Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen

Diskutiere Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Deine These vom Selbstantrieb der Luftströmungen gehört hier rein Ich hab das mal kurz durch gerechnet. Bei 10m Gebäudehöhe und 25K...

  1. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.927
    Zustimmungen:
    1.136
    Ich hab das mal kurz durch gerechnet.
    Bei 10m Gebäudehöhe und 25K Temperaturunterschied dürften ca. 10Pascal Druckunterschied resultieren. Der führt nach meiner Abschätzung zu einem Volumenstrom von etwa 3-5m² pro Stunde, wenn eine 10cm² große Öffnung ganz oben ist.
    Da darf gerne auch nochmal jemand nachrechnen - für eine DIN- gerechte Wohnraumlüftung reicht das nicht, aber für Kondenswasser in Fensterrahmen durchaus!
     
    profil gefällt das.
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.323
    Zustimmungen:
    5.849
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Nee - die Dinger sind im Grundzustand "offen" und je höher der Winddruck und die daraus resultierende Strömungsgeschwindigkeit im FFL um so mehr macht die Windwippe im Innern des Regel-Air dicht, so dass bei höherem Winddruck (Sturm) keine unkontrollierten Zugerscheinungen auftreten.
     
    profil gefällt das.
  3. #63 BaUT, 14.07.2026 um 13:01 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 14.07.2026 um 14:24 Uhr
    BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.323
    Zustimmungen:
    5.849
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Die FFLs werden nicht auf Thermik berechnet, sondern bei Querlüftungswohnungen mit 2 Fensterseiten mit einer statistischen Druckdifferenz (Luv/Lee) von 2 Pa. Da schafft dann ein Lüfterpaar ca. 8 m³/h. Wie viele FFLs man dann braucht (für die Feuchteschutzlüftung = 40% der Nennlüftung = Mindestluftwechsel) ist abhängig von der Wohnungsgröße, von der Belegungsdichte, vom energetischen Zustand der Gebäudehülle (WSVO 1995 oder älter) uvm.
     
    profil gefällt das.
  4. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.667
    Zustimmungen:
    3.909
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Du hast eine sehr dichte WE mit Absenkdichtung berücksichtigt? Auch eine neue/halbwegs dichte Hauseingangstür?
     
  5. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.927
    Zustimmungen:
    1.136
    Nein, sondern nur den Durchlass von 10cm².
    Für ein gewisses Maß an Nachströmung reicht aber bereits das regelmäßige Öffnen der Haus-/Wohnungstür...
     
    profil gefällt das.
  6. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.323
    Zustimmungen:
    5.849
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Solche Spitzfindigkeiten kannst du bei der Erstellung eines Lüftungskonzeptes weglassen.

    Es sei denn du baust die Neuen Fenster erstmal ohne FFLs ein, machst dann einen Blower-Door-Test der Nutzungseinheit, um dann mit dem tatsächlichen n50-Wert in die Lüftungskonzeptberechnungen zu gehen und die FFLs dann gaaaaanz genau auszulegen.

    Der Einfachheit halber geht man beim geplanten Fenstertausch davon aus, dass die Bude nach dem Fenstertausch einen n50 = 1,5 h-1 hat. Mit diesem Wert geht man in die Lüftungskonzeptberechnung und ermittelt den daraus resultierenden Infiltrationsvolumenstrom nach Fenstertausch. Und die FFLs müssen dann die Differenz zwischen Infiltrationsvolumenstrom und Volumenstrom zum Feuchteschutz leisten.
     
    profil gefällt das.
  7. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.667
    Zustimmungen:
    3.909
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Sind keine Spitzfindigkeiten. Denn wenn darüber diskutiert wird, dass die nachströmende Luft durch die Hauseingangstür im EG kommt, diese aber - der TE bleibt einfach mal in seiner Wohnung und öffnet die Tür nicht - gar nicht in die Wohnung kommen kann, muss man schon schauen, wie der Luftaustausch zustande kommt.
    ==> richtiges Lüftungskonzept für die Wohnung.
     
    Fred Astair gefällt das.
  8. #68 profil, 14.07.2026 um 14:54 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 14.07.2026 um 15:05 Uhr
    profil

    profil

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    2.073
    Zustimmungen:
    953
    Beruf:
    Tischlermeister
    Ort:
    Lauterbach
    Benutzertitelzusatz:
    ö.b.u.v Sachverständiger Kunststofffenster
    KWL Fanclub hat es wieder geschafft ...
    Bei einem Mehrfamilienhaus gehen alle Bewohner und Besucher durch die eine(?) Haustür und ihre Wohnungtür rein und raus.
    Ganz nebenbei werden Anwesende Bewohner auch noch Normal über Fenster wie auch immer Lüften.
    Ist halt kein KWL wo alles auf den Punkt genau Berechnet/gesteuert wird/werden kann. Funktioniert wenn richtig konzipiert und genutzt meist sehr viel besser als nur Fenster Lüften bei vielen Häusern.
     
Thema:

Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen

Die Seite wird geladen...

Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen - Ähnliche Themen

  1. Glasfasertapete und Raumklima?

    Glasfasertapete und Raumklima?: Hallo zusammen, wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist,...
  2. Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima

    Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat im Zusammenhang mit der Bodengestaltung im Wohn- und Eßzimmer. Folgende Ausgangssituation: Haus...
  3. Raumklima Dachheizung

    Raumklima Dachheizung: Gibt es Erfahrungen für Raumklimasysteme Dachheizung für Altbausanierung.
  4. Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein

    Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein: Hi liebe Forenmitglieder, wir stehen "kurz" vor Baubeginn mit einem GU. Nur müssen wir uns aber für einen Mauerstein entscheiden, das haben...