Kaltdach anschluss an Geschossdecke

Diskutiere Kaltdach anschluss an Geschossdecke im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie ,...

  1. Markl

    Markl

    Dabei seit:
    09.11.2023
    Beiträge:
    199
    Zustimmungen:
    21
    Hallo,

    kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie , Anerkannte Stand der Technik oder Details ? Müsste die Osb Platte nicht bis vor laufen mit etwas luft für Fuge und mit einen Klebeband abgedichtet sein oder eine folie von unten hochgehen?
    Das gleiche ist bei den Anschluss der Abluftrohre , müsste da nicht irgendwie das nur abgeklebt werden mit einen Band oder drüber verlegt eine Osb werden ?
    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Anhänge:

  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.520
    Zustimmungen:
    907
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Wenn die OSB-Platte nicht die Funktion einer Dampfbremse hat, dann muss sie auch nicht abgeklebt werden.
     
  3. Markl

    Markl

    Dabei seit:
    09.11.2023
    Beiträge:
    199
    Zustimmungen:
    21
    und die Dämmung kann man auch so lassen ohne das da irgendwie geschützt werden muss ?
     
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.875
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Dämmung muss verschlossen sein , diese offene Variante ist weder noch gängige Praxis und je nach Dämmung schreibt der Hersteller sogar zwingend eine Abdeckung/ Verkleidung/ Verkofferung vor, ein Mangel wäre es definitiv wenn KWL im DG installiert ist oder andere mechanische Zu - Abluft.

    Durchdringung ist immer entsprechend zu verkleben und lagesicher gerade bei Führung durch Holzbauteile , Kondensat fällt da immer etwas an.

    Was den Anschluss der OSB bzw Verlegung betrifft kann man ToTi soweit folgen , allerdings gibt es hier noch einige Fragen , da es sich augenscheinlich um das DG handelt stellt sich die Frage nach der Nutzung/ Gebrauchstauglichkeit ( korreliert mit dem Anschluss OSB) und weiterhin hinsichtlich der anderen Dämmlagen , es ungünstig Dämmung in mehreren Achsen zu führen und OSB als 'Trenner ' zu nutzen , hier musste geprüft werden inwiefern die dort endende Dämmung weit genug überlappt oder es im ungünstigen zu einer Wärmebrücke führt , technisch sind sind solche Punkte manchmal nicht zu vermeiden...oben steht Kaltdach ? d.h. Dämmung endet praktisch mit Geschossdecke - sehe ich jetzt erstmal als ungenügend, wie sieht der Dachkasten und Rest aus , das macht @ToTi
     
Thema:

Kaltdach anschluss an Geschossdecke

Die Seite wird geladen...

Kaltdach anschluss an Geschossdecke - Ähnliche Themen

  1. Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?

    Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?: Liebes Forum, zunächst einmal Hallo und Danke: Als passiver Mitleser habe ich hier schon viele Fragen beantwortet bekommen. Nun aber zu einer...
  2. Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion)

    Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion): Liebes Forum und liebe Experten, nachdem ich mich mit diesem Thema jetzt viele Jahre - u.a. als stiller Leser in diesem Forum - beschäftigt habe...
  3. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau

    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
  4. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen

    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  5. Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach

    Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach: Hallo zusammen, ich möchte in unser Pultdach mit 16° DN einen Dachausstieg einbauen. Und zwar in der Höhe der 3. PV Panel Reihe. Jetzt muss man...