    Hallo an die Experten,

    ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom Wandanschluss ca. 100-150 cm zum Anschluss der Außeneinheit gelegt, was für uns in Ordnung war. Allerdings bin ich mit dem Heizungsbauer uneins über deren Wärmedämmung:

    1. Die Dämmstärke von ca. 100 % ist nicht ausreichend. Hier hat der Heizungsbauer schon zugesagt die Leitungen inkl. der aktuell noch lose herumghängenden Kabel zusätzlich mit 32 mm Armaflex AF Kautschuk-Isolierung zu umwickeln. Dabei wird er aber wohl Punkt 2. und 3. nicht beheben

    2. Die Rohrführung war suboptimal. Plan war wohl außen jeweils Senken zu erzeugen, so dass im Notfall (z.B. längerer Stromausfall im Winter) das Kältemittel außen aus dem System abgelassen werden kann. Damit wurde die Leitung zum äußeren Anschluss der Außeneinheit aber zwischen der Wandkonsolenhalterung und der anderen Leitung eingequetscht. Schon jetzt passte die 100% Dämmung nicht mehr zwischen die Rohre und wurde dort ausgeschnitten. Zwischen die vorhandene Dämmung und die Konsolenhalterung passt nun keine weitere Dämmung mehr, weshalb der Heizungsbauer die neue Armaflexschicht dort auch ausschneiden möchte.
    Der Heizungsbauer behauptet das die Energieverluste durch diese Dämmungsschwachstellen kaum wahrnehmbar sein werden. Andere Lösungen wie eine vernünftige Rohrlegung wären für ihn natürlich deutlich aufwändiger.
    Ich sorge mich aber davor, dass die Konsolenhalterung hier wie ein CPU Kühlerblock wirkt und die Effizienzverluste doch höher sind.

    3. Die Auslasventile (s. 2) sollen laut Plan des Heizungsbauers auch aus der neuen Armaflex Dämmung herausragen. Auch hier spricht der Heizungsbauer von vernachlässigbaren Wärmeverlusten. Ich frage mich, ob man solche Ventile normalerweise nicht auch irgendwie dämmt, z.B. mit einer Art "Dämmtopf", den man im Notfall eben abnehmen kann.


    Der Heizungsbauer möchte nächste Woche die Armaflex Dämmung kleben. Daher suche nach Einschätzung, ob ich die Probleme 1. und 2. ignorieren und das Thema damit abschließen oder auf weiterer Ausbesserung ggf. sogar Neuverlegung bestehen soll.
    Vielen Dank schon mal!

    Volker
     

    Anhänge:

  2. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.837
    Zustimmungen:
    878
    Mmn. vernachlässigbar. So wie es jetzt ist, ist es vielleicht nicht ganz fachgerecht, aber schon ausreichend. Wenn da noch was dazukommt, ist das absolut unproblematisch.
     
  3. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.851
    Zustimmungen:
    6.699
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Warum sollte man Kältemittel bei Stromausfall ablassen? Will er einen Eimer unter die Hähne stellen?

    Hier stimme ich dem HB zu. Viel wichtiger ist ein ordentlicher Wetter- und Pickschutz. Wenn die Piepmätze erstmal die Quelle für Nestbau entdeckt haben wirds lustig.
     
  4. #4 Volker82, 14.08.2026 um 11:44 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 14.08.2026 um 11:52 Uhr
    Volker82

    Volker82

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Gilt das nicht nur für Split Anlagen? Soweit ich weiß ist bei mir in den Leitungen Wasser, nur in der Außeneinheit selber ist vermutlich Kältemittel.



    Kann man abschätzen wie hoch hier die Wärmeverluste pro Jahr sind? Bei ein paar kWh ist das natürlich Erbsenzählen, aber wenn es ein paar 100 kWh sind, dann rechnet sich das.
     
  5. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.837
    Zustimmungen:
    878
    Man kann es bestimmt ganz präzise berechnen. Oberfläche, Wassertemperatur, Wärmedurchgangskoeffizient der Dämmung... Ich möchte mir nicht die Mühe machen, aber man kriegt es sicher hin.

    Ich mache es mir da einfacher: Die Oberfläche entspricht etwa der von vielleicht den ersten fünf Zentimetern eines Heizkörpers. Also selbst ungedämmt ist die Menge an Energie, die darüber abgegeben werden kann, recht gering. Wenn man den jetzt noch einpackt, ist man im Bereich von Messfehlern.

    Vorsicht: Ich bin kein Energieberater, nur Anwender.
     
    simon84, Fred Astair und Volker82 gefällt das.
  6. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.851
    Zustimmungen:
    6.699
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Du hast doch selbst geschrieben, dass das Kältemittel abgelassen werden soll.
     
  7. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.455
    Zustimmungen:
    7.009
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Wohl eher das Wasser vermute ich mal ??
     
  8. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.528
    Zustimmungen:
    6.596
    Ich würde mich eher über das KG Rohr beschweren, denn das orange ist nicht zugelassen für freie Bewitterung. Da soll der HB lieber mal einen UV-Schutz drumbasteln.
     
Thema:

Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit

Die Seite wird geladen...

Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit - Ähnliche Themen

  1. DK Sommerhaus Isolierung

    DK Sommerhaus Isolierung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein altes Sommerhaus (1974) in Dänemark. Die Sommerhäuser hier haben oft nur relativ dünne Holzständerwände...
  2. Isolierung Stand 1988

    Isolierung Stand 1988: Hallo zusammen, wir interessieren uns für ein Einfamilienhaus, Baujahr 1988. An dem Haus wurde in den letzten Jahren viel gemacht, bis auf das...
  3. Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?

    Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?: Hallöchen, muss man auf einem Flachdach wirklich eine Isolierung haben? Was ist, wenn ich einen Fall habe, in dem ich das Gebäude eigentlich...
  4. Isolierung mit Noppenbahn?

    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  5. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung

    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...