Solarflüssigkeiten mischen

Diskutiere Solarflüssigkeiten mischen im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Servus! Meine Solaranlage ist aktuell mit TYFOCOR befüllt. Spricht etwas dagegen, die Flüssigkeit mit einem anderen Wärmeträgermedium Solarliquid...

  1. mkk1982

    mkk1982

    Dabei seit:
    07.10.2015
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    27
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Servus!

    Meine Solaranlage ist aktuell mit TYFOCOR befüllt. Spricht etwas dagegen, die Flüssigkeit mit einem anderen Wärmeträgermedium Solarliquid zu mischen?
    Die andere Flüssigkeit ist von SD24.
    Beide enthalten 1-2 Propylenglycol, beide sind freigegeben für Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren und haben ähnliche Temperaturbereiche...
     
  2. markus180

    markus180

    Dabei seit:
    03.07.2026
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Ich würde das nicht einfach mischen. Auch wnn beide auf Propylenglykol basieren, können sich Inhibitoren, pH-Wert und Additive unterscheiden; genau da entstehen dann oft Probleme mit Korrosion, Schaumbildung oder Ausflockungen. Wenn du nachfüllen musst, nimm am besten exakt das gleiche Medium oder spüle und befülle die Anlage komplett neu.
     
Thema:

Solarflüssigkeiten mischen

Die Seite wird geladen...

Solarflüssigkeiten mischen - Ähnliche Themen

  1. Solarflüssigkeit unter Styropor Dämmung gelaufen!!was tun??

    Solarflüssigkeit unter Styropor Dämmung gelaufen!!was tun??: Hallo zusammen, Ich befinde mich gerade in der Rohbauphase und habe gerade die FB Heizung fertig verlegt. Beim Befüllen der Solaranlage haben wir...
  2. Sieden + Kondensation von Solarflüssigkeit

    Sieden + Kondensation von Solarflüssigkeit: Am 16 und 17.02. hatten wir hier im Raum Köln intensive Sonneneinstrahlung. Unsere Solarthermieanlage lief am 16.02. richtig an, siehe Anhang (wir...
  3. Luftblasen in Solarthermieanlage

    Luftblasen in Solarthermieanlage: Unser Heizungssytem in wenigen Worten: Fußbodenheizung Gasbrennwertkessel mit solarthermischer Unterstützung 12 m2 Flachkollektoren...
  4. Auffangbehälter Überlauf Solarflüssigkeit

    Auffangbehälter Überlauf Solarflüssigkeit: Hallo zusammen, ich habe im letzten Jahr ein Einfamilienhaus gebaut. Wir haben eine Vaillant Gas Therme. Zusätzlich haben wir Vaillant...
  5. Solarflüssigkeit aufgefüllt/ ausgelaufen

    Solarflüssigkeit aufgefüllt/ ausgelaufen: Hallo zusammen, bei uns wurde in dieser Woche die Solarflüssigkeit aufgefüllt. Dabei ist es zu größeren Problemen gekommen. Die Anlage wurde...