Fachgerechter versprung in der Fassade

Diskutiere Fachgerechter versprung in der Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; allo zusammen, ich habe eine Rückfrage zur Ausführung des WDVS im Übergang zum Sockelbereich oberhalb der Fenster. Das System springt hier von 16...

  1. Tommeierling

    Tommeierling

    Dabei seit:
    07.12.2023
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    allo zusammen,

    ich habe eine Rückfrage zur Ausführung des WDVS im Übergang zum Sockelbereich oberhalb der Fenster. Das System springt hier von 16 cm Mineralwolle auf 14 cm EPS zurück.
    Dabei wurde über den Fenstern eine Gewebe-Eckschiene und zwischen den Fenstern eine Sockelschiene verbaut. Aus meiner Sicht führt das zu folgenden Problemen:
    Es entsteht eine unsaubere Kante, bei der das Risiko besteht, dass später Wasser hinter das System läuft.

    Die optische Ausführung ist so nicht zufriedenstellend.
    Die Sockelschiene kann von unten nicht fachgerecht eingeputzt werden.
    Wie schätzt ihr das ein und wie können wir das fachgerecht lösen?

    Viele Grüße Tom
     

    Anhänge:

  2. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.992
    Zustimmungen:
    775
    Ein guter Verputzer kann das.
     
  3. Tommeierling

    Tommeierling

    Dabei seit:
    07.12.2023
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe für die Arbeiten eine Fachfirma beauftragt. Der Handwerker fragt mich nun jedoch, wie er dieses Detail den sonst lösen soll – was ich als Laie natürlich nicht beantworten kann. Sein Vorschlag ist, die sichtbare Kunststoffschiene einfach zu überstreichen, was optisch allerdings keine gute Lösung ist. Zudem gibt es am Fenstersturz keine Abtropfkante. Besteht hierdurch nicht das Risiko, dass grnau im übergang das Wasser hinter die Dämmung läuft?
     
  4. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.931
    Zustimmungen:
    1.137
    Meine Laienmeinung: Falsches Abschlussprofil verwendet.
    Ich würde vermuten, dass man dieses Profil hier hätte durchgängig verwenden können, wobei die Untersicht im Bereich des Versprunges mit einer schmalen Kelle mit Verputzt werden müsste.
    [​IMG]
     
    Fabian Weber gefällt das.
  5. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.473
    Zustimmungen:
    6.577
    Ich schließe mich @chris84 an. Der soll einfach überall das gleiche Profil einspachteln.
     
Thema:

Fachgerechter versprung in der Fassade

Die Seite wird geladen...

Fachgerechter versprung in der Fassade - Ähnliche Themen

  1. Fachgerechte Bauwerksabdichtung

    Fachgerechte Bauwerksabdichtung: Hallo zusammen, im Zuge von Erd- und Pflasterarbeiten an den Außenwänden meines Gebäudes wurde durch einen Garten- und Landschaftsbau-Betrieb die...
  2. Fachgerechter Wandanschluss der Terasse

    Fachgerechter Wandanschluss der Terasse: Hallo zusammen, ich habe seit zwei Monaten eine Terassenüberdachung aus Alu mit 8mm VSG installieren lassen. Ich war soweit zufrieden, aber vor...
  3. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?

    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  4. Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen

    Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell eine DHH aus BJ 1993 mit Klinkerfassade und haben zwei alte Fenster gegen neue mit Dreifachverglasung...
  5. Haustürschwelle fachgerecht unterfüttern und abdichten

    Haustürschwelle fachgerecht unterfüttern und abdichten: Hallo zusammen mir gefällt die Montage der Haustür gar nicht, kann aber nicht sagen ob es zu akzeptieren ist. Mit normalen Menschenverstand würde...