Diskutiere Loch in Stahlbetondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Tag, ich habe mich neu im Forum angemeldet und bereits einige Beiträge zu vergleichbaren Themen hier gefunden. Trotzdem bin ich mir...

  1. Arndt4

    Arndt4

    Dabei seit:
    Dienstag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Schönen guten Tag,

    ich habe mich neu im Forum angemeldet und bereits einige Beiträge zu vergleichbaren Themen hier gefunden. Trotzdem bin ich mir nicht sicher in unserer Situation:

    Unser Rohbau (Flachdach) hat erst vor gut einer Woche die OG-Decke bekommen (Filigrandecke mit Ortbeton). Bei Anlieferung der Filigranteile ist zwar die beauftragte Sanitärfirma tätig geworden und hat die Lüftungsrohre verlegt, bevor der Beton drauf kam, nicht jedoch der Elektriker. Dieser hat jetzt erst, nachdem die 22 cm Decke bereits gegossen war, ohne Ankündigung ein Loch gehämmert und ein Rohr eingelegt. Schön sieht das jetzt natürlich nicht aus. Offenbar wurde diese Deckendurchdringung für die PV-Anlage in der Planung vergessen, ich hätte aber gehofft, er macht es dann bevor der Ortbeton drauf kommt. Zumal er ja wusste, dass er das Loch benötigt. Die Optik wäre jedoch weniger das Problem, die Decke wird abgehängt.
    Jedenfalls soll jetzt das Dach gemacht werden und hierzu soll eine dampfdichte Dachdurchführung eingebaut werden. Die Planer meinen, das Loch wäre dann ausreichend verschlossen. Ich frage mich jedoch, ob das Loch nicht vorher noch von außen um das Rohr mit Beton vergossen werden muss, um Korrosion der evtl. offen liegenden Bewehrung zu unterbinden? Das müsste dann aber wohl laufen, bevor das Dach gedichtet wird.

    Was meint ihr?

    Viele Grüße.
     

    Anhänge:

  2. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.563
    Zustimmungen:
    269
    Dann soll er alles ordentlich verputzen wenn er vorab keine Zeit hatte -oder habt ihr ihm keine Notiz hinterlassen das die Decke kommt
     
  3. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.483
    Zustimmungen:
    895
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Das Leerohr kann er gleich wieder ausbauen. Das hat da nichts zu suchen und wird die Dampfbremse nicht überleben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Dampfbremse, bestehend aus einer Bitumenschweißbahn mit Metallträgereinlage, aufgeschweißt wird. Schweißen--> Hitze...große Hitze--->Plastikrohr gibt es dann nicht mehr.
    Zu dem lässt sich das Rohr nicht fachgerecht in die Abdichtung einbinden. Also wieder ausbauen und ein vernünftiges System wählen, welches man in die Dampfbremse und Abdichtungsbahn einbinden kann.
    Aber das sollte dein Architekt/Planer wissen!
     
  4. petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.240
    Zustimmungen:
    1.027
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Wie soll denn die Leitung unter der Decke weitergeführt werden?
    Warum wurde keine Kernbohrung am Rand angelegt?
     
  5. Arndt4

    Arndt4

    Dabei seit:
    Dienstag
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    der Elektriker wurde informiert. Warum er es nicht rechtzeitig gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, warum das Loch nun an dieser Stelle ist. Wie gesagt, in den Plänen finde ich diesen Durchbruch nicht. Es ist aber klar, dass für die PV-Anlage einer benötigt wird. Ich denke, in den Plänen vergessen oder nicht in Planerverantwortlichkeit gesehen worden... Gesprochen wurde immer wieder über diese Durchdringung, er wurde ja vom Elekriker selbst aufgebracht.
    Nur, wie es dazu kam, dass das Loch nun an dieser Stelle ist, nicht bereits vor dem Ortbeton in die Decke gemacht wurde, nicht mit uns abgestimmt wurde und nicht mit Kernbohrgerät, kann mir wohl nur der Elektriker beantworten. Der ist aber unmittelbar nach Ausführung in den Betriebsurlaub entschwunden.

    Nächste Woche kommen die Dachabdichter, die werden hoffentlich wissen, dass das Kunststoffrohr da weg muss. Zuvor soll aber das Loch in der Decke selbst bestmöglich saniert werden. Der neueste Stand ist: Es soll jetzt dann wohl noch eine saubere Kernbohrung auf dem gehämmerten Loch durchgeführt werden. Hoffentlich gelingt das, bevor das Dach gedichtet wird.
    Mir geht es vor allem um eine ptenzielle Gefahr für die freiliegende Bewehrung in dem Loch. Ist das ein Problem, wenn Bewehrung Luftkontakt hat? Es ist ja die obere Decke. Ich habe Sorgen, dass hier höhere Temperaturunterschiede im Luftpaket aufteten, als bei Innendecken und sich dann Feuchtigkeit absetzt und die Bewehrung korrodiert.
    Hat hierzu noch jmd. eine Einschätzung?

    Die Leitung wird im Raum in einer abgehängten Decke weiter verlaufen. Die Optik ist also eher sekundär. Aber ärgerlich ist das derzeitige Aussehen des Lochs trotzdem, da der Rohbauer sich sehr viel Mühe gemacht hat, die Decke bei der Hitze der vergangenen Wochen astrein zu übergeben.

    Viele Grüße.
     
Thema:

Loch in Stahlbetondecke

Die Seite wird geladen...

Loch in Stahlbetondecke - Ähnliche Themen

  1. Loch richtig ausbessern?

    Loch richtig ausbessern?: Moin zusammen, ich habe gesehen, dass bei unserem Haus im Außenbereich unterhalb der Treppe Löcher sind. Siehe Fotos anbei. Die gesamte Stelle...
  2. Loch in Schuppen/Terrasse füllen

    Loch in Schuppen/Terrasse füllen: Auf der Gartenseite haben wir eine Terrasse mit Balkon darüber. In der Ecke davon haben wir eine Abstellkammer, die durch den Balkon überdacht...
  3. Viele Löcher in Filigrandecke / Stahlbetondecke

    Viele Löcher in Filigrandecke / Stahlbetondecke: Hallo, ich habe eine Frage, die ich so in der Form einfach nirgends im Netz direkt beantwortet bekomme. Ich möchte meine WZ-Decke (EFH, BJ 2006)...
  4. Loch in Stahlbetondecke schneiden (Garage)

    Loch in Stahlbetondecke schneiden (Garage): Hallo an alle hier, ich beschäftigt mal wieder etwas neues. Ich habe unter der Garage meinen Heizungskeller, welcher gleichzeitig auch mein...
  5. Nachträglich 2 Löcher in die Stahlbetondecke - geht das?

    Nachträglich 2 Löcher in die Stahlbetondecke - geht das?: Guten Abend zusammen, kann mir nochmal jemand weiter helfen? Ich lese hier ja eifrig, aber dazu habe ich nichts gefunden. Unser Haus ist...