Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung

Diskutiere Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht...

  1. FiJule

    FiJule

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht wurden in Bezug auf Heizung.
    Das Haus ist stark gedämmt und ca 11 Jahre alt. Es gibt nur Strom als Energiequelle. (bisher ein 800l Wasser Speicher der das Brauchwasser und die Luft der Lüftungsanlage erwärmt. -> sehr!! ineffizient da nie ganz runter regelbar wegen WW und erwärmt durch Heizstab) Es gibt keine Fußbodenheizung oder Heizkörper. Windkraftanlage und Solar sind bereits vorhanden.
    Das setup ist anscheinend höchst individuell wie mir beide lokalen Heizungsfachbetriebe bestätigen.
    Die Konzepte für den Einbau einer Wärmepumpe unterscheiden sich meines Erachtens in dem Hersteller und dass die eine Firma einen separaten Speicher für das Brauchwarmwasser bevorzugt. Warum, da kommt bei mir die Erklärung nicht in den Kopf.
    Anscheinend kann man ja den Hauptspeicher (von dem das wieder sekundär erwärmt wird) ja trotzdem im Sommer nicht abstellen.
    Einer arbeitet mit Vaillant, der andere mit Nibe.

    Von der Kompetenz bin ich hin und hergerissen und komme in der Entscheidung einfach nicht weiter.
    Kann mir jemand Vor und Nachteile näher bringen für die Findung der Entscheidung welches System besser ist (1 Speicher oder 2) und welcher Anbieter zuverlässiger ist (Vaillant oder Nibe)?
    Ich lade mal Ausschnitte zu Details beider Kostenvoranschläge dazu hoch.

    KV1: Anbieter Nibe mit einem Kombigerät (versichert es wird noch etwas günstiger als veranschlagt) vor Förderung ca 39000€
    KV2: Anbieter Vaillant mit mehr Details wo zwei Geräte aufgestellt werden sollen, Preis bleibt definitiv so, vor Förderung ca 35000.
     

    Anhänge:

  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.692
    Zustimmungen:
    3.932
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Ganz ehrlich? Ich habe selten so gut gelacht, wie bei den Angeboten.
    LWWP als Split-Klima und eine BWWP fürs Warmwasser. Für die gesparten 20-25k gönnst du dir was schönes.
     
  3. Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.397
    Zustimmungen:
    626
    I lach mit .

    wenn dem so ist, was willst Du mit ner 7 kW Wärmepumpe? Abgesehen davon, 19 Mille, das schon mal ne Hausnummer.

    Um das mal einzuordnen: Wie groß ist das Haus, was sind die bisherigen Jahresverbräuche? Haben die beiden Spezis da oben mal drüber nachgedacht/ mal ne Berechnung gemacht?
     
  4. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.409
    Zustimmungen:
    6.980
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Split Klima also LLWP wäre dann im Prinzip ähnlich wie jetzt, nur effizienter und besser steuerbar (raumweise).
    BWWP um Warmwasser separat effizient zu bereiten.

    In dem Fall musst du dann aber auch dort eine Klima vorsehen, wo man sie zur Kühlung normal nicht nutzt (Bad, Küche).
    Oder für diese Räume eine andere Heizlösung.

    35000 heute für eine Wärmepumpe ? Krank.
    Gibts ab 3000 EUR im Ausverkauf (Altes Klimagas)
     
  5. markus180

    markus180

    Dabei seit:
    03.07.2026
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    2
    Bei so einem Haus ist die Kernfrage nicht Vaillant oder Nibe, sondern ob die Wärmepumpe die Lüftungsheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen sauber bedienen kann und wie das Warmwasser eingebunden wird. Ein separater Brauchwasserspeicher ist oft sinnvoll, weil du dann die Heizung nicht jedes Mal auf hohe Temperaturen hochziehen musst; ein Kombispeicher ist einfacher, aber meist etwas ineffizienter und schwerer sauber zu regeln.

    Dass der große Hauptspeicher im Sommer nicht komplett aus dem System kann, ist genau der Nachteil solcher Lösungen: Wenn er für Warmwasser mitgenutzt wird, hast du immer Speicherverluste. Deshalb ist bei deinem Steup oft die Variante mit getrenntem Warmwasser und möglichst kleinem Pufferspeicher für die Lüftungsheizung die bessere Lösung, wenn die Hydraulik sauber geplant ist.

    Zu Vaillant vs. Nibe: Beide können funktionieren, die Qualität steht und fällt hier viel stärker mit dem Planer und dem hydraulischen Konzept als mit dem Namen auf dem Gert. Ich würde nach der konkreten Auslegung fragen: Welche Vorlauftemperatur braucht die Lüftungsheizung bei Normaußentemperatur, wie groß ist der Pufferspeicher wirklich nötig, und wie wird das Warmwasser im Sommer ohne unnötige Speicherverluste gemacht?
     
Thema:

Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung

Die Seite wird geladen...

Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung - Ähnliche Themen

  1. Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!

    Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!: Hallo zusammen, Folgendes Vorhaben: Von meinen Eltern soll die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Erdgeschoss bleibt eigentlich...
  2. Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe

    Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe: Hallo zusammen, die Umsetzung von unserem Wärmeerzeuger nimmt so langsam gestalt an.... die Gerätschaften Buderus sind platziert und der...
  3. Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe

    Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
  4. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?

    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
  5. Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?

    Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?: Hallo zusammen, bei uns wurde kürzlich eine Wärmepumpe installiert (Splitgerät mit Innen- und Außeneinheit von Tecalor), und wir haben Zweifel,...