhänge:

  2. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.811
    Zustimmungen:
    858
    Das rote Hebelchen sieht wirklich nicht nach 1960 aus... Was macht er denn, wenn jemand zieht während der motor aktiviert wird? Gerne auch 10 mal hintereinander. Manchmal braucht es nur einen Schups...
     
  3. martin76227

    martin76227

    Dabei seit:
    Sonntag
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für deine Antwort. Der Motor brummt nur, Wicklungen sind für beide Laufrichtungen also noch in Ordnung. Der Rolladenpanzer bewegt sich motorisch gar nicht. Den kompletten Panzer kann man im Spiel sehr kräftig vielleicht 1 cm im Aussenradius bewegen. Ist komplett geblockt. Hindernisse am Rolladenlauf wie Schienen etc nicht vorhanden.
     
  4. martin76227

    martin76227

    Dabei seit:
    Sonntag
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    kurzer Zwischenstand: Ausbau des Rolladens war abgesehen von dem Kraftakt (ca. 90 kg) relativ einfach, da beidseitig in u-förmigen Lagersitzen nur eingehängt. Verbaut ist ein Selve Rollve T85 Motor aus dem Jahr 1975. Alleine das Gewicht der Achse mit dem Motor beträgt über 30 kg. Extrem solide Technik. Fehlerursache, wie so oft nach 50 Jahren natürlich die Kondensatoren. Challenge ist jetzt der Ersatz der nicht mehr erhältlichen 25mm im Außendurchmesser messenden Kondensatoren. Eine Werkstatt hat hier vor unserer Zeit bereits einmal repariert und einen zu kleinen Kondensator verbaut. Hat dann zumindest wieder 15 Jahre funktioniert, der Motor lief dadurch unterzuckert. Mal sehen wie dann mit den korrekten elektrischen Werten der Rolladen wieder läuft. Mechanisch ist so eine Selve Lösung unkaputtbar!
     
Thema:

alter elektrischer Holzrolladen defekt

Die Seite wird geladen...

alter elektrischer Holzrolladen defekt - Ähnliche Themen

  1. Altes Roto Dachfenster aushängen

    Altes Roto Dachfenster aushängen: Hallo zusammen! Ich habe schon das Internet von vorne bis hinten durchsucht, aber hierfür keine Lösung gefunden. Ich hoffe, hier kann mir jemand...
  2. Alte Baupläne

    Alte Baupläne: Hallo gibt es eine Möglichkeit alte Pläne neu zeichnen zu lassen für mein Architekten wegen einer Änderung? Der Architekt verlangt für...
  3. Alte Elektrik erneuern? Wenn ja, wie bei Holzbalkendecke?

    Alte Elektrik erneuern? Wenn ja, wie bei Holzbalkendecke?: Hallo zusammen, meine Frau und ich werden in Kürze ihr Elternhaus übernehmen. Das ursprüngliche Haus wurde Anfang der 60er Jahre erbaut und...
  4. Alte Elektrik, ab wann muss Vermieter erneuern?

    Alte Elektrik, ab wann muss Vermieter erneuern?: Hallo :-) Ich habe ein Problem, welches mir arg im Magen liegt. Wir wohne seit einem Jahr (Juli, 2013) in unserer ersten gemeinsamen Wohnung...
  5. Elektrische Fußbodenheizung, 40 Jahre alt - Austausch sinnvoll?

    Elektrische Fußbodenheizung, 40 Jahre alt - Austausch sinnvoll?: Hallo, ich bin neu hier, und habe gleich mal eine Frage: Wir interessieren uns für ein Haus Baujahr 1970, Renovierung des Dachs und neue...