Technikschacht Weiße Wanne

Diskutiere Technikschacht Weiße Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich will unter einem vorgesehenen Gartenhaus, welches auf Punktfundamenten stehen wird, einen Technikschacht als weiße Wanne...

  1. CRRRR

    CRRRR

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich will unter einem vorgesehenen Gartenhaus, welches auf Punktfundamenten stehen wird, einen Technikschacht als weiße Wanne bauen. Der Grund liegt darin, dass dieser in etwa 7m von einem Fluss entfernt ist und der Wasserspiegel im Boden mit dem des Flusses steigt.
    Aktuell habe ich 2m bis zum Schottergrund des Bodens gegraben, welcher dem des Flussbettes eben ist. Der Schacht soll etwa 1,4mx1,4m an Außenmaßen aufweißen und eine 20cm Wandstärke bekommen. Innen liegend soll dann ein Maß von 1mx1mx1,5m sein, in dem Frostfrei Akkus für die Solaranlage gelagert werden sollen. Den Boden wollte ich jetzt mit einem Geotextil auslegen, 25cm 0/30 Füllschicht, wieder Geotextil und da eine 5cm Sauberkeitsschicht betonieren.
    Jetzt kommen meine eigentlichen Fragen:
    - Kann ich einfach die Faserbeton Abstandshalter auf Seite 14 von der MAXFrank PDF (leider kann ich jetzt noch keine Links posten) verwenden ohne das durch Kapilareffekt etc. durch das steigende Wasser meine Bewehrung verrottet bzw. diese mit Wasser in Kontakt kommt? Die Abstandhalter liegen ja auf der Sauberkeitsschicht auf, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass kein Wasser bis an die Bewehrung vordringen kann.

    - Ich habe versucht möglichst Sauber auszuschachten, jedoch besteht der Boden oberhalb aus etwa 0,5m aufgeschütteten Boden der relativ kompakt ist, dann etwa 1m Tonerde und etwa 0,5m komprimierter Sand der ähnlich formbar wäre wie der Sand einer Sandburg. Es ist nicht so, dass irgendwas bröckelt, ich kann jedoch mit einem Spachtel den Sand leicht abtrennen. Sollte ich da die Erde als äußere Schalung sehen oder eine verlorene Schalung vorsehen. Breiter kann ich leider wegen den Punktfundamenten nicht mehr graben. Ich hatte an 20mm XPS Platten gedacht, die ich mit langen Zinknägeln in die Erde einschlage, damit diese sich nicht beim Gießen und rütteln mit der Rüttelflasche verschieben können und etwas in den Beton einbricht.

    Verzeiht mir bitte, diesen langen vielleicht unverständlichen Text, ich hoffe jedoch als Laie mein Anliegen nähere gebracht zu haben und hoffe hier fundierte Hilfe zu finden.

    mich will gerne möglichst nicht pfuschen und den Umstand mit dem anliegenden Wasser möglichst gut lösen und kein Wasser im inneren eindringen lassen. Das ein Fugenblech verwendet werden muss, habe ich auch berücksichtigt. Der Wandaufbau sollte dann 5cm WU Beton->Bewehrungsmatte->10cm WU Beton->Bewehrungsmatte->5cm WU Beton
     
  2. CRRRR

    CRRRR

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    IMG_7529.png IMG_7530.jpeg IMG_7515.jpeg
     
  3. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.981
    Zustimmungen:
    1.164
    Hast du da etwa knapp 2m tief gebuddelt ohne Verbau? Etwas lebensmüde ist das schon, das ist dir klar, oder?

    Obs gelingt, den Beton in WU-Qualität da in dem Loch zu realisieren vermag ich nicht zu beurteilen.
    Aber ich würde mich mal bei einem Betonbauer nach einem Systemschacht umsehen.
     
  4. markus180

    markus180

    Dabei seit:
    03.07.2026
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    3
    Die Bewehrung darf nicht direkt auf der Sauberkeitsschicht oder im Erdreich liegen, sondern braucht die vorgeschriebene Betondeckung; bei WU-Beton ist das je nach Expositionsklasse und Bauteildicke typischerweise eher im Bereich von mehreren Zentimetern, niht nur ein paar Millimeter. Faserbeton-Abstandhalter sind dafür grundsätzlich üblich, aber nur, wenn sie zur Last und zur Betondeckung passen und sauber in die Schalung eingebunden werden.

    Die Erde würde ich nicht als Schalung ansetzen. Bei deinem Boden und dem Wasserstand ist das Risiko zu groß, dass dir beim Betonieren Feinteile auswaschen oder die Wandflächen unruhig werden; eine verlorene Schalung ist da deutlich sauberer, aber 20 mm XPS ist dafür eher zu weich und zu wenig formstabil. Wenn du das wirklich dicht und dauerhaft willst, brauchst du eine statisch und bauphysikalisch saubere Lösung mit WU-Konzept, Fugenabdichtung und vernünftiger Schalung oder eben einen fertigen Schacht.
     
    CRRRR gefällt das.
  5. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.745
    Zustimmungen:
    3.960
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Off topic:
    Warum macht man so etwas? Mega Aufwand, um eine Fläche von 1x1m für einen Stromspeicher zu generieren, wenn man sowieso eine Gartenhütte baut? Dann kommt ein Deckel auf diesen Schacht oder wie muss man sich das vorstellen? Auf diesem Deckel passiert dann was?
    Ich hätte für ein paar Speichermodule einfach einen passenden Platz in der Hütte vorgesehen. Dann hast Du a) viel Geld gespart b) viel Arbeit gespart c) gehst nicht das Risiko ein, dass ein kleiner Arbeitsfehler Dich die Batterien abfackeln lässt wenn das Wasser steigt. Sieht für mich nach einer Lösung aus, zu der es kein Problem gibt.
     
  6. CRRRR

    CRRRR

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Die letzten 2 Winter vor dem Umbau hatte ich den Stromspeicher in einer isolierten Box und mit einer Automatik die diesen auf 10Grad Celsius gewärmt hat. Diese Speicher sind mir beide innerhalb von zwei Wintern kaputt gegangen, da durch den Luftaustausch die Temperatur nur bedingt die Temperatur aufrecht halten konnte bevor der Speicher leer war und der Frost letzten Endes die Speicher zerstört hat.
    Ich bin manchmal mehrere Wochen nicht an dem Grundstück, daher will ich eine einiger Maßen Konstante Umgebung schaffen.

    Nach fertigen Betonteilen habe ich auch schon geschaut aber nichts passendes gefunden das den Randbedingungen standhält. Ich hatten auch schon überlegt einen Kunststofferdbunker zu verbauen, diese sind aber so Sau teuer und können aufschwimmen.

    Übrigens wird oben nur ein Boden aus verstärkten Randsteinen aufliegen und von innen isoliert.

    Wie gesagt, meine Kernfragen sind die Schalung und die Abstandshalter.
    Ich habe schon mehrere Versuche angestrebt herauszufinden, welche ich im Prinzip als geeignete Halter verwenden kann ohne damit auf die Nase zu fallen.
    Die Bewehrung wollte ich dadurch um die 5cm über der Sauberkeitsschicht halten.
    Ich habe auch schon überlegt, das ganze Bewehrungsgeflecht bei dieser kleinen Größe über den Sauberkeitsschicht zu hängen da ich hier noch zwei Bahnschwellen habe die dieses Gewicht locker tragen könnten. Nachteil ist eben das durchhängen und das unkontrollierte einhalten des Abstands.

    Ich weiß, dass viele bei 2m schon Bauchschmerzen bekommen und ich da vorsichtig sein sollte. Hab es überlebt und danke für den Hinweis.
     
Thema:

Technikschacht Weiße Wanne

Die Seite wird geladen...

Technikschacht Weiße Wanne - Ähnliche Themen

  1. Glasig, weißer Belag auf Pflasterklinker

    Glasig, weißer Belag auf Pflasterklinker: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Wir haben vor etwa drei Jahren Klinkerpflaster der Firma Wienerberger mit der...
  2. Gefilzter Kalkzementputz weiß gestrichen

    Gefilzter Kalkzementputz weiß gestrichen: Hallo, wir haben in unserer Garage Kalkzementputz aufbringen lassen und anschließend Filzen lassen. Nun stehen überall die kleinen...
  3. Technikschacht im Nebengebäude zum Entleeren bei Frost ?

    Technikschacht im Nebengebäude zum Entleeren bei Frost ?: Hallo. Ich bin kein Fachmann, also verzeiht meine einfachen Formulierungen. Ich möchte Wasser in meine Garage legen. Zur Erläuterung: -...
  4. Pool Technikschacht (unterirdisch) abdichten

    Pool Technikschacht (unterirdisch) abdichten: Hallo, wir haben einen gemauerten (Betonschalsteine) Technikschacht (1,5 x 3 m) für die Pumpe unseres Pools. Dank Hanglage habe ich den...
  5. Dringend: Technikschacht Abdichten mit Schaum?

    Dringend: Technikschacht Abdichten mit Schaum?: Hallo zusammen, ich muss bei mir noch einen Technikschacht mit unzäligen Rohren und Leitungen abdichten (nach oben hin zum Spitzboden). Jetzt...